Электрофорум
Тематический раздел => Электротехнические материалы => Розетки => Тема начата: Екатерина от 27.12.2012, 06:25:23
-
Пропало все электричество в розетках, но пробки не вышибло! И приехавшие аварийщики сказали, что от щитка электричество подается в квартиру. Но у всех один вопрос: " где у меня первая розетка???" . У меня типовая двушка серия П-30, если кто знает где первая напишите, пожалуйста! Второй мастер прозвонил все розетки прибором и вынес вердикт или ковырять все розетки и методом тыка искать первую или кидать новый провод от щитка...
Уже больше суток на одной розетке и до нового года всего чуть чуть...
Подскажите пожалуйста, что делать???!!!
-
для того чтобы найти причину необходимо, больше информации
Пропало все электричество в розетках, но пробки не вышибло!
что было подключено в этот момент к розеткам
осталось ли работать освещение в комнатах
какого примерно года постройки дом
сколько "пробок в щитовой"
что именно пропало фаза или ноль в розетках, или то и другое одновременно
Но у всех один вопрос: " где у меня первая розетка???"
если дом старой постройки необходимо искать не первую розетку, а первую распределительную коробку
для того чтобы по быстрому все устранить, хотя бы на новый год
Второй мастер прозвонил все розетки прибором и вынес вердикт или ковырять все розетки и методом тыка искать первую или кидать новый провод от щитка...
если у вас не работают все розетки, то необязательно искать первую розетку, все розетки подключены параллельно
т.е. можно подключить к первой ближайшей, соблюдая фазировку подключения
ноль с нулем, фаза с фазой
или проще если известно с какой "пробки" все розетки подключены, просто отключив провода от щита, проложить новые и подключить к первой ближайшей розетке
з.ы.
не забудьте предварительно отключить все из розеток
-
Здравствуйте и огромное Вам спасибо, что откликнулись!
Постараюсь Вам ответить, все что знаю.
Все, что можно было подключено, но последней каплей был чайник.
Свет остался и работает одна розетка, которая от света.
Дом 79 года.
Все кто смотрели, (но они не уверены), им кажется, что только фаза пропала.
-
Дом 79 года.
Все кто смотрели, (но они не уверены), им кажется, что только фаза пропала.
искать нужно не первую розетку, а распред.коробку
какая планировка у вас, из этих изображений
-
Дом 79 года.
Все кто смотрели, (но они не уверены), им кажется, что только фаза пропала.
искать нужно не первую розетку, а распред.коробку
какая планировка у вас, из этих изображений
Провода от щитка (на лестничной площадке) на розетки уходят вниз под пол, а на свет вверх под потолок. И где найти эту коробку под розетки?!
Первое изображение- двухкомнатная.
-
Провода от щитка (на лестничной площадке) на розетки уходят вниз под пол, а на свет вверх под потолок. И где найти эту коробку под розетки?!
в таком варианте по быстрому, временно
провода в щитовой режьте и изолируйте, предварительно отключив "пробку" (автомат)
поверх стены прокладывайте провод до первой близко расположенной розетки
и подключайте новый провод к приходящим из стены проводам розетки
з.ы.
на новый провода сечением 2,5 кв.мм не забудьте поставить прибор защиты на 16 ампер
старайтесь первое время не подключать слишком мощную нагрузку одновременно
-
Провода от щитка (на лестничной площадке) на розетки уходят вниз под пол, а на свет вверх под потолок. И где найти эту коробку под розетки?!
в таком варианте по быстрому, временно
провода в щитовой режьте и изолируйте, предварительно отключив "пробку" (автомат)
поверх стены прокладывайте провод до первой близко расположенной розетки
и подключайте новый провод к приходящим из стены проводам розетки
з.ы.
на новый провода сечением 2,5 кв.мм не забудьте поставить прибор защиты на 16 ампер
старайтесь первое время не подключать слишком мощную нагрузку одновременно
Значит у меня нет распред. коробки?!
-
Значит у меня нет распред. коробки?!
