Электрофорум
Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: Chits от 03.01.2012, 15:06:11
-
Доброго времени суток уважаемые.
Всех с новым годом!
Начинаю ремонт в квартире и хочу определится с проводкой.
вот что было (http://xmages.net/storage/10/1/0/8/b/upload/45b02d2b.gif)
вот что я хочу сделать (http://xmages.net/storage/10/1/0/c/c/upload/7daaaf69.gif)
-
Линии на освещение должны быть отдельные от силовых линий и желательно по помещения или группам помещений, а помещения с повышенной опасностью с включением через УЗО или низковольтные.
-
Зачем заново изобретать велосипед, не пойму. С самого начала пролистайте эту тему, думаю что достаточно подробно мы тут рассмотрели данную тематику и с ошибками, и с подводными камнями. Опять те же ошибки: не надо объединять силовую и осветительные группы, силовую группу через УЗО, духовку и плиту тоже не помешало бы, причем для квартиры 10мА маловато будет, т.к. импульсные блоки питания компа, ДВД, принтера и т.д. могут привести к ложному срабатыванию. Самое важное - стиралка в ванной без УЗО в вашей схеме. Вот в эту розетку если так хотите, можете поставить отдельный УЗО на 10мА. И все таки 40 А для духовки и плиты многовато наверно, это все таки 8,8 кВт, не думаю что в сумме у вас столько наберется. Прочтите данную тему еще раз, в конце концов мы пришли к определенной схеме, просто уберите все лишнее, чего у вас нету и перерасчитайте ампераж автоматов и УЗО
-
Можно порекомендовать следующую конфигурацию:
1. Общий вводной автомат (желательно двухполюсный) - 40 А
2. Плита и духовка - автомат 32 А
3. Кухня 1-я группа розеток (холодильник, чайник, микроволновка) - дифференциальный автомат 16 А, 30 mA
4. Кухня 2-я группа розеток + свет - дифференциальный автомат 16 А, 30 mA
5. Ванная + свет ванной + свет коридора - дифференциальный автомат 16 А, 30 mA
6. Комната розетки + свет - автомат 16 А
Желательно разделять цепи розеток и освещения (в этом случае поставьте еще дополнительно по автомату на 10-16 А для каждой линии освещения). В автоматах на 32 А, указанных на Вашей схеме необходимости нет. Автоматы желательно брать АВВ или Легранд.
Кабель используйте медный трехжильный NYM-J или ВВГнг-ls, сечения следующие:
1. На плиту: 4 - 6 кв. мм
2. Розеточные цепи: 2,5 кв. мм
3. Цепи освещения: 1,5 кв. мм
-
Chits, я Вам в личку скинул программу для быстрого построения схемы электрощитка и простого подбора и размещения модульного оборудования в электрощитке. Может пригодиться.
-
Chits, я Вам в личку скинул программу для быстрого построения схемы электрощитка и простого подбора и размещения модульного оборудования в электрощитке. Может пригодиться.
а нам тоже скиньте
-
Вот на этой странице: http://www.electromirbel.ru/zagruzki (http://www.electromirbel.ru/zagruzki)
Программа называется 1-2-3-Schema. Но база программы состоит только из оборудования Hager. Но для построения схемы и планирования расположения в щитке это не имеет никакого значения.
-
Вот на этой странице: [url]http://www.electromirbel.ru/zagruzki[/url] ([url]http://www.electromirbel.ru/zagruzki[/url])
Программа называется 1-2-3-Schema. Но база программы состоит только из оборудования Hager. Но для построения схемы и планирования расположения в щитке это не имеет никакого значения.
Вот на этой странице ничего не открывается, не найдено. Развод по-русски?
-
Вот на этой странице ничего не открывается, не найдено. Развод по-русски?
Действительно ссылка нерабочая... :( Сайт Hager обновился и все ссылки слетели... Спасибо за информацию! Программа будет загружена на собственный сервер и тогда я обновлю ссылку на странице и сообщу. Приношу свои извинения.
-
Всем спасибо за отклики все сделано
Тему можно закрыть еще раз спасибо.
А да чють незабыл http://www.megaupload.com/?d=QL7XGNBG (http://www.megaupload.com/?d=QL7XGNBG)
-
страннно, у меня ссылка до сих пор открывается. компания электромир. ниже каталоги, экранные заставки, обои от Хагера. рабочая ссылка.
-
Hager убрал программу 1-2-3-Схема с сайта, т.к. сейчас она обновляется в связи с изменениями в номенклатуре поставляемой в Россию продукции. Но на работе у меня на компьютере должна быть старая версия этой программы - вот ее и выложу на сайте (для вас же нет значения серия MC или MY там в номенклатуре? Главное ведь, чтобы можно было быстро прикинуть принципиальную схему электрощитка).
страннно, у меня ссылка до сих пор открывается. компания электромир. ниже каталоги, экранные заставки, обои от Хагера. рабочая ссылка.
Да я уже разобрался - проблема в том, что конкретно сама программа не загружается.
-
А да чють незабыл [url]http://www.megaupload.com/?d=QL7XGNBG[/url] ([url]http://www.megaupload.com/?d=QL7XGNBG[/url])
что вы пытаетесь нам сунуть изначально программа весила 1-2-3-Schema (102,5Мб).
а вы выкладываете на 1.2.3 Schéma.rar 553.04 MB
-
На самом деле я не знаю, где Chits взял эту программу (которая весит более 500 метров)...
Но уже на сайте electromirbel.ru в разделе Загрузки лежит программа, которая официально распространялась компанией Hager. Так что скачивайте и пробуйте.
http://www.electromirbel.ru/1_2_3_schema (http://www.electromirbel.ru/1_2_3_schema)
P.S. Из-за ограничений системы управления сайтом программу пришлось разбить на 6 частей. Так что, как говориться, пардоньте))
-
Такого рода программы есть не только у Хагера. У шнайдер электрик программа называется Rapsodie, у легранда называется XL+. И у каждого естественно только своя продукция в арсенале.