Очень нужно провести нагрузку через NO контакт (он вроде не силовой)магнитного пускателя КМЭ2510 (который справа (контакт))нехватает полюсов,нагрузка около 16А.потянет ли он её? PS незнаю что у него там внутри с контактами надежные или нет!?,заранее спасибо за ответы
-
Контакт который вы хотите использовать называеться дополнительный контакт контактора. Насколько я знаю ток этих контактов не превышает 10 А. В описании именно на ваш контактор прямо не указан этот ток но если сравнивать с аналогичным контактором от ИЭК то там ток дополнительного контакта не более 10 А. Так что ИМХО не стоит вам его использовать
-
А если всетаки попробовать ( нагрузка не постоянная дежурное освещение) какие последствия могут быть (залипание?) просто в наличии только он(кмэ2510)
-
какие последствия могут быть
ну будет нагрев контакта. А нагрев постепенно приводит к ухудшению контакта. Начнет свет мигать и т.д. и т.п. Вобщем дело ваше.
-
Shturman спасибо,будем думать:)
-
Попробуйте сделать так. Поставьте на контактор дополнительные блок контакты. Вот такие
http://ekfgroup.com/catalog/additional_devices_to_contacts/pristavki_kontaktnye/#detail (http://ekfgroup.com/catalog/additional_devices_to_contacts/pristavki_kontaktnye/#detail)
У них контакты тоже на 10 А, но вы возьмите и запаралельте столько контактов сколько вам нужно. Ток нагрузки подилиться между этими контактами. Если не понятно, то спрашивайте.
-
До чего же люди любят создавать сами себе геморрой из ничего.
Да поставьте рядом еще один пускатель, они стоят - гроши, работы на полчаса.
Зато вопрос будет решен полностью от и до.
А чем загружены основные контакты? Что за необходимоть пускать нагрузку
через подхват?
-
До чего же люди любят создавать сами себе геморрой из ничего.
Да поставьте рядом еще один пускатель, они стоят - гроши, работы на полчаса.
Зато вопрос будет решен полностью от и до.
А чем загружены основные контакты? Что за необходимоть пускать нагрузку
через подхват?
рядом нет места,этот пускатель стоит в авр на осаещение,думаю тему можно закрыть, добавлю доп.контакты.есть советские ПКЛ написано 16А.но почемуто подходят к современному мп