Электрофорум
Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: dcent25 от 05.11.2012, 18:41:00
-
Привет
Есть необходимость неоднократного использовать токи короткого замыкания (3 - 10 кА ) ,напряжением до 0,4 кВ.
Необходимы :
-способы измерения и визуального контроля этих токов;
-варианты ограничения (ступенчатого регулирования) этих токов ;
-варианты защит при предельных значениях этих токов.
Количество включений 2-3 раза в 1-2 мин.
Длительность этих токов от 0,5-7 сек.
-
1. Используйте микропроцессорный регистратор аварийных событий.
2. Бетонный реактор.
3. Максимальная токовая защита (МТЗ с выдержкой времени) или токовая отсечка с воздействием на вакуумный выключатель.
-
1. Используйте микропроцессорный регистратор аварийных событий.
А попроще ничего нет?
2. Бетонный реактор.
Для ступенчатого регулирования надо взять несколько бетонных реакторов и как быть с постоянным током?
3. Максимальная токовая защита (МТЗ с выдержкой времени) или токовая отсечка с воздействием на вакуумный выключатель.
Я еще не встречал вакуумников до 0.4кВ, хотя идея неплохая ,особенно при необходимости " неоднократного использования токов короткого замыкания".
-
А попроще ничего нет?
Так и знал. В очередной раз ставится сложнейшая задача, причем развязка должна иметь бюджет в размере школьного завтрака. :D
Не вижу другого выхода, ибо переходные процессы при к. з. очень быстротечны и если вас интересуют измерения нормальной точности, а не просто демонстрация, то придется раскошелиться. Конечно, всегда можно вернуться к старым добрым самопишущим приборам, которые также подключаются через ТТ и ТН. Но их быстродействие оставляет желать лучшего. Или прибор типа Флюк с функцией запоминания максимального значения при броске параметра.
-
Для ступенчатого регулирования надо взять несколько бетонных реакторов
Ну тогда подберите мощный автотрансформатор. А может, прогрузочное устройство подойдет? Оно выдает несколько кА при низком напряжении порядка нескольких В.
как быть с постоянным током?
Попробуйте рассчитать и намотать на токарном станке реостат из нихромовой проволоки диаметром 6 мм (используется для печей прямого накала).
-
...Конечно, всегда можно вернуться к старым добрым самопишущим приборам, которые также подключаются через ТТ и ТН. Но их быстродействие оставляет желать лучшего. Или прибор типа Флюк с функцией запоминания максимального значения при броске параметра.
Вот уже ближе .
В принципе изучать не надо,а вот видеть что творится с током в те 0.5-7 сек желательно .
Можно конечно сделать перемычку из трех опрессованных, с двух сторон наконечниками, медных проводов( 50 мм.кв.).
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/100856357.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/100856357/)
Затем клещами на 3000 А измерить ток по одному проводу и умножая его на 3 ,получить картину происходящего процесса.....
Но это для переменки.
Ну тогда подберите мощный автотрансформатор. А может, прогрузочное устройство подойдет? Оно выдает несколько кА при низком напряжении порядка нескольких В.
Нет не подходит необходимо напряжение хотя бы 100-127В, 300 или 500В это идеал
Попробуйте рассчитать и намотать на токарном станке реостат из нихромовой проволоки диаметром 6 мм (используется для печей прямого накала).
Можно наверное взять крановые сопротивления для регулировки двигателями ?
-
Я еще не встречал вакуумников до 0.4кВ, хотя идея неплохая ,особенно при необходимости " неоднократного использования токов короткого замыкания".
Еще есть селективные АВ. Masterpact NT/ NW (Merlin Gerin) производства компании Schneider Electric. Или АВМ20С на ток до 2 кА.
Постоянку можно отключить с помощью АГП - автомат гашения поля. Используется на электростанциях в цепи возбуждения генератора.
-
Еще есть селективные АВ. Masterpact NT/ NW (Merlin Gerin) производства компании Schneider Electric. Или АВМ20С на ток до 2 кА.
2 кА. это максимальный ток?
Постоянку можно отключить с помощью АГП - автомат гашения поля. Используется на электростанциях в цепи возбуждения генератора.
А можно по подорoбней.
-
В принципе изучать не надо,а вот видеть что творится с током в те 0.5-7 сек желательно .
