Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: waspet от 29.12.2011, 03:00:41

Название: Намерил 460В-457В-455В между фазами
Отправлено: waspet от 29.12.2011, 03:00:41
 Кто знает, подскажите пожалуйста (можно ссылку на документ), какое максмальное напряжение допускается по стандартам в сети 380В. У себя я намерил 460В-457В-455В между фазами. Помоему это многовато. Попробую завтра другим прибором.
Название: Re: Намерил 460В-457В-455В между фазами
Отправлено: DAIM от 29.12.2011, 14:34:14
Вообще, по закону любая техника, которая продается в России должна выдерживать напряжение 220В+-10%. Следовательно, и энергетики должны поддерживать фазное напряжение в пределах 10%. Кстати, именно на этот ГОСТ и ссылаются производители релейных стабилизаторов с погрешностью 8%, мол, всё в пределах допуска.
Название: Re: Намерил 460В-457В-455В между фазами
Отправлено: игорь.с от 29.12.2011, 18:08:36
  Попробую завтра другим прибором.
или поменяйте батарейку в этом приборе.
сам недавно так попал. ;D
Название: Re: Намерил 460В-457В-455В между фазами
Отправлено: Серый от 30.12.2011, 02:30:13
ГОСТ 13109-97 на качество электроэнергии допускает отклонение напряжения:
- длительно до 5 %;
- кратковременно (до 30 сек) в диапазоне 10 %.
Название: Re: Намерил 460В-457В-455В между фазами
Отправлено: DAIM от 30.12.2011, 14:08:45
ГОСТ 13109-97 на качество электроэнергии допускает отклонение напряжения:
- длительно до 5 %;
- кратковременно (до 30 сек) в диапазоне 10 %.
Производители релейных стабилизаторов с точностью 8-10% ссылаются именно на этот ГОСТ, а там точность 8-10% может быть в течение неограниченного времени.
Название: Re: Намерил 460В-457В-455В между фазами
Отправлено: kopernic от 30.12.2011, 22:49:43
Кто знает, подскажите пожалуйста (можно ссылку на документ), какое максмальное напряжение допускается по стандартам в сети 380В. У себя я намерил 460В-457В-455В между фазами. Помоему это многовато. Попробую завтра другим прибором.
Интересно , это что за объект такой , у вас должно все погореть.
Название: Re: Намерил 460В-457В-455В между фазами
Отправлено: Серый от 31.12.2011, 00:11:54
Погорячился про 30 секунд. По ГОСТу учитываются отклонения и провалы напряжения свыше 10 % продолжительностью более 1 минуты.