Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: михей от 19.01.2013, 02:16:47

Название: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока
Отправлено: михей от 19.01.2013, 02:16:47
здравствуйте.НЕОБХОДИМО установить счётчик МЕРКУРИЙ-230ART-02 на линию 3х фазного тока.питающего насос ЭЦВ.Номинальный ток 50А. Пусковой ток порядка 350А.Пуск длится 3-4сек.МОЖНО ли установить этот счётчик напрямую или необходимо установить трансформатор тока.СПАСИБО.
Название: Re: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока
Отправлено: Серый от 19.01.2013, 03:10:13
Нет, конечно.  Ибо в тех. характеристике есть такое ограничение
Цитировать
Максимальный ток в течении 0,5 с, А   ......................200
Название: Re: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока
Отправлено: dcent25 от 22.01.2013, 02:22:32
здравствуйте.НЕОБХОДИМО установить счётчик МЕРКУРИЙ-230ART-02 на линию 3х фазного тока.питающего насос ЭЦВ.Номинальный ток 50А. Пусковой ток порядка 350А.Пуск длится 3-4сек.МОЖНО ли установить этот счётчик напрямую или необходимо установить трансформатор тока.СПАСИБО.



http://sks.in.ua/catalogue_148.htm (http://sks.in.ua/catalogue_148.htm)


Подключение только через ТТ, где то 100/5
В принципе можно и меньше ,главное что бы вторичный ток ТТ, при пуске двигателя, не превышал максимальный ток счетчика.
Название: Re: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока
Отправлено: shmakich от 23.01.2013, 11:11:14
не хочу темы плодить. Сисадмин замутил серверы свои подключить отдельно и хочет меркурий 231, я схему нашел, сижу думаю, как теперь узо включать. по схеме получается, что ноль от генератора идёт на шину и с шины идёт и в счетчик и на нагрузку, как не рисую получается, что ноль с шины идёт на узо и с узо назад на эту же шину - бред. решил разнести шины и сделать две, но чета не уверен, всеравно бред.
схема счетчика
(http://img-fotki.yandex.ru/get/4117/9220551.0/0_94361_6b84d20e_orig)

Щит будет такой, как там с нолями не разобрался, сидел чертил - чертил и просто в один момент плюнул, дунул, сунул в сканер и отправил на форум )))
может погода меняется или расширенье лба у меня, но ничегошеньки не получается:(
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5625/9220551.0/0_94362_e7d9ccb6_orig)
Название: Re: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока
Отправлено: dcent25 от 23.01.2013, 11:26:05
На  все УЗО должен должен загодить N проводник подключенный к выходу нуля со счетчика.
После каждого УЗО ноль  разводится  на его группу защиты.
Провод N после первого УЗО должен идти  только на  шинку  N  ,групы автоматов ,защищаемих этим УЗО.
Сколько УЗО ,столько и шинок N.

У вас втрое и третье узо сразу выбьет при первой же подаче напряжения и появления нагрузки превышающей ток срабатывания УЗО.


Какой у вас номинальный и (максимальный) ток счетчика?
Название: Re: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока
Отправлено: shmakich от 23.01.2013, 11:49:44
Так?
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6434/9220551.0/0_94364_909efe97_orig)
Название: Re: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока
Отправлено: dcent25 от 23.01.2013, 13:05:34
   Правильно.
   Только  N  на все УЗО разводится  после выхода "0"  со счетчика.  Клемма  8 -"0"
   Все шинки N ,после  каждого УЗО, изолированы от корпуса щита.


