Тематический раздел => Электрооборудование => Трансформаторы => Тема начата: Ladd от 13.06.2015, 01:07:05
-
Добрый вечер.Проблема такая есть три трансформатора и их надо соединить по схеме не полная звезда(чтобы при переключение на эти трансформаторы частота с 50 Гц стала 150)
Питание идет 380 В.
Объясните пожалуйста как это сделать
(http://s019.radikal.ru/i632/1506/db/8ba21c87149f.jpg)
Надо просто напряжение на разных частотах мерить
-
Трансформатор частоту не меняет. Для преобразования частоты синусоидального тока необходим либо статический преобразователь (генератор на тиристорах, транзисторах, лампах) либо вращающийся преобразователь (мотор-генератор, умформер).
-
так, у вас питание трёхфазное?
Сообщения объединены: 13.06.2015, 13:37:58
Воопервых,судя по обозначениям, у вас первичная обмотка трансформатора- на лиейное 220 вольт. Если там внутри обмотки на 220 собраны треугольником,то можно пересобрать в звезду, и подключить к 380 трёхфазному, а если там обмотки на 127 и собраны звездой-то никак не подключить
-
да питание трехфазное(4 провода 3 фазы и ноль).При соединение трех трансформаторов в неполную звезду будут протекать токи нулевой последовательности,что увеличит частоту с 50 Гц до 150
-
будут протекать токи нулевой последовательности,что увеличит частоту с 50 Гц до 150
Частоты гармоник определяются умножением основной частоты на целочисленные множители, т.е., если основная частота равна 50 Гц, то частота гармоники третьего порядка будет равна 150 Гц, частота гармоники пятого порядка – 250 Гц и т.д.
Гармоники: причины возникновения и результат воздействия (http://i.cpecstroy-service.ru/u/e8/7174f6b7f311e29efa465f826c674f/-/3_1_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.pdf)
-
А можете помощь со схемой?
-
А можете помощь со схемой?
вы наверное не поняли, что гармоники это вредный эффект, который появляется при работе определенной нагрузки
у вас на руках "старый" трансформатор который нельзя подключать к "современной" схеме электроснабжения 220/380 Вольт и он не может изменить частоту
з.ы. может скажите (Герасимов Никита), для чего вам этот эффект
-
Чтобы смотреть показание вольметров (старых) при частоте 50 и 150 гц
-
А можете помощь со схемой?
Типовые схемы соединения измерительных... (http://dabarov.narod.ru/gosy/129.htm)
-
1)Сначала снимите крышку с трансформатора, и посмотрите,какие там первичные обмотки. Если они на 127 вольт и соединены звездой, то никак не соедините, ибо у вас 220 вольт. Если они треугольником и на 220 каждая-то можно пересобрать в звезду, и включать в вашу сеть 220/380.
2) Что касается умножения частоты- я тоже слышал,что как то это делают, но как точно не знаю, спросите на форуме электронщиков. Но перед этим выполните пункт 1
-
(http://s019.radikal.ru/i632/1506/db/8ba21c87149f.jpg)
1)Сначала снимите крышку с трансформатора, и посмотрите,какие там первичные обмотки. Если они на 127 вольт и соединены звездой, то никак не соедините, ибо у вас 220 вольт. Если они треугольником и на 220 каждая-то можно пересобрать в звезду, и включать в вашу сеть 220/380.
...
Ничего открывать не надо .Три первичных обмотки ,начало(A.B.C.)и конец (X.Y.Z.) и три вторичные обмотки ,тоже начало(a.b.c.) и конец(x.y.z)
.Внимательней посмотрите на цвета и маркировку....
P/S
Если соединить первичные обмотки в звезду (перемычка X.Y.Z.), вторичные обмотки соединить[/font][/size] в звезду (перемычка(x.y.z),а затем подать на А,В фазу и ноль (220 В),то легко узнать какие обмотки стоят в трансе ,по измеренному напряжению на а,б.
========================================================================================
Судя по длине перемычек ,то обмотки собирались в треугольник.На картинке,на первичке ничего не скоммутированно ,а на на вторичке собран разорванный треугольник.