Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Электрические линии => Тема начата: Arni от 12.03.2021, 10:31:40

Название: Кабель по земле
Отправлено: Arni от 12.03.2021, 10:31:40
Доброе утро. Давненько я у Вас не был. Эпидемию, надеюсь, все пережили.
У меня пара вопросов. Будет реконструкция дома. 2 подъезда, 2 этажа, 16 квартир. Во 2 подъезд идёт полусгоревший ( остались 1 фаза и 0 ) АВБбШВ 4*35. Получиться протянуть под полами квартир 30 метров кабеля с заворотом в этажный щит.?? Может есть более современные броневые ( Которые лучше гнуться) и недорогие кабеля ??  Может разделить рабочий 0 и заземление в ВРУ дома??
Благодарю.
Название: Re: Кабель по земле
Отправлено: electro от 24.03.2021, 21:54:20
Получиться протянуть под полами квартир 30 метров кабеля с заворотом в этажный щит.??
в принципе у себя дома, я протягиваю внутреннюю проводку, под деревянными лагами
наверное уже жильцы все согласились, я бы не согласился
не проще ли и безопасней, протянуть линию по стене дома
Может есть более современные броневые ( Которые лучше гнуться) и недорогие кабеля ??
ничего лучшего не придумали, на мой взгляд, с учетом цены
Может разделить рабочий 0 и заземление в ВРУ дома??
там и нужно разделять, а где вы еще хотели
Название: Re: Кабель по земле
Отправлено: Arni от 02.05.2021, 22:15:47
Не правильно выразился. 0- совмещенный. Ну если всё равно менять кабель, то и разделить и 0. Только этот кабель в "фасовке" 5х35 -спецзаказ. И могут не привезти именно 30 метров. Бросить заземление отдельным проводом СИП??
Благодарю.
Православных- с Пасхой.