Какой у вас номинальный и (максимальный) ток счетчика?
Название: Re: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока
Отправлено: shmakich от 23.01.2013, 14:57:33
я схему тут смотрел http://www.favorit-el.ru/index.php?page=p0147 (http://www.favorit-el.ru/index.php?page=p0147), их две и в одной почемуто нет входа и выхода ноля, а одним проводом всё. Будем счетчик покупать, разберёмся. Спасибо большое.
Нагрузку считал гений компютерный наш, он хоть и заканчивал какой-то электроинститут, но так долго работает програмистом, что когда он начинает мне рассказывать как он сечение расчитывал, я себя чувствовать начинаю, как на третьем курсе)) но он короче неправильно всеравно считает, слишком уж в теорию уезжает и там блудить начинает. Как он определиться ставить всё, я его попытаю уже поконкректней и может там и другой счетчик будет или через трансы. Но мне уж так не хочется заниматься этим, я даже в офис этот стараюсь не ездить, что б рассуждения о заземлениях и разной хрени не слушать, скажет сделать сделаю по своему. Схему щита для него рисовал, он хотел перед счетчиком ВН поставить, а после счетчика поставить сначала автомат, а потом узо, с узо на шинки и разводить на два-три потребителя. Зачем говорю узо после автомата, а вдруг говорит узо вылетит и тогда можно будет обесточить и поменять, а другие две фазы будут пока работать. Говорит разници нет кого за кем ставить, а узо ненадёжней автомата и ломается чаще. И вот такой вот ерунды при каждой встрече. Изначально надо было вводной автомат и три отдельных фазы с одним узо и одним автоматом, теперь надо счетчик, что б запоминал скока чего куда пропустил и ящик на 54 места, что б там удобно работать было. С другой стороны места много можно и после счетчика на каждую фазу по однополюсному автомату поставить, нагородить там автомат на автомате, по два дублирующих и рядом второй резервный щит, наверно этим и кончится)))
Название: Re: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока
Отправлено: novator от 01.10.2013, 17:15:05
Если Вы будете через трансформаторы тока подключать счетчик прямого включения, то РЭС может не принять такой вариант.
Название: Re: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока
Отправлено: sylfaen от 01.10.2013, 23:36:09
Если счетчик класса 0,2-0,5 и трансформаторы класса 0,5S, то РЭС примет, но какой смысл тогда ставить счетчик прямого включения на 50А? Ставьте счетчик прямого включения на 120А или трансформаторы тока 200/5 А кл. 0,5S и счетчик трансформаторного включения кл. 0,5 (н/п ELGAMA EPQS, ЭНЕРГИЯ-9 СТК3-05Q2H4M, НИК 2303АРК или что-то аналогичное)
Название: Re: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока
Отправлено: mavsai от 08.02.2014, 20:21:46
Есть ряд вопросов спецам.
Счётчик МЕРКУРИЙ230ART стоит в щите на улице, к дому кабель 4х жильный 15 метров и в коробке ввода -  автоматы. Поставил теплый пол - берет 4 квт от двух фаз =380 вольт. Вопрос - терморегулятор иногда выдает сильный дребезг контактов (нечеткое срабатывание реле): может ли счетчик считать этот дребезг как попытку его обмануть и накрутить лишние киловаты? Поставить конденсаторы на каждую фазу и землю - улучшит ситуацию?

Еще загадка.  Однажды при включении и потом - выключении на потолке ЛСД ламп раздался  взрыв. Оказалось - резонанс напряжений пробивал выводы лампы - там цоколь с двумя штырьками рядом - между ними и искра била. Промывка флюса исправила проблему, но импульсные выбросы - наверное остались...
Название: Re: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока
Отправлено: electro от 08.02.2014, 20:32:26
Поставил теплый пол - берет 4 квт от двух фаз =380 вольт. Вопрос - терморегулятор иногда выдает сильный дребезг контактов (нечеткое срабатывание реле)
вы случайно не путаете терморегулятор, с магнитным пускателм (контактором), потому как для теплого пола не встречал их на 380 вольт
Название: Re: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока
Отправлено: mavsai от 08.02.2014, 21:04:05
Цитировать
вы случайно не путаете терморегулятор, с магнитным пускателм (контактором), потому как для теплого пола не встречал их на 380 вольт

Провод в теплом полу -  ПНСВ 12 180 м, - греет нормально и ток не более 10 а при 380 в,  включается через пускатель для разгрузки реле терморегулятора. Иногда ТР не четко срабатывает и реле включает пускатель с большим дребезгом на 1-2 секунды. Вопрос -  может ли счетчик считать этот дребезг как попытку его обмануть и накрутить лишние киловаты? Если есть - то как отловить и поможет ли конденсатор, если такие помехи Меркурий считает?

ТР -  производства Харьков с потенциометром для регулировки цена 150 гр. Еще есть ТР "Ципа" - этот цифровой  и включение у него без такого дребезга.