Электрофорум
Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: danilll от 02.04.2013, 20:48:53
-
Кто точно знает параметры мегаомметра М4100/2? будет ли с него прок для измерения сопротивления изоляции трансформаторов с обмоткой 380 вольт например?
-
Рабочее напряжение этого прибора 250В,так что для полноценной проверки изоляции в цепях 380В не подходит.
-
Эти мегаомметры выпускались в пяти модификациях М4100/1- М4100/5, на различные диапазоны измерений сопротивления (0-2000 кОм, 0-1000 МОм) и при напряжениях 100, 250, 500, 1000 и 2500 В.
Кто точно знает параметры мегаомметра М4100/2
Характеристики М4100/2
Выходное напряжение 250В
Наибольшее значение измеряемого сопротивления 300 МОм
(http://megommetr.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/a67d8f3aec7a6aff56005bf6cb0bf413.jpg)
будет ли с него прок для измерения сопротивления изоляции трансформаторов с обмоткой 380 вольт например?
Испытания внутренних электропроводок (http://electro.narod.ru/information/test_electroconductings.htm)
электродвигатель можно условно приравнять к трансформатору
-
Технические характеристики: М4100/2
Диапазон измерений, МОм 0 - 50
Выходное напряжение на зажимах, В 250 ± 25
Время установления показаний не превышает 4 с.
Режим работы мегаомметра прерывистый: измерение – 1 мин , пауза – 2 мин.
Питание мегаомметра осуществляется от встроенного электромеханического генератора
Скорость вращения рукоятки генератора должна быть (120…144) оборотов в минуту
Мегаомметры сохраняют работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°С и относительной влажности 90 % при температуре плюс 30°С.
Тип стрелочный
Класс точности 1
Габариты 200 х 155 х 140 мм.
Вес 3,5 кг.
Провода в комплекте
...будет ли с него прок для измерения сопротивления изоляции трансформаторов с обмоткой 380 вольт например?
Это напряжение первичной обмотки ?
-
Нет, для любых цепей 380-415В необходим М4100/3 (на 500 В) или выше. М4100/2 можно испытывать цепи 110-127В или низковольтное оборудование.
-
Нет, для любых цепей 380-415В необходим М4100/3 (на 500 В) или выше.
Я бы взял на 1000 В.