Народ, пож-ста, подскажите мне в таком вот деле: я купил дом, меняю всю проводку, заказал ТУ в энергосбыте, подписали договор на  выделение мне мощности  10кВт на 3 фазы. По ТУ я должен купить СИП 2 4*16, АВ 16А С, сделать заземление, шкаф счетчик.

Вопросы в следующем:
1
 при вводном трехфазном автомате на 16 Ампер разве я получаю свою мощность на 10 кВт??? (грубо P=UI, P=380*16=6080Вт)??
2
 какую по току нагрузку я мог бы иметь на одну фазу и имею с такими ТУ??
Название: Re: Подключение дома к сети
Отправлено: sergey_sav® от 18.10.2011, 01:02:59
1. 16*0,66=10,56 (кВт)
2. 16*1,13=18(А)
Название: Re: Подключение дома к сети
Отправлено: waspet от 18.10.2011, 01:25:09
Мощность в цепи однофазного переменного тока: P = UIcosφ
Мощность в цепи переменного тока: трехфазного  [независимо от схемы соединения (звезда или треугольник) для симметричной трехфазной цепи]                                                       P = √3UIcosφ
Ток нагрузки, А (при трехфазной симметричной нагрузке от нагревателей и ламп накаливания)   Iн ≈ 1,5Pн
Ток нагрузки, А   (при однофазной нагрузке от нагревателей и ламп накаливания)   Iн≈4,5Рн
Номинальный ток электродвигателя 380v, A                   I_н≈2Pн
Название: Re: Подключение дома к сети
Отправлено: Серый от 18.10.2011, 23:45:54
1. 16*0,66=10,56 (кВт)
2. 16*1,13=18(А)
Позвольте немного развить тему для понятности или наглядности.
 16*3*220=10,56 кВт  или же 380*16*\/3=10,56 кВт
Название: Re: Подключение дома к сети
Отправлено: sergey_sav® от 19.10.2011, 00:48:11
16*3*220=10,56 кВт  или же 380*16*\/3=10,56 кВт
или 380*\/3=0,658 или для простоты 0,66
 ;)