скорей всего нет
первую розетку можно вызвонить, но в данный момент когда до нового года осталось совсем немного
сделайте временный вариант
а после праздников решите что вам делать, менять все полностью или пытаться как то восстановить
-
Большое Вам спасибо за информацию!
Все, что Вы написали, я распечатала и вызвала простого электрика из ЖЭКА…!
Четыре электрика меньше чем за сутки…!!! А воз и ныне там…!!!
Буду надеяться, что он меня не пошлет с Вашими умными советами?!
P.S. Последний вопрос: А дырку в стене он мне ведь сверлить не будет?! Как он провода заведёт?!
-
Буду надеяться, что он меня не пошлет с Вашими умными советами?!
могут, сказав раз вы все знаете, делайте сами
P.S. Последний вопрос: А дырку в стене он мне ведь сверлить не будет?! Как он провода заведёт?!
а почему бы и не просверлить, аккуратно около входной двери насквозь на лестничную площадку
на плане вроде указана кладовка или стенной шкаф, имеющий общую стену с подъездом, можно через него, а если повезет с расположением этажного щита сразу внутрь его вывести
хотя они чаще всего суют провода под дверную коробку
-
Ой, Вашими бы да устами!!!!!!!!!
Только я очень сомневаюсь, что он с перфоратором гуляет…
А за щитком ванная…
Пожелайте мне удачи…
Буду сидеть ждать очередного приговора… :'(
-
Если у вас дом "хрущевка" там проводка идет вся под полом а запитывать нужно розетку которая находится под выключателем на санузел.
-
Если у вас дом "хрущевка" там проводка идет вся под полом а запитывать нужно розетку которая находится под выключателем на санузел.
Нет не "хрущевка" см. картинка выше.
-
Если у вас дом "хрущевка" там проводка идет вся под полом а запитывать нужно розетку которая находится под выключателем на санузел
это розетка обычно на освещение подключена
т.к. с нее идет фазный ("общий") провод на выключатели
-
Нет Электро сколько у нас такого типа домов есть, как раз в коробку над выключателем заходит питание на розетку, с коробки запитывается розетка и от этой розетки уходит линия под пол и шлейфом идет на все розетки в квартире. Если на этой розетке пусто то обычно запитку делаем в кабель-канале если житель не разрешает штробить.
-
Если у вас дом "хрущевка" там проводка идет вся под полом а запитывать нужно розетку которая находится под выключателем на санузел
это розетка обычно на освещение подключена
т.к. с нее идет фазный ("общий") провод на выключатели
Спасибо, я знаю! Я это с детства усвоила от папы, что страшнее фена туда ничего втыкать нельзя!!!
Правда у меня на ней сейчас холодильник...Это не опасно?!
-
Спасибо, я знаю! Я это с детства усвоила от папы, что страшнее фена туда ничего втыкать нельзя!!!
Правда у меня на ней сейчас холодильник...Это не опасно?!
холодильник потребляет меньше чем фен, но чаще и без присмотра в том и опасность
на некачественной розетке контакты ненадежные, часто выгорают
но если холодильник включен уже больше года, то проблем не должно быть
-
Не!!!!!!!! Я стерегу эту розетку!!!!!!!!!!
То сын, подпихнет мобильник подзарядить, то мама покушалась вскипятить на ней чайник.
-
Какие коммутационные аппараты у вас стоит в подъездном щите ?
Обычно подгорает на клемниках в подъездном щите или подгорают контакты на пакетном выключателе...
Интересно чем измерял ж.электрик напряжение и проверил ли он прохождение нулевого провода ...?
Иногда достаточно переключить несколько паз пакетник и автоматы и свет появится ,но причину все равно нужно искать...
-
Какие коммутационные аппараты у вас стоит в подъездном щите ?
Не знаю.
Обычно подгорает на клемниках в подъездном щите или подгорают контакты на пакетном выключателе...
Но из щитка же выходит, а потом где-то в бетоне пропадает...
Интересно чем измерял ж.электрик напряжение и проверил ли он прохождение нулевого провода ...?
