Друзья, посмотрите мой случай:
(http://yadi.sk/d/DjQcK4hY1sPl8)
От вводного рубильника идет четырехжилка 50 метров до щитка с счетчиком, но нулевод провод не заведен, а просто откинут, и болтается рядом, изолирован. Но тем не менее брошен параллельно кабель ВВГ, все концы скручены в паралель, в водном рубильнике он сидит на корпусе под болтом (кстати вместе с тем нулем, который идет в четырехжилке), и далее как видно по схеме заходит под седьмую клему счетчика. Кстати не далеко от счетчика стоит ВРУ, и корпус щитка со счетчиком занулен на нулевую шину ВРУ.
Правильно ли это?
На мой взгляд, здесь что то не чисто....
(http://electro.narod.ru/images/forum/image_1.jpeg)
-
Возможно "нулевой" в кабеле не "понравился" электрикам (обрыв или еще что ... ), вот и кинули Вам отдельный "нуль", чтобы не менять 50 метров. Главное , чтобы сечение "нуля", полученного скруткой проводов ВВГ_шки, не была меньше "фазных". Имхо ... можно не бояться.
-
Возможно "нулевой" в кабеле не "понравился" электрикам (обрыв или еще что ... ), вот и кинули Вам отдельный "нуль", чтобы не менять 50 метров. Главное , чтобы сечение "нуля", полученного скруткой проводов ВВГ_шки, не была меньше "фазных". Имхо ... можно не бояться.
Попробую проверить этот "ноль": проверю какое напряжение покажет мультиметр от фазы на этот ноль.
Ну а если и обрыв, рядом в двух метрах ВРУ, от него взят ноль, этого разве не достаточно? Зачем было тащить 50 метров кабель?
-
Ну а если и обрыв, рядом в двух метрах ВРУ, от него взят ноль, этого разве не достаточно? Зачем было тащить 50 метров кабель?
разрывы и соединение питающих проводов до счетчика запрещено правилами
-
Скорее всего он был фазным ,а затем при коротком перегорел ,
вот и использовали нулевой фазным ,
а ноль протянули другим кабелем ,
какой был в наличии..
-
Скорее всего он был фазным ,а затем при коротком перегорел, вот и использовали нулевой фазным, а ноль протянули другим кабелем, какой был в наличии..
в любом случае ноль должен быть проложен в одной "трубе" вместе с фазными проводниками, правильнее заменить кабель
другой вариант, что нулевой провод возможно исправен, а не подключен потому как разделение нулевого проводника на рабочий и защитный, сделали после счетчика
-
Сделал 2 замера: фаза и этот отброшенный нуль - 270В. Между нулевой планкой и этим нулем - 50В. Мне кажется эти 50В, это просто наводка.
Разделения PEN на рабочий и защитный я здесь не вижу.
Сказал что бы вызвали главного энергетика заказчиков, пусть разбираются, объясняют причину таких комбинаций.
Что мне аргументировать им? Могу я требовать замены вводного кабеля, если начнут говорить что мол "и так сойдет"?
ВРУ имеет другой ввод, и как видим, корпус считка со счетчиком соединен с N шиной этого ВРУ, допустимо ли это?
Если окажется что причина именно в проблемах нулевого провода вводного кабеля на счетчик, можно ли использовать нуль ВРУ имеющего другой ввод?
Такие вот вопросы. Хотелось бы знать в этом вопросе, что допустимо что нет.
Благодарю.
-
Скорее всего он был фазным ,а затем при коротком перегорел ,
вот и использовали нулевой фазным ,
а ноль протянули другим кабелем ,
какой был в наличии..
Это явно нулевой. Это многожилка в резине, 4#32 там явно видно, какие фазные, какой нуль.
-
Сделал 2 замера: фаза и этот отброшенный нуль - 270В. Между нулевой планкой и этим нулем - 50В. Мне кажется эти 50В, это просто наводка.
от какой фазы вы замеряли напряжение, которое дало напряжение в 270 вольт
фаза от другого источника ВРУ (вы кстати не упоминали что ВРУ имеет другой ввод) или фаза от счетчика
разница в 50 Вольт, как между нулем и шиной, так и между нулем и фазой, может говорить о не сфазированном напряжении этих двух источников питания
Разделения PEN на рабочий и защитный я здесь не вижу.
да это моя ошибка, не разглядел сразу
Что мне аргументировать им? Могу я требовать замены вводного кабеля, если начнут говорить что мол "и так сойдет"?
ВРУ имеет другой ввод, и как видим, корпус считка со счетчиком соединен с N шиной этого ВРУ, допустимо ли это?
Если окажется что причина именно в проблемах нулевого провода вводного кабеля на счетчик, можно ли использовать нуль ВРУ имеющего другой ввод?
Такие вот вопросы. Хотелось бы знать в этом вопросе, что допустимо что нет.
Благодарю.
во первых что, ноль должен быть в общей оболочке с фазными проводниками
во вторых что, должно быть сфазированно напряжение этих источников питания
-
Дмитрий.Ч. итог какой? Тоже мучаюсь с похожей ситуацией
-
.... мучаюсь с похожей ситуацией
cooperdon78 (http://electroforum.su/index.php?action=profile;u=3269).
Опишите ситуацию.....