Здравствуйте уважаемые форумччане.
Занялся заменой проводки в квартире (9й этаж панельного дома). Сосед в моем стояке на первом этаже сделал контур заземления, сначала хотел бросить стальной трос и подключится к соседскому контуру, но электрик с жека сказал что ничего хорошего с этого не будет так как сопротивление такого заземлителя будет больше 4х ом и лучше будет заземлится на стальной пятак который находится в углу балкона.
Будет ли работать такое заземление и можно ли вообще так делать?
-
Здравствуйте уважаемые форумччане.
Занялся заменой проводки в квартире (9й этаж панельного дома). Сосед в моем стояке на первом этаже сделал контур заземления, сначала хотел бросить стальной трос и подключится к соседскому контуру, но электрик с жека сказал что ничего хорошего с этого не будет так как сопротивление такого заземлителя будет больше 4х ом
Какой у вас продвинутый электрик! Возьмите удельное сопротивление для стали площадь сечения вашего троса и длину и посчитайте сопротивление сами, несложный рассчет.
...и лучше будет заземлится на стальной пятак который находится в углу балкона.
Что за пятак, с чем соединен? Если уверены, что это элемент заземления то вперед!
Кстати еще не факт что заземление вашего соседа правильное и надежное.
-
... заземлиться на стальной пятак который находится в углу балкона.
Будет ли работать такое заземление и можно ли вообще так делать?
Нельзя! :-[
При попадании молнии в ЖБ здание ,основной ток разряда,напряжением в 1000000В и более, идет по поверхности здания .
Грозозащита у вас в доме хорошая?
-
железобетонная арматура здания может являтся заземлением при условии что она соприкасается с землёй согласно норм
но как правило арматуру здания присоеденяют к существующему контуру заземления
проверить какое у Вас заземление на пятаке просто прибором замерть напряжение между пятаком и фазой
при не правильном заземлении у Вас на арматуре появится конкретный потенциал который не щипать бить будет
и чем больше нагрузка тем сильнее прилетит
мона сделать зануление взять проводник с вводного провода стояка до счётчика
но это полумера
договоритесь с соседями с делайте в подвале контур заземления и проведите пятый провод по стояку
читайте ПУЭ7. Глава 1.7. "Заземление и защитные меры электробезопасности"
либо обратитесь в управляющую компанию пусть они модернизируют Вам ввод
-
Что за пятак, с чем соединен?
Стальной, ржавый, с арматурой.
Грозозащита у вас в доме хорошая?
Если бы я знал.
проверить какое у Вас заземление на пятаке просто прибором замерть напряжение между пятаком и фазой
220в
Вчера взял тестер, всунул щуп в минусовый контакт розетки, а другой щуп к арматуре потом на тот же пятак в углу балкона, а оно звонится в обоих точках показывая при этом сопротивление 2 Ома.
Разве так должно быть? :o
-
...Вчера взял тестер, всунул щуп в минусовый(нулевой) контакт розетки, а другой щуп к арматуре потом на тот же пятак в углу балкона, а оно звонится в обоих точках ...
Замеряйте напряжение и ток ,между этими точками ,может быть 3-5В и ток 1-3А и более.
-
...Вчера взял тестер, всунул щуп в минусовый(нулевой) контакт розетки, а другой щуп к арматуре потом на тот же пятак в углу балкона, а оно звонится в обоих точках ...
Замеряйте напряжение и ток ,между этими точками ,может быть 3-5В и ток 1-3А и более.
Звонится то звонится но тестер показывает 0В
-
...Вчера взял тестер, всунул щуп в минусовый(нулевой) контакт розетки, а другой щуп к арматуре потом на тот же пятак в углу балкона, а оно звонится в обоих точках ...
Замеряйте напряжение и ток ,между этими точками ,может быть 3-5В и ток 1-3А и более.
Звонится то звонится но тестер показывает 0В
Если вы звоните нулевой из розетки и этот пятак, то и должно быть "0". Откуда там взяться потенциалу?
Более менее достоверно в домашних условиях можно сделать так:
Включаете нагрузку (любую напримар утюг чем мощнее тем достовернее) между фазой розетки и пятаком.
Параллельно смотрим в этих точках напряжение. Если утюг работает, а напряжение отличается от розеточного
не более чем на 3-5В можете заземляться к этому пятаку смело.
-
...Звонится то звонится но тестер показывает 0 В
Этаж у вас девятый?
А как с током ,обстоят дела?
Зачистите хорошо металлический пятак.
Если вы звоните нулевой из розетки и этот пятак, то и должно быть "0". Откуда там взяться потенциалу?
Девятый этаж--стояк трехфазный-- ввод снизу--квартиры включены в шахматном порядке--нагрузки разные(не симметричные.)--перекос фаз--в нулевом проводе напряжение и ток(не баланса).
,,,,, Если ....напряжение отличается от розеточного не более чем на 3-5В....
Откуда взялась разница в 3-5 В ?
Неужели на 2 Ом-ах потерялась?
-
Этаж у вас девятый?
А как с током ,обстоят дела?
9й этаж
в розетке стабильно 225-227 вольт
-
Дело не в розетке, а в магистральном нулевом проводе в трехфазном разводном стояке ,вашего подъезда.
Ток имелся ввиду между нулевым проводником в розетке и металлическим пятаком.
-
Дело не в розетке, а в магистральном нулевом проводе в трехфазном разводном стояке ,вашего подъезда.
Ток имелся ввиду между нулевым проводником в розетке и металлическим пятаком.
1. Чесно говоря я не понял сути вопроса.
2. Отсутствует
-
Значит нулевой провод связан с арматурой Ж.Б конструкции, или хуже того нулевой проводник подключен к металлоконструкциям здания.
-
Значит нулевой провод связан с арматурой Ж.Б конструкции, или хуже того нулевой проводник подключен к металлоконструкциям здания.
Похоже на то, ведь если засунуть щуп в минус розетки, а второй к арматуре в режиме прозвонки тестер пищит.
Закралась мысль взломать замок в лифтовой, лифт то должен быть заземлен :)
-
если засунуть щуп в минус розетки
Ну... ток, все же, переменный...