Отверткой.
Иногда достаточно переключить несколько паз пакетник и автоматы и свет появится ,но причину все равно нужно искать...
Уже сутки только этим и занимаюсь. Металлоискателем всю квартиру вдоль и поперек прошла.
-
P.S. Последний вопрос: А дырку в стене он мне ведь сверлить не будет?! Как он провода заведёт?!
а почему бы и не просверлить, аккуратно около входной двери насквозь на лестничную площадку
на плане вроде указана кладовка или стенной шкаф, имеющий общую стену с подъездом, можно через него, а если повезет с расположением этажного щита сразу внутрь его вывести
хотя они чаще всего суют провода под дверную коробку
[/quote]
Пришел электрик………..со словами: « Я не местный, где у вас тут первая розетка ? »…
Не поверите, у нас с мамой уже смех не здоровый…
Дальше, больше сам придумал себе эту первую розетку на кухне, достает маленький кусочек провода и говорит: « Я вам сейчас от плиты кину.»
За эти сутки у меня уже мама начала немного понимать чего к чему. Больше он нам ничего предложить не смог.
Спасибо за Ваш вариант решения наших мучений, а после нового года поживем, посмотрим…
-
Дальше, больше сам придумал себе эту первую розетку на кухне, достает маленький кусочек провода и говорит: « Я вам сейчас от плиты кину.»
За эти сутки у меня уже мама начала немного понимать чего к чему. Больше он нам ничего предложить не смог.
я так понимаю у вас все теперь заработало
вариант подключения от розетки плиты неплохой
но опять же правило, не включайте одновременно несколько мощных потребителей, пока окончательно не разберетесь с электропроводкой
-
Нет, ну что Вы, мы отказались…!!! Во-первых, у него проводочек был чуть больше метра (это как под ним лавировать? И навесная проводка 220 – это точно за гранью добра и зла), во-вторых он был под небольшой мухой, ну а в третьих он начал покушаться на розетки, которые смещены и я ему предложила Bosch Gms-ку ну, мол до двух сантиметров она точно пробивает, на что он мне сказал (наберите воздуха, как говорит М. Задорнов): «Нас еще не обучали на таких приборах работать». Боже мой, 21 век..?!
Я его быстренько обучила, как две кнопки нажать и он удовлетворенный, что ничего делать не надо благополучно убежал в наших бахилах…
Сейчас действуем по Вашему совету (временный вариант)!!!!!!!!!!!!!!
Успели до 23:00 продолбить две дырки, (а то соседи съели бы меня). Сейчас пойду помогать подтягивать провод.
Вы во сколько спать ложитесь?! Если, что можно Вам еще написать, спросить совета?!
С Уважением, Екатерина.
-
я ему предложила Bosch Gms-ку ну, мол до двух сантиметров она точно пробивает, на что он мне сказал (наберите воздуха, как говорит М. Задорнов): «Нас еще не обучали на таких приборах работать». Боже мой, 21 век..?!
меня такому прибору конечно тоже никто не обучал, потому как его просто нет у нас в продаже в городе
и не знал что электриков из ЖЭКа чему-то обучают, но я приятно удивлен что у вас есть такой прибор
Сейчас действуем по Вашему совету (временный вариант)!!!!!!!!!!!!!!
Успели до 23:00 продолбить две дырки, (а то соседи съели бы меня). Сейчас пойду помогать подтягивать провод.
надеюсь делаете временный вариант не самостоятельно, а руками другого электрика
всех нюансов не учтешь, нужно лично видеть и замерять
Вы во сколько спать ложитесь?! Если, что можно Вам еще написать, спросить совета?!
я сегодня на сутках и по идее вообще спать не должен
-
Я уже зомби, у меня пошли вторые сутки почти без сна…
А приборчик этот друзья посоветовали, (я на даче потеряла сережку) нашла килограмма два гвоздей, а сережка как провалилась. Даже и не думала, что он мне и в другом своем качестве пригодиться, (как поисковик электричества), так что не зря купила.
