Электрофорум

Тематический раздел => Электротехнические материалы => Розетки => Тема начата: Хронос от 15.02.2017, 19:49:20

Название: Монтаж розеток шлейфом, соединение проводов в штукатурке
Отправлено: Хронос от 15.02.2017, 19:49:20
Здрасти!Петрушка такая! Сдали дом где розетки парно выполнены шлейфом.от распаечной кабель идет в штукатурке(дом блочный) до первой розетки как положено под потолком. Недоходя до подрозетника разделка на сизах в стене прямо над ним(замазано ротбантом) и кусок кабеля в подрозетник и второй кабель на уровне 1,5 метра идет на вторую розетку.То есть не подрозетнике а в стене И так в кухне на двух стенах и в зале.Это допустимо? Соответствует или не противоречит всем правилам?Просто я знаю одно правило это доступность
Каким пунктом СНИПа или ПУЭ или каким другим можно апеллировать что бы переделали? Спасибо.
Название: Re: Монтаж розеток шлейфом, соединение проводов в штукатурке
Отправлено: haramamburu от 15.02.2017, 20:49:09
Замазаны СИЗы прямо так? - Если так, то недопустимо
Цитировать
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

ЗЫ тема названа неправильно, шлейф - это когда от розетки к розетке.
Название: Re: Монтаж розеток шлейфом, соединение проводов в штукатурке
Отправлено: sergey_sav® от 15.02.2017, 20:49:29
Цитировать
Недоходя до подрозетника разделка на сизах в стене прямо над ним(замазано ротбантом) и кусок кабеля в подрозетник и второй кабель на уровне 1,5 метра идет на вторую розетку.То есть не подрозетнике
Абсолютно не допустимое соединение! И вопрос про розетки шлейфом тут абсолютно ни при чём.
Название: Re: Монтаж розеток шлейфом, соединение проводов в штукатурке
Отправлено: SergeySI от 15.02.2017, 22:39:03
Вся эта халтура не соответствует здравому смыслу в первую очередь. А во вторую очередь не соответствует правилам.
Название: Re: Монтаж розеток шлейфом, соединение проводов в штукатурке
Отправлено: sergey_sav® от 16.02.2017, 00:18:39
Каким пунктом СНИПа или ПУЭ или каким другим можно апеллировать что бы переделали?
ПУЭ  Глава 2.1. Электропроводки. Там есть требования к соединениям и к распределительным коробкам.
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 Глава Соединения электрические

Название: Re: Монтаж розеток шлейфом, соединение проводов в штукатурке
Отправлено: Хронос от 16.02.2017, 13:16:03
Каким пунктом СНИПа или ПУЭ или каким другим можно апеллировать что бы переделали?
ПУЭ  Глава 2.1. Электропроводки. Там есть требования к соединениям и к распределительным коробкам.
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 Глава Соединения электрические
Спасибо большое.Познавательно и точно.Буду писать застройщику.

Сообщения объединены: 16.02.2017, 13:16:52
Замазаны СИЗы прямо так? - Если так, то недопустимо
Цитировать
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

ЗЫ тема названа неправильно, шлейф - это когда от розетки к розетке.

Так и есть от розетки к розетке через 2 метра
Название: Re: Монтаж розеток шлейфом, соединение проводов в штукатурке
Отправлено: haramamburu от 16.02.2017, 14:25:01

Так и есть от розетки к розетке через 2 метра
Да нет же, шлейф - это когда с клемм одной розетки запитывается следующая...
Название: Re: Монтаж розеток шлейфом, соединение проводов в штукатурке
Отправлено: Хронос от 16.02.2017, 18:01:36

Так и есть от розетки к розетке через 2 метра
Да нет же, шлейф - это когда с клемм одной розетки запитывается следующая...
Эво как!А это как называется?