Электрофорум
Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: YuriY от 10.06.2013, 20:23:32
-
Доброго всем здравия! попросили знакомые заменить им старые розетки на новые,выключил все автоматы,а индикаторная отвёртка показывает что квартира не обесточена.Возвращаюсь к щиту включаю все автоматы,меряю этим-же индикатором зажимы на автоматах а там ноль,меряю нулевую шину а показывает фазу.(поясните как такое бывает.)спасибо заранее
-
Пьяный элек перепутал провода на вводе, че тут угадывать?
-
Придётся все провода в эл.щите заново расключать,а там такие короткие огрызки
-
....включаю все автоматы,меряю этим-же индикатором зажимы на автоматах а там ноль,меряю нулевую шину а показывает фазу.(поясните как такое бывает.)...
Очень часто бывает! ;D
Когда воруют электроэнергию , искусственным повышением напряжения после счетчика..... :-[
Необходимо найти место в щите где выполнено это переключение, и вернуть обратно . :(
Это подключение черевато пожаром ,я бы не брался за замену розеток до восстановления правильной схемы. :)
-
Попробую завтра разобраться с этой проблемой,только вот придётся лезть под напряжение,но желание докопаться до истины покоя не даёт
-
Придётся все провода в эл.щите заново расключать,а там такие короткие огрызки
А зачем все заново расключать? Найдите приходящий на квартиру провод.
Поменяйте местами нуль и фазу. Под напряжением конечно сложновато,
но при известной осторожности ничего недоступного нет.
-
Очень часто сотрудники Мосэнергосбыта так счетчики подключают путают проводо в клеммах электросчетчика
-
Очень часто сотрудники Мосэнергосбыта так счетчики подключают путают проводо в клеммах электросчетчика
Это скорее всего исключение.................................