Его можно через интернет магазин заказать, правда я уже не помню через какой, я его покупала, но думаю, что не сложно найти: «Детектор BOSCH GMS 120».
Но я сомневаюсь, что он Вам нужен ?! Вы, судя по стилю письма, супер профессионал своего дела, а это так игрушка для тупых блондинок…!
Делаю, конечно, не сама знакомый знакомых. Вы меня сегодня целый день консультируете письменно, а он по возможности по телефону. Он не электрик, (он занимается видео наблюдением, установкой домофонов), а это все почти из одной оперы, как я понимаю.
Мои скудные познания заканчиваются на том, как включить рубильник, если вышибло, ну могу припаять что-нибудь, например: у соседки по даче отошел контакт на адаптере от антенны, разобрала, припаяла…
А аватарку вы мне прикольную подарили!!! Есть смысл на новый год в вечернем платье с перфоратором так сфоткаться!!!
Еще раз Вам огромное спасибо за советы и за моральную поддержку!!!
-
Уважемая Екатерина. Перавя распаечная коробка находится над входной дверью.В квартире.
-
Я уже зомби, у меня пошли вторые сутки почти без сна…
я сам сегодня иду на вторые сутки, и так уже несколько лет, работаю по двое суток подряд, потом два дня дома
Делаю, конечно, не сама знакомый знакомых. Вы меня сегодня целый день консультируете письменно, а он по возможности по телефону. Он не электрик, (он занимается видео наблюдением, установкой домофонов), а это все почти из одной оперы, как я понимаю.
так мне не терпится узнать, получилось ли подключить ваши розетки, все ли работает
потому как следующий ответ (совет) смогу только дать 29 декабря с.г.
-
Извините, что долго не отвечала. Всё получилось!!!!!!!!!!!! Ура!!!!!!!!!!!
Вы даже не представляете, что Вы для меня, для моей мамы и для моего сына сделали???????
Не ломайте Вашу умную голову, Вы просто, нам подарили достойно провести и встретить Новый год!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мастер закончил где-то около трёх ночи (с перекурами и разговорами на все про все ушло где-то часа четыре), я не стала Вам отписываться, вижу, Вас нет на сайте…
Пока все убрала и перемыла, уже опять утро…
Смогла четыре часика поспать…
Остались мелочи: замазать две розетки, приделать короб и убрать в него провод. Но он перестраховывается и говорит, что максимальную нагрузку пока давать нельзя, он хочет всё перепроверить, на свежую голову после нового года. Я сама того не ведая, столько людей вовлекла в это, просто он во время работы постоянно перезванивался со своими друзьями и всем уже так любопытно стало, найти это место обрыва. У кого-то уже нашли прибор глубокого пробивания (через бетон), но главное все сошлись во мнении, что раздаточная розетка (первая) – это ближайшая к выходу (не к щитку, а к двери) в типовых домах 80-тых годов.
Он, как я узнала электромонтажник и для них это очень важно! У них не стандартные объекты, а котеджи-самопридумки (без проекта, без плана), и как там положили проводку одному Богу известно, ну или левой ноге заказчика. Правда, меня немного смутило, они в разговоре меня постоянно называли « Объект типовой»…
Но это значит только одно, что им это очень интересно и что они меня не бросят?!
Я продолжаю искренне верить, что мир не без добрых людей!!!
Еще из смешного!
Нервные соседи начали стучать ровно в 23:01, но я со всей своей врожденной интеллигентностью, объяснила им, что дом у нас старенький и проводка у нас слабенькая и что их тоже может замкнуть внезапно, если они не прекратят стучать по своим потолкам и батареям… !
Наверное, в нашей жизни все не просто так, у меня на кухне почти 20 лет не было ремонта и это значит пришло время! Я полностью разделяю Ваше мнение, что все надо разделить и вывести на щиток (в квартире)! Чисто теоретически, я понимаю, как разделить кухню и большую комнату, но что делать с маленькой комнатой…
Оставим это до нового года…!!!
