Электрофорум
Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Аркадий-СКВ от 15.01.2013, 01:02:00
-
Возможна ли работа \параллельно\ двух ламп 40вт от одного 80вт дросселя?
-
Да, можно вот вам сылка, почитайте http://ballast.org.ua/content/6-shema_podklucheniya_lampy_dnevnogo_sveta (http://ballast.org.ua/content/6-shema_podklucheniya_lampy_dnevnogo_sveta)
-
Возможна ли работа \параллельно\ двух ламп 40вт от одного 80вт дросселя?
нет такое не получится, проверяли
как только загорится первая из ламп, вторая уже не запускается
хоть и лампы одинаковые, но все равно присутствует достаточный разброс их технических характеристик
з.ы. хотя если у вас возник такой вопрос, проведите самостоятельно эксперимент, потом отпишитесь что произошло
-
Возможна ли работа \параллельно\ двух ламп 40вт от одного 80вт дросселя?
Нет!
Да, можно вот вам сылка, почитайте [url]http://ballast.org.ua/content/6-shema_podklucheniya_lampy_dnevnogo_sveta[/url] ([url]http://ballast.org.ua/content/6-shema_podklucheniya_lampy_dnevnogo_sveta[/url])
В вашем случае они работают последовательно ,хотя автор темы , может и подразумевал именно вариант ,включения двух ламп от одного дросселя.40Вт
-
Теоретически - да,
практически - нет.
Проверено.вторая не загорается.
-
....з.ы. хотя если у вас возник такой вопрос, проведите самостоятельно эксперимент, потом отпишитесь что произошло
Попробуйте если хотите..
-
Тогда почему дроссель на 36/30Вт без проблем зажигает две лампы по 18/15Вт?
Или это касается строго цифр 40х2/80???
-
Тогда почему дроссель на 36/30Вт без проблем зажигает две лампы по 18/15Вт?
Или это касается строго цифр 40х2/80???
Вероятно от того, что люм лампы 15/18 Вт имеют гораздо меньшее рабочее напряжение (55-60В), чем лампы 40Вт (110-120В)
-
К дросселю на 36 Вт лампы на 18 Вт включены последовательно. Вы можете взять дроссель на 60/80 Вт и включить через него две лампы по 36 Вт последовательно в сеть 380В. Будут зажигаться уверенно, хотя дроссель будет немного греться.
Для ламп 36 Вт последовательно напряжение горения выше 190 В, естественно они в сети 220 В не зажгутся.
-
Блин,скока я всего замутил-товарищ нашел арматуру 2на 80вт без ламп,а лампы у него 40-овки.Чо получится-отпишусь.