Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Slava66 от 30.06.2013, 18:13:37
-
Такой вопрос: в ВРУ здания заходит кабель 4*50 REN присоединен на корпус,имеется контур заземления тоже прикручен к корпусу щита какая это система TNC,TNCS? и как выполнить дсуп в мокрой зоне,защитный проводник от КУП присоединять к корпусу щита ВРУ?( ГЗШ нет)
-
Такой вопрос: в ВРУ здания заходит кабель 4*50 REN присоединен на корпус,имеется контур заземления тоже прикручен к корпусу щита какая это система TNC,TNCS? и как выполнить дсуп в мокрой зоне,защитный проводник от КУП присоединять к корпусу щита ВРУ?( ГЗШ нет)
Если от вводного щита PEN разделяется на PE и N то это TNcs если нет - TNc
По ДСУП http://www.svetmontage.ru/dopolnitelnaya-sistema-uravnivaniya-potencialov/ (http://www.svetmontage.ru/dopolnitelnaya-sistema-uravnivaniya-potencialov/)
-
А вы не в курсе где в ПУЭ написано что суп и дсуп нельзя делать в TNC( даже с контуром заземления) чтото не могу найти,уже голова пухнет;)
-
А вы не в курсе где в ПУЭ написано что суп и дсуп нельзя делать в TNC( даже с контуром заземления) чтото не могу найти,уже голова пухнет;)
Вот по ДСУП не скажу. Но вообще...
В системе TNc это будет называться занулением.
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого
рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока . В качестве
нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен
отдельный третий проводник.
-
А что если из такой эу идет проводник дсуп в прачечную и там расходится к мойкам и ваннам? т.е идет от заземленного корпуса вру(380в) в куп это нарушение?
-
а, ну это уже другое. это уже tncs вы же разделили пен. если заземляющий проводник в качестве рабочего нуля не используется то такое применение вполне легитимно
-
а, ну это уже другое. это уже tncs вы же разделили пен. если заземляющий проводник в качестве рабочего нуля не используется то такое применение вполне легитимно
Хм... у всех разное мнение. ктото считает что это TNC
Но ведь и защитные проводники дсуп,суп,нулевые рабочие(от электроприборов) все это сидит на корпусе ВРУ, а не разведено по шинам RE и N?( таковых просто нет)
-
Давайте рассуждать логически. В чем смысл этих запретов? Если в качестве PE вы используете рабочий нуль, то при его обрыве на защищаемом объекта будет напряжение фазы, которое идет через нагрузку. В случае если у вас PE отдельный провод такого не произойдет. Оборвется PE неприятно, но фаза на корпусе не появится.
Ну а по формулировкам TNcs обратитесь к первоисточнику и решите сами
-
Хорошо.Спасибо за ответы.