P.S. Начинаю копить на ремонт…
Напишите мне, пожалуйста, завтра! Как Вам все это видится со стороны (проделанная работа), успокойте мою эйфорию, может быть я на радостях, чт0-то упустила?!
-
Как Вам все это видится со стороны (проделанная работа), успокойте мою эйфорию, может быть я на радостях, чт0-то упустила?!
нет как я понял с ваших слов у вас верно сделано, единственное укажите какие "пробки" (автоматы) у вас стоят в щитовой (лучше будет добавить фотографию)
потому как проводка по квартире у вас старая, и причиной отсутствия в розетках напряжения, могла стать перегрузка, которую мог бы и должен отключать автомат
для начала необходимо поставить автомат номиналом 16 ампер
-
Вы не представляете, как я Вам рада!!!
Не бросайте меня, пожалуйста!!!
Я так устала и перенервничала за эти дни, что уже на любые инородные звуки вздрагиваю… Я даже боюсь гирлянду на елке включать на долго…
Мастер, который мне все это делал, вчера попал в эту жуткую аварию на Киевском шоссе (у него объект в Апрелевке) и, конечно, он до меня не доехал…
Так, что я молю всех Богов, что бы у меня все это дожило до нового года…
В щитке у меня стоит простой автомат на 16 ампер.
Я Вам еще забыла рассказать, что полгода назад нас сильно затопили, может быть, это тоже как то повлияло?
Да и чего тут сильно ломать голову, просто где-то между щитком и первой розеткой, там глубоко в бетоне произошел разрыв (до щитка) закоротило и поэтому, не сработали автоматы.
У меня старенький телефон, ну и качество фото соответствующее...
-
В будущем всю электропроводку надо поменять.
А сейчас:
- если есть помехи на включенном экране телевизора, заметно моргает свет, при включенных электроприборах - значит где-то есть плохой контакт, который подгорает и до нового года электричество в розетках может опять пропасть;
- но если помех нет, свет горит ровно - то сильно волноваться, что останетесь без электричества не стоит.
Главное сейчас не давать большую нагрузку, то-есть не включать одновременно три мощных электроприбора в розетки, чтобы не перегружать старую электропроводку.
У меня был случай: до Нового года оставалось примерно около часа (встречали у друзей) и вдруг пропал свет. Пошли в подъезд посмотреть, оказалось что сосед замкнул что-то в розетке в своей квартире, из-за этого коротнуло в щитке и вырубилась фаза по этажам, по стояку. Напряжение дали, но тут появилась новая напасть - у всех свет появился, а у нас нет. До Нового года оставалось пол часа. Нашел пассатижи у соседа, пошел смотреть что в щитке. Когда там коротнуло,то отгорел провод на нашу квартиру. Все подключил и осталось еще десять минут до Нового года - который мы благополучно встретили.
Утром пошел отдавать пассатижи, оказалось что сосед - это отец моего коллеги по работе, разговорились, посидели.
С наступающим Вас Новым годом, чтобы благополучно его встретить!
-
Я так устала и перенервничала за эти дни, что уже на любые инородные звуки вздрагиваю… Я даже боюсь гирлянду на елке включать на долго…
В щитке у меня стоит простой автомат на 16 ампер.
хорошо что он есть автомат, номинал не завышен, так что можете спокойно пользоваться и гирляндой и телевизором
Я Вам еще забыла рассказать, что полгода назад нас сильно затопили, может быть, это тоже как то повлияло?
вполне возможно, очень даже вероятно
У меня старенький телефон, ну и качество фото соответствующее...
этого качества достаточно чтобы увидеть содержимое вашего щитка
автоматы конечно устаревшие, но главное в щитке порядок, провода довольно аккуратно уложены, все автоматы на месте, значит все же за ними присматривают
пользуйтесь вашей новой линией как и ранее
-
О, как раз у меня похожый случай был. только у нас не одна розетка не работала. и свет тоже. А у газовой плиты зажигалка (она от сети) работала. Меня правда дома не было я на работе был. Дома были жена и теща, а потом внезапно под утро все заработало. Что такое было не знаю...