Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: piff1paff от 13.01.2013, 13:53:29

Название: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: piff1paff от 13.01.2013, 13:53:29
На производстве купили мостовой кран управляемый с пола. Питание подаваемое через пульт управления ~380в и ~24в. Как это выглядит с точки зрения нормативных документов? ответить можно в электронку 
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: aspid_das от 13.01.2013, 14:10:47
На производстве купили мостовой кран управляемый с пола. Питание подаваемое через пульт управления ~380в и ~24в. Как это выглядит с точки зрения нормативных документов? ответить можно в электронку

А что вас смущает? Питание двигателей 380в. Питание контакторов (соответственно напряжение на пульте управления)
24в - безопасное низкое. Балка пригодна для эксплуатации как под открытым небом, так и в помещении
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: piff1paff от 13.01.2013, 16:59:05
Меня смущает наличие двух напряжений в пульте по одному кабелю
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: aspid_das от 13.01.2013, 17:01:54
В пульте 2-х напряжений быть не должно. 24 и применяется для того, чтобы обезопасить оператора.
Вы лично измеряли или может на схеме увидели?
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: piff1paff от 13.01.2013, 17:14:47
и по схеме и лично мерил вот и ищу нормативы чтоб отказаться
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: aspid_das от 13.01.2013, 17:15:57
привести схему можете? очень интересно
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: aspid_das от 13.01.2013, 17:20:03
Нормативы коротко говоря сводятся к условиям эксплуатации. Если эл-установка экспл в помещении и нет условий повышенной опасности, то 220 или 380 на пульте допустимы. Если под открытым небом - это приравнивается к особо опасным объектам и птание пульта должно ос-ться безопасным низким напряжением.
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: piff1paff от 13.01.2013, 17:21:05
управление мостом ~380 управление талью ~24 и засунули в один пульт если есть соображения хотелось бы сегодня. завтра мне надо дать ответ
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: aspid_das от 13.01.2013, 17:23:34
Похоже на самопал какой-то. Но опять таки для эксплуатации без условий повышенной опасности - допустимо
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: piff1paff от 13.01.2013, 17:24:44
то есть оснований для отказа нет?
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: aspid_das от 13.01.2013, 17:25:42
нет
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: piff1paff от 13.01.2013, 17:26:35
Спасибо за консультацию :'(
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: Серый от 13.01.2013, 18:01:06
Странно как-то, управление пускателями моста на одно напряжение, а остальные - на другое. Что это за хрень такая? Я б затребовал исправить. Делов - то... поменять катушки и перекинуть пару концов в питании.
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: piff1paff от 13.01.2013, 21:53:33
Не я к сожалению требую
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: Topmo3 от 14.01.2013, 20:04:27
Странно как-то, управление пускателями моста на одно напряжение, а остальные - на другое. Что это за хрень такая? ...
Да ничего странного ... закупают нормальные тельфера и мастрячат кран-балки.
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: waspet от 15.01.2013, 21:52:03
Нормативы коротко говоря сводятся к условиям эксплуатации. Если эл-установка экспл в помещении и нет условий повышенной опасности, то 220 или 380 на пульте допустимы. Если под открытым небом - это приравнивается к особо опасным объектам и птание пульта должно ос-ться безопасным низким напряжением.

Подскажите пожалуйста документ где такое написано - давно ищу.             http://electroforum.su/index.php/topic,915.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,915.0.html)
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: aspid_das от 15.01.2013, 22:01:05
waspet Начните с ПУЭ 1.1.13
По вашей ссылке я уже ссылался на эти пункты. Неубедительно?
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: waspet от 15.01.2013, 22:48:02
Вы ссылаетесь на пункт с классификацией помещений. Но там ничего не сказано о том, что на улице нельзя пользоваться пультом на 380в, как это сказано об электроинструменте.
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: aspid_das от 15.01.2013, 22:54:37
Там же сказано, что наружные электроустановки приравниваются к особо опасным? Давайте будем отталкиваться от этого.
При работе с пультом работник подвержен косвенному прикосновению к токоведущим частям. Так?
Почитайте 1.7.51- 1.7.53. Вообще конечно плохо что инфу надо выкапывать, она размазана по разным пунктам и подпунктам.
Но при желании можно нарыть много чего
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: михаил002 от 16.01.2013, 01:02:12
Вообще-то странно.Признаюсь раньше такого не встречал.Можно самому переделать.Как вариант катушки на пускателях поменять,которые двигатель моста включают.
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: Topmo3 от 16.01.2013, 16:06:35
Вообще-то странно.Признаюсь раньше такого не встречал.Можно самому переделать.Как вариант катушки на пускателях поменять ...
А такое изменение схемы, не потребует согласования с изготовителем? С ГПМ такие вещи просто не делается ... имхо.
Название: Re: Питание пульта управления кран-балки
Отправлено: михаил002 от 16.01.2013, 18:42:24
В общем,конечно,гарантия слетает.Но тут выбирать в зависимости от обстоятельств.Если срочная работа то куда деваться.