Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Есть ввод в квартиру,какова будет правильная последовательность подключения к вводу?.Реле защиты,УЗО,автоматы или УЗО,Реле защиты,автоматы? Заранее благодарю! Сув.Вячеслав
-
Для начала беседы посмотрите по ссылке http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm (http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm)
-
Спасибо,тут то мне все ясно.Вопрос в том куда лучше или правильней поставить реле защиты.Перед УЗО или после него,перед автоматами.С ув.Вячеслав
-
Перед УЗО или после него,перед автоматами.С ув.Вячеслав
Вводной АВ - УЗО - РН - далее кабель идет в квартирный щит.
-
Наиболее часто применяется схема: вводной АВ - (счетчик если нужно) - РН - УЗО - остальные АВ. Но в принципе можно и как написал ink_elec - большой разницы нет.
-
Есть ввод в квартиру,какова будет правильная последовательность подключения к вводу?
Если принимаем, что вводной АВ и счётчик остался за пределами квартиры, то в квартире можно поставить ВН (или АВ), затем РН, далее остальные аппараты в соответствии со схемой.
-
Всем ответившим спасибо!С вашей помощью разобрался с пробемкой.С ув.Вячеслав
-
Если отбросить условности, то никакой разницы нет. Последовательность=последовательно=одинаковый ток через каждый элемент.
Например, в новогодней гирлянде из последовательно включенных синей, зелёной и красной лампочек, абсолютно не важен порядок их следования в формально и искусственно выбранном направлении от фазного полюса к нулевому.
-
При использовании реле напряжения порядок установки аппаратов важен.
-
Падение напряжения на исправных аппаратах пренебрежимо мало, не всё ли равно в какой точке будет измерять РН с типовой собственной точностью +- несколько маршрутных остановок.
-
Не всё равно, если перед РН ставится задача по защите автоматики (например, УЗО), а не просто... "шобы було"
-
Хорошо, а если УЗО постулируем как электромеханическое, напряжение ему "до ЛН" и в гипотетическую область пробоя, расположенную многократно выше штатной, не заходить?
-
По принципу "взорваться не должно" :D Собрал схему :счетчик,вводной автомат,реле напряжения,УЗО,автоматы.Вроде все работает,даже УЗО отсекает.Всем спасибо за интерес к теме!С ув.Вячеслав
-
Ну в штатном то режиме сложно добиться того, что бы не работало. Дъявол, он, как и всегда, в "мелочах". ;) Почему "даже" и как проверяли, кнопочкой поди?
-
УЗО само проверилось :) При выключенных автоматах но включенном УЗО начал ставить розетку,ну оно и выбило.С ув.Вячеслав
-
Удивительно. Где ж оно дифток учуяло, если имел место обрыв цепи в лице автоматов :)
-
Не знаю.Через автомат как известно идет только фаза обычно (однополюсный) а ноль и земля мимо.Когда касаюсь нулевого или земли тогда и срабатывает..Сегодня был на объекте,специально еще раз проверил.А разве УЗО только от касания фазного провода срабатывает?С ув.Вячеслав
-
Нуль коротнули на Землю... всего делов то..
-
На нагруженной линии - меж нулем и землей - всегда есть потенциал, а соответственно и Ток... отсюда "переток = уравнивание" - и.. как следствие - сработка узо/диф
-
Абсолютно правильно и верно.В основном так и срабатывает,даже если в темноте немного искру небольшую видно.И дело в том что не только на этом объекте замечал.
-
Не знаю.Через автомат как известно идет только фаза обычно (однополюсный) а ноль и земля мимо.Когда касаюсь нулевого или земли тогда и срабатывает..Сегодня был на объекте,специально еще раз проверил.А разве УЗО только от касания фазного провода срабатывает?С ув.Вячеслав
Что значит "касаюсь нулевого или земли"? Чем касаетесь?
УЗО срабатыват не от касания фазного провода и вообще не от касания, а от превышения заданной разницы токов, не важно по какой причине, видеокамеры в нём нет, не знает оно ни о каких касаниях :)
Если УЗО через однополюсник было и при установке розетки имело место соединение защитного и нулевого, тогда всё верно, должно сработать.
-
Светлана, опять Вы воду мутите здесь.... :-\
-
УЗО само проверилось :) При выключенных автоматах но включенном УЗО начал ставить розетку,ну оно и выбило.С ув.Вячеслав
при выкл. АВ УЗО отработать ну никак не должно, хоть элекронное, хоть эл.механическое
и без разницы где стоит АВ, до или после УЗО...........
-
при выкл. АВ УЗО отработать ну никак не должно, хоть элекронное, хоть эл.механическое
и без разницы где стоит АВ, до или после УЗО...........
Если под УЗО есть ещё линии, защищённые своими автоматами, то при выключенной линии (однополюсный АВ на фазе) и при наличии нагрузок в других линиях, замыкание N и РЕ на выключенной линии вполне может вызвать срабатывание УЗО, будь оно "хоть элекронное, хоть эл.механическое"
Это факт.
-
Тоже.. пять копеек..
Если однополюсное АВ стоит ДО УЗО, то эл.мех вырубится, а электронное нет