Тематический раздел => Электротехнические материалы => Розетки => Тема начата: марс от 30.07.2017, 00:50:56

Название: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: марс от 30.07.2017, 00:50:56
Была установлена розетка уличная IP54 , к ней подключено оборудование - циркуляционный насос для бассейна , или что-то подобное (все находится на открытом воздухе). От воды и дождя хорошо защищено. Насос работал по 12 часов подряд в сутки, и так каждый день (управлял таймер). 220В с заземлением, УЗО 25А, Автомат 16А, провод 3*2.5 медь ПВС длина прим. 15м, розетка IP54 ( 1 гнездо), ну оборудование примерно 1 кВт. Более месяца все работало , пару раз проверяли провода не грелись, изоляцией не пахло, а после выходных в среду розетка с вилкой воспламенилась. Выключали ли вилку , дергали ли провод оборудования перед аварией - говорят что нет, но не факт. В чем причина возгорания , какие варианты? Да , автомат отключился, УЗО тоже, впоследствие выяснили.
Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: dcent25 от 30.07.2017, 01:02:52
  В чем причина возгорания , какие варианты?
Раздолбанные контакты в разъеме ,ослабли крепления проводов в разъеме,нагрев разъема  прямыми Солнечными лучами....
Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: electro от 30.07.2017, 09:11:39
как вам уже подсказали, плохой электрический контакт (http://electro.narod.ru/information/bad2.htm) и нагрев солнца, очень правдоподобно (а можно фото "пожара" если есть)
плюс к тому возможно неисправность в электродвигателе (оборудовании)
автомат на 16 Ампер для оборудования в 1 кВт это много, подберите точнее защиту нагрузки (http://electro.narod.ru/tables/current.htm), 6 Ампер вполне достаточно
Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: марс от 30.07.2017, 18:42:14
Ну понятно ,про ослабление контактов, но монтировали недавно, думаю что качественно. От прямых солнечных лучей и дождя была закрыта куском резины. фото нет, но по описанию , это выгоревшая розетка и вилка в ней (  в едином куске), и провода выгоревшие на сантиметров 20-30 в обе стороны от соединения( но не оторвались от места контакта). Про оборудование , ну само оборудование с виду не пострадало. Автомат , провод ,розетка как писал уже это стандарт для установки бытовой розетки.
Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: electro от 30.07.2017, 19:12:57
по описанию , это выгоревшая розетка и вилка в ней (в едином куске), и провода выгоревшие на сантиметров 20-30 в обе стороны от соединения (но не оторвались от места контакта)
обгоревшие провода вам конкретно показывают "слабое" место в вашей электросети, на досуге разберите этот кусок и увидите проблему
в следующий раз, если нет необходимости в самой розетке, подключайте провода через распределительную коробку, будет надежнее
Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: aspid_das от 30.07.2017, 20:12:37
ПВС имеет многопроволочную жилу, перед зажимом в кмеммник  его необходимо либо опрессовать, либо облудить.
Если электрики схалтурили и зажали просто так, в этом может быть причина прослабления соединения.
Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: electro от 30.07.2017, 20:23:40
ПВС имеет многопроволочную жилу, перед зажимом в кмеммник  его необходимо либо опрессовать, либо облудить.
я встречал подобные кабеля, из алюминия
с виду медный, а на срезе видно серебристый цвет и когда затягиваешь в клемме "плывет"
Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: марс от 30.07.2017, 20:39:32
Непонятно почему в течение более месяца это никак не проявлялось.
Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: dcent25 от 30.07.2017, 21:11:13



Ну понятно ,про ослабление контактов, но монтировали недавно, думаю что качественно. От прямых солнечных лучей и дождя была закрыта куском резины... розетка и вилка в ней (  в едином куске), и провода выгоревшие на сантиметров 20-30 в обе стороны от соединения( но не оторвались от места контакта).

Резина черная ?

Резина могла способствовать нагреванию разъема
Как она лежала на соединении ?

Возможно вес резины и повлиял на качество соединения розетки с вилкой....

Непонятно почему в течение более месяца это никак не проявлялось.


Факторов может быть много ,но основной это время .....


Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: марс от 31.07.2017, 00:19:16
Розетка прикручена к стенке, резинка чуть выше нее тоже к стенке, как бы вертикально покрывает. Да не, ерунда все это - солнце, жара - ну не в сахАре же живем. Работали и сваркой и болгаркой в один тройник удлинителя одновременно , в жару - ничего не вспыхнуло, не бабахнуло. Я понимаю плавление розетки ну не в течение месяца, раз пошло плавление то в течение нескольких часов или 1-2 дней , и провод здесь 2.5 мм*, а не 25мм*, запаса нет прочности. Думаю были созданы условия для большого переходного сопротивления в соединение штепселя, возможно дернули за провод или недовтыкнули в розетку вилку.
Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: dcent25 от 31.07.2017, 01:46:43

Розетка прикручена к стенке, резинка чуть выше нее тоже к стенке, как бы вертикально покрывает. Да не, ерунда все это - солнце, жара - ну не в Сахаре же живем.

Поставьте термометр в жаркий полдень ,под резинку ....

Работали и сваркой и болгаркой в один тройник удлинителя одновременно , в жару - ничего не вспыхнуло, не бабахнуло. 

Вот тут по подробней ...!

 .... провод здесь 2.5 мм*, а не 25мм*, запаса нет прочности. ....

Зачем на 1кВт , 25мм* ?



... возможно дернули за провод или не до воткнули в розетку вилку.

Возможен и этот вариант !


Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: aspid_das от 31.07.2017, 10:05:07
Думаю были созданы условия для большого переходного сопротивления в соединение штепселя

Эти условия не возникают одномоментно, время возникновение зависит от подключенной мощности и времени воздействия.
Большая мощность - сразу выявит плохой контакт. При небольшой будет периодическое поискривание, переходное
сопротивление постепенно расти, до наступления часа "Х"
Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: марс от 31.07.2017, 22:53:00
Да ребят , отстаньте от солнца), Нормально вентилируется все под резинкой, у меня на стене розетка (уличная) , весь день под солнцем, +28, практически без ветра ,дотронулся прохладная. Ну про болгарку со сваркой так приврал - спалили конечно удлинитель по всей длине (да и пример из другой оперы), но это я к тому , что опять не надо впутывать в это дело солнце - если пошло плавление или возгорание из-за контакта или нагрузки здесь и зима не помощник, в очень-очень редких случаях только (так сказать повезло). Про сечение немного не то имел ввиду, ну ладно проехали.  Вот ответ про условия, чуть подробнее : нагрузка около 1,5 кВт , по 12 часов в день, и так каждые сутки,первые 3 недели работы проверяли , все нормально, признаков перегрева не было, следующие 2 недели не наблюдали, но вроде тоже жалоб не было, запахов изоляции там,  миганий света, но правда  тоже не факт , а потом возгорание.
Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: dcent25 от 02.08.2017, 01:56:39
Какое напряжение сети в течении суток?
Название: Re: Сгорела розетка с вилкой
Отправлено: марс от 02.08.2017, 22:10:52
Вот этого не замерял. Но возможно не стабильное, вполне возможно.