Доброго дня! Помогите выбрать кабель!!! В деревянном доме хочу провести СКРЫТУЮ проводку. Внутренняя стена дома заделана штукатуркой примерно 6 см, межкомнатные перегородки из гипсокартона, внутри утеплитель для изоляции. Освещение и розеточная группа раздельно! Там где штукатурка проштрабил под кабель, а внутри гипсы хочу прокинуть кабель ВВГНГLS или ВВГНГ и в гофру. Знакомый предлагает купить кабель NYM и прокинуть его без гофры, я думаю что так делать не стоит.
Моё мнение:
-розетка: В25 ввгнг 3*2.5 коридор-1, спальня-2, зал-3,
В25 ввгнг 3*2.5 кухня-2, спальня-2
В16 ввгнг 3*2.5 ванна
В25 кабель еще не выбрал гараж, малуха, баня.
- освещение: В10 ввгнг 2*1.5 коридор, спальня, зал.
В10 ввгнг2*1.5 кухня, спальня, ванна.
-
хочу прокинуть кабель ВВГНГLS или ВВГНГ и в гофру.
Любой кабель можно без гофры замонолитить в штукатурку... Предпочтительнее первый.
Автоматы В16А, С16А (на крайняк 20А) на розетки, В10А или С10А (или 6А) на освещение.
Не забыть про вводное УЗО (противопожарное) и групповые УЗО.
Все линии должны быть трёхпроводными, включая и освещение (вне зависимости от наличия или отсутствия клеммы земли у светильника)