Электрофорум
		Тематический раздел => Электрощит => Автоматы => Тема начата: Руся1980 от 13.10.2011, 19:05:04
		
			
			- 
				   Здравствуйте:помогите разобраться хочу подключить отдельнный автомат на стиральную машинку. в квартире 4 автомата 2 подключены к фазе 2 к нулю. так понял надо ставить еще 2 автомата или можно проще????
			
- 
				Я так понимаю, что у Вас хрущевка? У меня такое же было в щитке. Достаточно с входа одного автомата на фазе взять фразу, а с автомата с нулем взять ноль (простите за каламбур). А далее три варианта: 
 1. на фазу ставите автомат, а ноль напрямую на розетку стиралки
 2. поставить двухполюсный автомат и подключить к нему фазу и ноль
 3. Но самый лучший вариант будет поставить дифф.автомат и подключить к нему и фазу и ноль (внимательно! не перепутайте фазу и ноль местами) или автомат, а за ним УЗО.
 
 И еще имейте ввиду, что в хрущевке на вводе алюминиевый кабель маленького сечения.
- 
				   Здравствуйте:помогите разобраться хочу подключить отдельнный автомат на стиральную машинку. в квартире 4 автомата 2 подключены к фазе 2 к нулю. так понял надо ставить еще 2 автомата или можно проще????
 
 вам можно даже сэкономить
 потому как подключение нуля к автоматы запрещено правилами
 отключайте нули от автоматов, соединяйте их при помощи какого-либо зажима, к ним же подключите ноль от розетки стиральной машины
 один из освободившихся автоматов, подключите к фазе и к ней фазный провод от розетки ванны
 
 номинал автомата при сечении провода 2,5 кв.мм выбирайте 16 ампер (исправлено)
- 
				номинал автомата при сечении провода 2,5 кв.мм выбирайте 6 ампер
 
 
 Там автоматы черные древнейшей конструкции стоят - если его выбивает, то нужно нажать острым предметом (например, развернутой скрепкой) на маленькую кнопочку, а потом включить автомат. Причем автомат включается легко, а выключается с усилием (полностью наоборот по сравнению с современными). Сомневаюсь, что такой автомат можно найти сейчас на 6 ампер ;)
 
 П.С. По крайней мере так было у меня дома)))
- 
				Там автоматы черные древнейшей конструкции стоят
 
 
 ну про характеристику автоматов пользователь ничего не писал
 
 а про 6 ампер, я ошибся, извиняюсь  ::)
 это в правильном варианте 16 ампер
- 
				DAIM это автоматы серии АБ. АБешочки при каждом ППР на новых домах с десяток меняю в ВРУ. ;)
			
- 
				DAIM это автоматы серии АБ. АБешочки при каждом ППР на новых домах с десяток меняю в ВРУ. ;)
 
 Ну я вот эти автоматы теперь знакомым электрикам показываю - трудно найти человека, который бы такие видел или помнил))) Дом постройки 63-го года.
- 
				 АБешочки при каждом ППР на новых домах с десяток меняю в ВРУ. ;)
 
 При первичной установке они уже запрещены и при ППР подлежат обязательной замене.