Электрофорум

Тематический раздел => Электрощит => Автоматы => Тема начата: Jeremy от 01.03.2016, 14:55:21

Название: Дифавтоматы 6А и 16А
Отправлено: Jeremy от 01.03.2016, 14:55:21
У нас новый не заселённый многоквартирный дом, стоят дифавтоматы 6А и 16А электронные. После проверки лабораторией перед сдачей квартир владельцам оказалось что они в разомкнутом состоянии пропускают на выход 160А. Кто-нибудь знает, в чем может быть причина?
Название: Re: Дифавтоматы 6А и 16А
Отправлено: dcent25 от 01.03.2016, 16:52:52


...дифавтоматы 6А и 16А электронные. ... оказалось что они в разомкнутом состоянии пропускают на выход 160А. Кто-нибудь знает, в чем может быть причина?

В чем суть вопроса.....? ???
Название: Re: Дифавтоматы 6А и 16А
Отправлено: Topmo3 от 01.03.2016, 17:38:13
У нас новый не заселённый многоквартирный дом, стоят дифавтоматы 6А и 16А электронные. После проверки лабораторией перед сдачей квартир владельцам оказалось что они в разомкнутом состоянии пропускают на выход 160А. Кто-нибудь знает, в чем может быть причина?
Во-первых ... судя по не грамотному (электрически), вопросу, Вы явно не электрик, по этой причине, есть сомнение, что поймете ответ ... скорее всего у Вас на выходе диффов (в отключенном состоянии), имеется не ток 160А (ампер), а напряжение 160В (вольт).
Во-вторых ... по сути "причина" - мы не знаем ... чем, как и относительно чего были произведены измерения.
Предположу, что эта напруга, следствие того, что они электронные. Попробуйте повторить замер при включенной нагрузке (дифы оставить выключенными).