Электрофорум
Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: andrey от 22.12.2012, 16:15:18
-
при подключении ввода к проводке старого деревянного дома \при выключенном автомате\возникает небольшая искра Померил ток 30 миллиампер .длинна кабеля\до автомата 20м\я кажется уже спрашивал об этом \поискал в темах форума ,не нашел\ Вот и думаю не опасно ли это 0,03а на220в примерно 6Ватт Маловато наверное для серьезных последствий
-
Однозначного ответа тут нет. Если эта утечка распределена по всей длине кабеля ... нежелательна, но не опасна. Если это, где то точечная "ранка" изоляции, она может перерасти в проблему.
-
при подключении ввода к проводке старого деревянного дома \при выключенном автомате\возникает небольшая искра Померил ток 30 миллиампер .длинна кабеля\до автомата 20 м , я кажется уже спрашивал об этом \поискал в темах форума ,не нашел\ Вот и думаю не опасно ли это 0,03а на220в примерно 6Ватт Маловато наверное для серьезных последствий
1.Установите УЗО на 60 мА ,если проблема будет расти оно отключит напряжение..................
2.Провода местами менять не пробовали.........?
-
а может в доме до автоматов счётчик есть? он всегда подключон
-
своей катушкой напряжения к сети!
-
спасибо за советы попробую оба
-
Я бы советовал поискать проблемный участок (с мегером) и заменить его, если есть возможность конечно. А так по сути 20м кабеля не так много. Но если стоит старый счетчик индукционный то скорей всего он и дает эту утечку.
-
... Но если стоит старый счетчик индукционный то скорей всего он и дает эту утечку.
Точно ... через обмотку напряжения, должен течь какой то ток. У меня тогда вопрос ... а новые не индукционные, ничо не потребляют?
-
Да нет не замечены. Устанавливаем "дифы" на 30мА в поэтажных щитках, вместо пакетных выключателей отключающих питание на счетчик все в норме работает нормально.
-
Короче у ТС не утечка, а нормальное, внутреннее потребление счетчиком.
-
а может и новые счётчики тоже жрут что-то
ИМХО, любые счётчики "жрут что-то", но это никак нельзя называть утечкой (т.е. УЗО тут не причём).
-
а может и новые счётчики тоже жрут что-то
ИМХО, любые счётчики "жрут что-то", но это никак нельзя называть утечкой (т.е. УЗО тут не причём).
А никто не замерял, скоко мА, через катушку напряжения утекает?
Насчет УЗО ... ТС ничо не писал, он ток утечки, через "искру" обнаружил. :)
-
А никто не замерял, скоко мА, через катушку напряжения утекает?
Несколько лет назад, подготавливая ТЗ для АСКУЭ, гоняли штук 5 разных счетчиков с целью выяснить минимальное потребление и вписать в качестве требования именно этот тип. Уже не помню модели, но собственное потребление было в пределах 5-12 мА. Тогда и остановились на "блатных" Actaris SL7000 от Shlumberger.