Есть проблемма на работе поменяли счётчики на НИК 2301 АП3 , здание 1956года проводка скрыта и переделываласи кусками не раз . На счётчике мегают лампы фаз и реверса , проверяю индикаторм показывает фазы правильно , как решить проблемму с реверсом с такой проблеммой сталкнулся первый разы
.Заранее всем спасибо :'(
-
поменять местами входы и выходы фаз
-
... на работе поменяли счётчики на НИК 2301 АП3
([url]http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/102947783.jpg[/url]) ([url]http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/102947783/[/url])
, .....На счётчике мигают лампы фаз и реверса , проверяю индикатором показывает фазы правильно , как решить проблему с реверсом с такой проблемой столкнулся первый разы
...
1.Каким индикатором и как определили что правильно?
2.Счетчик подключен по прямоточной схеме или через ТТ?
3.Вот таким прибором можно определит правильность включения счетчика
Фазоуказатель (http://www.youtube.com/watch?v=SnNA3mDK2pE#ws)
4.Или
Определение чередования фаз в трехфазных системах необходимо при наладке трехфазных электродвигателей, фазировке, правильности подключения измерительных приборов и т. д. Для определения чередования фаз применяются фазоуказатели (ФУ). В профессиональной практике применяются фазоуказатели, созданные на основе миниатюрных электродвигателей или относительно сложных электронных приборов, работающих в большом диапазоне напряжений. В домашней практике необходимость в применении ФУ возникает редко. Но если все же такая необходимость возникла, можно собрать простой и собранный из недефицитных деталей ФУ. Схема "классического" простого ФУ:
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/102943003.gif) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/102943003/)
В этой схеме применены лампы накаливания Н1, Н2. Поскольку, даже миниатюрные лампы потребляют довольно значительный ток, мощность, рассеиваемая резисторами R1, R2 получается значительной. Например, при применении ламп типа КМ24-90, потребляющих ток 90 мА., мощность, рассеиваемая каждым из резисторов, получается около 20 Вт. Габариты конденсатора С1 получаются также велики (при длительном включении в сеть)
Для уменьшения потребляемого тока, а следовательно, в конечном счете габаритов и массы ФУ можно применить светодиоды. Схема ФУ на светодиодах приведена ниже.
ФУ рассчитан на работу в трехфазной сети 0,4 кВ. (380 В.)
http://radiokot.ru/ (http://radiokot.ru/)
-
На счётчике мегают лампы фаз и реверса
Лампы реверса мигают всё время или только когда нет нагрузки (периодически)?
-
Есть проблема .На счётчике мигают лампы фаз и реверса ,..
.
Как ваш счетчик ,решили проблему ? :-[
Если да -то поделитесь содеянным. :)
-
..аналогичную проблему на приборе учета завода ЛЭМз-ТРИО(5)50 прямого включения решил поменявши местами два фазных,(трех фазных потребителей за этим счетчиком не было)