Здравствуйте, господа электрики! Прошу помощи у вас, ибо никто нечего дельного подсказать не может. В квартире у родителей при включении-выключении света моргает телевизор, т.е. на 1-2 секунды пропадает изображение и звук, и снова появляется, по совету сменили там розетки и выключатели на новые, не помогло, подключила телевизор к стабилизатору - та же история. Уточнение - телевизор LED подключен к тарелке триколор, до подключении к ней такого не было. Приглашенные "мастера" проблему не находят. Буду благодарна за любые подсказки, где искать ключ проблемы!
-
Можно добавить еще UPS с фильтрацией напряжения. К нему же подключить всю электронику от тарелки.
-
при включении-выключении света моргает телевизор, т.е. на 1-2 секунды пропадает изображение и звук
Что вы имеете ввиду под включением - выключением? Прибор освещение (люстра)? Какая мощность?
Розетка с телевизорам и прибор освещение на одной линии? Отключаются одним автоматом?
Попробуйте такой опыт: через удлиннитель подключить телек к другой удаленной розетке, желательно
на другой группе.
-
Лампочки в квартире моргают?
-
Розетки в комнатах заземлены через заземляющие устройство , занулены на щит ,или в розетках отсутствует заземляющий контакт?
-
при включении-выключении света моргает телевизор, т.е. на 1-2 секунды пропадает изображение и звук
Что вы имеете ввиду под включением - выключением? Прибор освещение (люстра)? Какая мощность?
Розетка с телевизорам и прибор освещение на одной линии? Отключаются одним автоматом?
Попробуйте такой опыт: через удлиннитель подключить телек к другой удаленной розетке, желательно
на другой группе.
Моргает именно при включении люстры, какая мощность к сожалению сказать не могу т.к. не владею такой информацией, обыкновенные среднестатистические люстры на 4 лампы в зале и на 2 в спальне. Розетка к которой подключен телевизор в зале и верхний свет идет из одной распределительной коробки (по моему это так называется). Розетка старая не "евро", включен стабилизатор через переходник. Еще на стабилизаторе практически постоянно горит индикатор "на понижение". Пробовала переподключать (без стабилизатора) телек к другой розетке (двойная "евро", включен холодильник) в коридоре (другая коробка) моргает только при остановке или запуске холодильника .
-
Розетки в комнатах заземлены через заземляющие устройство , занулены на щит ,или в розетках отсутствует заземляющий контакт?
...... ой не знаю, скорее всего нет, не заземлены
-
Лампочки в квартире моргают?
лампы не моргают, свет стабильный
-
Щиток где счетчик имеет пробки, автомат, один или несколько? При выключении гаснет вся квартира или часть?
Вообще плохой прогноз. Где то нарушена целостность проводки и включение мощной нагрузки сопровождается
помехами по всей проводке. Вы рискуете спалить телек.
Если розетка от другой коробки не решает вопроса значит предполагаем что дело не в коробке.
Если питание на всю квартиру с одного автомата (пробки) то я бы копал там. Проверить протяг винтов там где
провод заходит в автомат. Может провод подломлен или пригорел в зажиме.
-
... по совету сменили там розетки и выключатели на новые ...
... Розетка старая не "евро" ...
Вам посоветовали сменит старое на старое но в упаковке? А кот советовал?
А что за телик LED?
-
лампы не моргают, свет стабильный
Скорей всего где-то плохой контакт, в первую очередь нужно обследовать коридорный щиток на предмет подгораний клемм.
Обычно при таких симптомах лампочки тоже начинают подмаргивать, особенно при включении такой нагрузки как холодильник или люстра в соседней комнате.
-
...телевизор LED подключен к тарелке триколор, до подключении к ней такого не было. .... Буду благодарна за любые подсказки, где искать ключ проблемы!
.....Розетка старая не "евро", включен стабилизатор через переходник. Еще на стабилизаторе практически постоянно горит индикатор "на понижение". Пробовала переподключать (без стабилизатора) телек к другой розетке (двойная "евро", включен холодильник) в коридоре (другая коробка) моргает только при остановке или запуске холодильника .
Татьянка
1. Где то есть металлическая связь(контакт) экрана кабеля к тарелке триколор или ее корпуса с нулевым проводом.............
2.Раз на понижение значит у вас завышенное напряжение и скорее всего ,если вы живете в многоэтажке ,подгорел провод общего ноля, на щите в подъезде,если в доме где то проблемы с проводом нуля на подводящей линии.
-
искать раздолбаный контакт,где-х.з. ,найдёте или нет-х.з.
-
а вообще,у холодильника охрененый ток комутации,сеть просаживает
-
Вызвала сегодня мастера по "тарелке", сменил кабель HDMI на другой (большего сечения в оплетке и с усилителем), пока проблема устранилась.