Случилась такая проблема: плавится розетка. Когда разобрали, чтобы заменить на новую, оказалось, что провода в ней сплавились. А главное то, что к розетке уже более года ничего не подключалось. Розетку заменили, но остался вопрос: что явилось причиной и не повторится ли это снова? С другой стороны стены в этом же месте еще одна розетка, которая юзается. Может ли быть дело в ней?
-
Розетка может плавиться по 2 причинам:
1. Ток нагрузки превышает возможности контактов розетки
или проводки
2. Нарушена целостность провода или контактов
при этом в месте нарушения возникает искрение
Проверяйте качество контактов, если этой розеткой не пользуетесь
проверяйте соседнюю. Проверяйте качество проводки,
на предмет токовой нагрузки. Заодно проверьте защиту,
она должна отключаться при перегрузке не допуская
оплавления проводки и розетки
-
...к розетке уже более года ничего не подключалось...... С другой стороны стены в этом же месте еще одна розетка, которая юзается. Может ли быть дело в ней?
Сделайте вместо розетки с оплавленными проводами хорошую скрутку и пользуйтесь- "розетка, которая юзается"
А место скрутки закройте крышкой...
-
Случилась такая проблема: плавится розетка. Когда разобрали, чтобы заменить на новую, оказалось, что провода в ней сплавились. А главное то, что к розетке уже более года ничего не подключалось.
сколько проводов подходит к розетке ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ или ШЕСТЬ (в зависимости от фантазии электрика бывают и другие варианты)
если в розетке окажется больше трех проводов, то велика вероятность, что контакты розетки использовались для подключения шлейфа проводов к другой розетке
в итоге нагрузка последней повлияла на слабые контакты промежуточной
-
Склоняюсь к мнению electro, разетка используется как контактная группа для соединения проводников. Сталкивался с ситуацией, когда в одной из комнат у знакомых три розетки были соединены последовательно, от общего входа в комнату. Первая розетка расплавилась. Клеммы этой розетки использовались как соединитель для проводов, идущих к следующей розетке и т.д. Этакий "удлинитель". Самое гнусное, что проводка была скрытой при этом. Т.е. подарок от строителей. Лично у меня , к примеру, фаза на люстру идет с одной стенки от выключателя возле двери, а ноль взят дополнительным проводом от розетки на другой стенке. Проводка тоже скрытая.
-
...да ,намедни был в новом микро. Балашиха,высотные дома,квартира -3ком.-3 автомата иэк,один на все освещение,один на розетки шлейфом,двух и трех постовые,и электроплита на кухне
-
сколько проводов подходит к розетке ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ или ШЕСТЬ (в зависимости от фантазии электрика бывают и другие варианты)
если в розетке окажется больше трех проводов, то велика вероятность, что контакты розетки использовались для подключения шлейфа проводов к другой розетке
в итоге нагрузка последней повлияла на слабые контакты промежуточной
Да, все верно, проводов точно больше трех, сейчас оплавленные в этом месте провода обрезали и подсоединили заново к розетке. Но с трудом (стали короткие). Может ли это все снова повториться? Что надо сделать, чтобы нагрузка не влияла на слабые контакты промежуточной?
-
Что надо сделать, чтобы нагрузка не влияла на слабые контакты промежуточной?
спаять их. а если нужна розетка промежуточная то от пайки сделать на нее отвод.
кстати и подключать ее удобнее будет
-
Но с трудом (стали короткие). Может ли это все снова повториться? Что надо сделать, чтобы нагрузка не влияла на слабые контакты промежуточной?
зачистите провода внутри (приходящие и отходящие) подрозетника длиной 10-15 мм
на розетку сразу подсоедините провода длиной 12-15 см, концы этих проводков также зачистите
теперь при помощи СИЗ (http://electroforum.su/index.php/topic,87.msg287.html#msg287) или болтовой клеммы (http://electroforum.su/index.php/topic,87.msg288.html#msg288) соедините зачищенные концы, соблюдая "полярность"
в итоге основная нагрузка пойдет не через контакты розетка, а через надежное соединение как в распределительной коробке
-
Действительно, следует проверить все розетки, которые могут соединяться с "проблемной розеткой" шлейфом, а конкретно проверить контактное соединение кабеля с клеммой в розетке