Если вы имеете в виду глаза, то вряд ли они для этого подходят. Для таких процессов просмотр более приемлем с помощью электронных цифровых устройств. А вспышку сотворить много ума не надо, возьмите сварочник и не мучайтесь - там как раз 400 А.
Можно наверное взять крановые сопротивления для регулировки двигателями ?
Сделайте простейший расчет. Понятия не имею какой величины там сопротивления и мощности.
Можно конечно сделать перемычку из трех опрессованных, с двух сторон наконечниками, медных проводов( 50 мм.кв.).
Затем клещами на 3000 А измерить ток по одному проводу и умножая его на 3 ,получить картину происходящего процесса.....
Думаю, будет оч. большая погрешность.
-
2 кА. это максимальный ток?
Да.
А можно по подорoбней.
Можно.
http://jurijnett.ucoz.ua/load/ehlektricheskie_apparaty/avtomaty_dlja_gashenija_magnitnogo_polja_moshhnykh_generatorov/avtomaty_dlja_gashenija_magnitnogo_polja_moshhnykh_generatorov/70-1-0-106 (http://jurijnett.ucoz.ua/load/ehlektricheskie_apparaty/avtomaty_dlja_gashenija_magnitnogo_polja_moshhnykh_generatorov/avtomaty_dlja_gashenija_magnitnogo_polja_moshhnykh_generatorov/70-1-0-106)
http://forca.ru/knigi/arhivy/apparaty-raspredelitelnyh-ustroystv-nizkogo-napryazheniya-32.html (http://forca.ru/knigi/arhivy/apparaty-raspredelitelnyh-ustroystv-nizkogo-napryazheniya-32.html)
-
Если вы имеете в виду глаза, то вряд ли они для этого подходят. Для таких процессов просмотр более приемлем с помощью электронных цифровых устройств. А вспышку сотворить много ума не надо, возьмите сварочник и не мучайтесь - там как раз 400 А.
Как раз и надо устроить феерверк типа этогоhttp://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v2166145fe64/view/ (http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v2166145fe64/view/)
Сделайте простейший расчет. Понятия не имею какой величины там сопротивления и мощности.
Сопротивление от 0.1 до 100 Ом и наоборот.
Думаю, будет оч. большая погрешность.
В принципе особая точность и не нужна.
-
Пошел переваривать, спасибо.
-
Сопротивление от 0.1 до 100 Ом и наоборот.
А мощность? Тоже ведь не последний аргумент.
-
А мощность? Тоже ведь не последний аргумент.
Несомненно .
Обычно используется трансформатор не ниже 400 кВа, (6/0.4 или 10/0.4)
С меньшими мощностями срабатывает защита по низкой или даже по высокой стороне,вот тут и приходится ограничивать и контролировать ток.
Постоянку можно отключить с помощью АГП - автомат гашения поля. .......
Классная идея обязательно попробую.
-
Привет
Интересно ваше мнение ,по поводу защиты двух диодов,при пробое третьего
и долговечности силовых контактных групп автомата и пускателя.
Какая из двух схем лучше?
С учетом того что на выходе выпрямителя не однократное короткое замыкание.
-
Ничего не могу сказать, не ставил подобных опытов. Теоретически, при пробое одного диода остальные должны отправиться вслед за ним. Пускатель 6 величины какое-то время подержится. Раньше они были с посеребренными контактами, сейчас с напылением дерьма, что явно нехорошо.
-
............электромагнитные пускатели предназначаются для работы в категории применения АС-3 (прямой пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, отключение вращающихся электродвигателей) и должны допускать работу в категории применения АС-4 (пуск, отключение и торможение противовключением электродвигателей с короткозамкнутым ротором).
Коммутационная износостойкость аппаратов в этих категориях проверяется в условиях, моделирующих включение и отлючение асинхронного двигателя, соответствующего по параметрам номинальным данным пускателя, в режимах, определенных категорией применения пускателя.
Как к элементу систем автоматического управления к электромагнитным пускателям предъявляются высокие требования по износостойкости.
Пускатели выпускаются в трех классах коммутационной износостойкости (А, Б и В).
Что это за три класса (А, Б и В) и чем они характеризуются?
-
Я так понимаю, завод-изготовитель выпускает изделия трех типов в зависимости от требований покупателя, что и указывает для своих изделий. Например, как здесь в табл. 2 и 3
http://www.s-avtomatica.ru/bibl_1.html (http://www.s-avtomatica.ru/bibl_1.html)