На розетках у меня везде 230вольт промерил тестером, а вот на тоннельном переключателе почему то 190 только, плюс к этому на одном из сообщающихся между переключателями проводов 70вольт тестер определяет что за хрень? как разведено в коробке я не знаю, подключил работает, но то что мне открылось покоя не дает мож кто сталкивался знает? спасибо
-
Одного не понимаю: зачем Вы полезли туда что-то там мерить?!
Если проводить такие замеры где-нибудь в схеме телевизора, то показания будут ещё интереснее!
И что такое: "тоннельный переключатель"? Он действительно очень плох? Ведь для того, что бы в заголовке назвать проходной тоннельный переключатель - хренью - нужна причина!
-
Одного не понимаю: зачем Вы полезли туда что-то там мерить?!
Если проводить такие замеры где-нибудь в схеме телевизора, то показания будут ещё интереснее!
И что такое: "тоннельный переключатель"? Он действительно очень плох? Ведь для того, что бы в заголовке назвать проходной тоннельный переключатель - хренью - нужна причина!
хрень не выключатель а непонятная ситуация
-
Для проведения электрических измерений необходимо понимать строение схемы и то что мы хотим получить от этих измерений.
причин может быть несколько, самые популярные:
1) измерения проводились в цепи в которой установлена экономка
2) измерения проводились электронным мультиметром и в цепи была наводка
3) измерения проводились электронным мультиметром у которого села батарейка
-
хрень не выключатель а непонятная ситуация
Так и нам непонятно, чего и как Вы там намеряли на выключатели через стронние цепи... лампочки, трансформаторы, подсветки... Прибор берётся в руки, чтобы провести конкретные замеры, а не просто по контактам тыркать.
-
На розетках у меня везде 230вольт.... на тоннельном переключателе ... 190 только, ... одном из сообщающихся между переключателями проводов 70вольт ... что за хрень? ...что мне .... покоя не дает ...?....
Подгорели контакты .
При нагрузке пробивает ,поэтому работает .
У тестера большое входное сопротивление,нагар не пробьет.
Подключите обычную лампу на 220 В и все станет на свои места....
-
на тоннельном переключателе почему то 190 только, плюс к этому на одном из сообщающихся между переключателями проводов 70вольт тестер определяет
при распространенной схеме подключения освещения с двух сторон http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.1.htm (http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.1.htm)
на каждый выключатель приходит три провода
(http://electro.narod.ru/images/illumination2.1.gif)
если взять выключатель SA3
на один из проводов приходит фаза, на другие два по вашим представлениям ноль
при замере напряжения
в одном варианте будет показывать напряжение с последовательной лампой в цепи (190 Вольт)
во втором варианте будет показывать наведенное напряжение в принципе в отключенном проводе (70 Вольт)
-
... хрень ... а непонятная ситуация
Типа ...
-
Чтобы проверить работоспособность выключателя - достаточно его прозвонить. Промежуточный (крестовой, перекрестный) выключатель очень легко неправильно подключить. Поэтому в большинстве случаев, если "не работает выключатель", то он просто неправильно подключен.