Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: sirota от 22.04.2013, 17:14:52

Название: как найти реверс
Отправлено: sirota от 22.04.2013, 17:14:52
Есть проблемма на работе поменяли счётчики на НИК 2301 АП3 , здание 1956года проводка скрыта и переделываласи кусками не раз . На счётчике мегают лампы фаз и реверса , проверяю индикаторм показывает фазы правильно , как решить проблемму с реверсом с такой проблеммой сталкнулся первый разы
 .Заранее всем спасибо :'(
Название: Re: как найти реверс
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.04.2013, 20:10:31
поменять местами входы и выходы фаз
Название: Re: как найти реверс
Отправлено: dcent25 от 22.04.2013, 21:35:36
... на работе поменяли счётчики на НИК 2301 АП3
([url]http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/102947783.jpg[/url]) ([url]http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/102947783/[/url])
 , .....На счётчике мигают лампы фаз и реверса , проверяю индикатором показывает фазы правильно , как решить проблему с реверсом с такой проблемой столкнулся первый разы
...


1.Каким индикатором и как определили что правильно?

2.Счетчик подключен по прямоточной схеме или через ТТ?


3.Вот таким прибором можно определит правильность включения счетчика
Фазоуказатель (http://www.youtube.com/watch?v=SnNA3mDK2pE#ws)

4.Или

Определение чередования фаз в трехфазных системах необходимо при наладке трехфазных электродвигателей, фазировке, правильности подключения измерительных приборов и т. д. Для определения чередования фаз применяются фазоуказатели (ФУ). В профессиональной практике применяются фазоуказатели, созданные на основе миниатюрных электродвигателей или относительно сложных электронных приборов, работающих в большом диапазоне напряжений. В домашней практике необходимость в применении ФУ возникает редко. Но если все же такая необходимость возникла, можно собрать простой и собранный из недефицитных деталей ФУ. Схема "классического" простого ФУ:
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/102943003.gif) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/102943003/)
В этой схеме применены лампы накаливания Н1, Н2. Поскольку, даже миниатюрные лампы потребляют довольно значительный ток, мощность, рассеиваемая резисторами R1, R2 получается значительной. Например, при применении ламп типа КМ24-90, потребляющих ток 90 мА., мощность, рассеиваемая каждым из резисторов, получается около 20 Вт. Габариты конденсатора С1 получаются также велики (при длительном включении в сеть)
Для уменьшения потребляемого тока, а следовательно, в конечном счете габаритов и массы ФУ можно применить светодиоды. Схема ФУ на светодиодах приведена ниже.
ФУ рассчитан на работу в трехфазной сети 0,4 кВ. (380 В.)

http://radiokot.ru/ (http://radiokot.ru/)
Название: Re: как найти реверс
Отправлено: Rocket от 23.04.2013, 01:13:59
На счётчике мегают лампы фаз и реверса
Лампы реверса мигают всё время или только когда нет нагрузки (периодически)?
Название: Re: как найти реверс
Отправлено: dcent25 от 24.04.2013, 16:41:00
Есть проблема .На счётчике мигают лампы фаз и реверса ,..
 .

Как ваш счетчик ,решили проблему ? :-[
Если да -то поделитесь содеянным. :)
Название: Re: как найти реверс
Отправлено: Electrik-M от 24.04.2013, 22:29:30
..аналогичную проблему на приборе учета завода ЛЭМз-ТРИО(5)50 прямого включения решил поменявши местами два фазных,(трех фазных потребителей за этим счетчиком не было)