Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: Lexa от 18.11.2012, 02:00:34
-
Проблема такова.
При наступлении вечера происходит "щипание " воды с крана. Я понимаю , что возможно кто то из соседей занимается хищением, но это один из вариантов. Живу в частном секторе. У меня 380в. У всех соседей справа и слева выносной учет на фасаде. Причем справа три дома однофазники , а слева через дом 3фазный учет магазина. Сделал доп. контур заземления. У меня их уже два. Один на подводящей опоре перед домом , второй за 35 метров от опоры, заведен в РЩ. Напряжение на нуле не замерял, но лупасит ощутимо, притом это происходит примерно с 19 до 24 часов. На дом стоит стабилизатор 10кв. , газ.котел питается от своего стаба ( от дома не зависит) и заземлен.
-
Проблема такова.
При наступлении вечера происходит "щипание " воды с крана......... но лупасит ощутимо,
Так" щипание" или" лупасит ощутимо?"
.....притом это происходит примерно с 19 до 24 часов...
Время включения наружного освещения(возможен перекос фаз на вашей питающей линии) и пика нагрузки( тк же возможен перекос фаз на вшей линии) .
На нулевом проводе появляется напряжение перекоса.
http://youtu.be/GPiGDrx2Zzo (http://youtu.be/GPiGDrx2Zzo)
Напряжение на нуле не замерял, ....
Необходимо измерить напряжение на нулевом проводе по отношению к заземляющему устройству.
А так же напряжение на фазах по отношению к нулевому проводу.
-
Щипание или лупасит , так важно? Совместим - очень ощутимо. :o
Не думаю что связано с наружкой , проблема не регулярна. То бищь бывают перерывы.
Ок. завтра проведу замеры.
Согласен с перекосом, но как бороться?
-
...Сделал доп. контур заземления. У меня их уже два. Один на подводящей опоре перед домом , второй за 35 метров от опоры, заведен в РЩ...
Еще б один замерчик...
между вашими 2 мя заземляющими устройствами ,может между ними нет металлической связи.
Вы сопротивление заземляющих устройств не измеряли?
Как они у вас выполнено?
-
помимо контуров заземления, ваше электрооборудование также должно быть соединено с контуром заземления
водопроводные трубы, ванна
потому как скорей всего "щипание" вашей воды причина вы сами
например водонагреватель в котором пробит ТЭН
отключите в момент "щипания" всю нагрузку из розеток или надежнее просто обесточьте дом полностью
и проверьте наличие "щипание воды" в этом варианте
-
помимо контуров заземления, ваше электрооборудование также должно быть соединено с контуром заземления
водопроводные трубы, ванна
Да, часто людишки бездумно втыкают в розетку все, что приобретается ими в магазинах бытовой техники и юзают, не особенно задумываясь над прочтением паспорта. Либо во время прочтения фразы "должно быть заземлено" и подобные ей как-то сами собой проскакивают мимо внимания - а, нафиг надо.
Необходимо тщательно разобраться с каждым электрическим устройством в доме и заземлить все, что питается от розетки и имеет металлический корпус. Или имеет соответствующий зажим для подключения "земли".
Плюс еще некоторые умники любят при повреждении нуля в кабельной линии, питающей дом, пускать "ноль" по батарее.
-
Привет.
.......
отключите в момент "щипания" всю нагрузку из розеток или надежнее просто обесточьте дом полностью
и проверьте наличие "щипание воды" в этом варианте.
Хочу еще добавить, а затем включайте по очереди(контролируя напряжение вольтметром между нулевым пров. и заземлением) ,возможно найдете источник или источники "щипание воды".
-
Всем привет! Аналогичная тема. Недавно обратил внимание, что если взяться одной рукой за хромированную ручку чугунной ванны, а другой коснуться смесителя, то палец неприятно пощипывает на смесителе. В ванной стоит стиралка, мой-до дыр с зеркалом с подогревом и на нем подсветка сверху. Разетки имеют провод земли, выведенный на колодку в электрощите на этаже в подъезде. (9 эт. дом, квартира). Пробовал обесточить абсолютно все. Ситуацию ни чего не изменило, все так же щипет. Ванна не заземлена по той причине, что в щитке колодка заземления, на самом деле ни фига не заземлена, как мне поведали соседи. Соответственно, вся земля от разеток просто выведена на ноль, из-за чего заземлять ванну не стоит в целях безопасности. Заземлять на стояк - тоже не лучший вариант. Но причина не ясна все же, что это может быть. Если кто может, ответьте более простыми словами, я не профессионал и знания очень поверхностные.
-
....Учитывая что у вас 9 й этаж, то необходимо еще и зануление(подключить к зануленому ,соединенного с магистральным нулевым проводом, металлическому корпусу щита) труб горячей и холодной воды на входе в квартиру медным проводом не менее 4 мм.кв.
-
Спасибо, за столь подробное объяснение. Не помню что в щитке, но там похоже колодка соединена с корпусом самого щитка, надо будет посмотреть. А вот трубы металло-пластик и нет узо, стоят только автоматы. Это существенно? И слышал такое - нельзя ванну заземлять на ноль, т.к. при каких-нибудь работах могут просто перепутать и к нулевому подключить фазу, тогда ванна окажется под напряжением. А вот заземлять надо, но только именно заземлять, а не вешать на ноль... ??
-
... И слышал такое - нельзя ванну заземлять на ноль, т.к. при каких-нибудь работах могут просто перепутать и к нулевому подключить фазу, тогда ванна окажется под напряжением. А вот заземлять надо, но только именно заземлять, а не вешать на ноль... ??
Все верно ... только надо быть уверенным, что "земля" рабочая.
Бывает, что меняют трубы на пластик, ванну на акриловую ... мимоходом и заземление режут ... у Вас будет торчать, а где то ниже срезан.
-
....Учитывая что у вас 9 й этаж, то необходимо еще и зануление подключить к зануленому ,(соединенного с магистральным нулевым проводом, металлическому корпусу щита) и трубам горячей и холодной воды на входе в квартиру медным проводом не менее 4 мм.кв.
...
-
Спасибо. Уже более ясно. Звонил в управляющую компанию, там сначала сказали, что типа смело заземляй ванну на колодку в щитке, типа там нормальная земля... Потом замялись и сказали, что нет, наверно не надо. Контур земли у дома есть, но он не проведен на на этажи и в щитке скорее всего колодка нулевая. Сказали что у них нет оборудования, которое может проверить так ли это, или нет, звоните в местную электросеть, там опытные электрики и имеют для такого замера оборудование. Позвонил туда, сказали, что любой электрик может это легко определить и им нет необходимости приезжать. И посоветовали лучший способ - заземлить ванну на металлические трубы горячей и холодной воды. Вот думаю, в нашей стране все как всегда, управляющая компания скорее ни чего не исправит, заземление не проведет на этажи, а вот заземлять на водопровод все же опасно, или вполне нормально и не опасно? Еще сказали, что т.к. к вашей ванной и смесителям от железного водопровода идут металло-пластиковые трубы, вот вас и щипет от смесителя.
-
.. И посоветовали лучший способ - заземлить ванну на металлические трубы горячей и холодной воды...
А если (и скорее всего...) ниже Вас тоже пластиковые трубы? Смысл от такого "заземления"?!