Привет, могу ли я занулиться вот таким способом ?
-
... могу ли я занулиться вот таким способом ?
Кто Вам мешает ... после счетчика делайте что хотите ... в меру своих способностей (понятно, что знаний у Вас нет совсем ... сужу по постановке вопроса).
Все же отвечу ... имхо ... сделать можете, но правилами это не допускается.
-
если делать как-нибудь и что-нибудь, то лучше уже ничего не делать
-
Нет. Читайте ПУЭ.
-
Разделение PEN на PE и N должно производьтся до аппаратов защиты. И при условии что PEN не менее 16 кв.мм. Наличие повторного заземления PE - обязательно.
-
разделение рен на ре и N,должно разделяться до счётчика.И ре должно заземляться.
Сообщения объединены: 25.07.2015, 19:07:37
А то что ты нарисовал работать не будет.Я такую байду переделывал.У людей кто то сделал так,у них водонагреватель током херачил.Переделал и всё нормально.
-
разделение рен на ре и N,должно разделяться до счётчика.
Если позволят местные електросети ;) , можно (а иногда и нужно)делать и после счетчикаИ ре должно заземляться.
Спорный вопрос.А если, как это сейчас модно, щиток на столбе?А то что ты нарисовал работать не будет.Я такую байду переделывал.У людей кто то сделал так,у них водонагреватель током херачил.Переделал и всё нормально.
Хоть и безграмотная схема , но работать будет. :P И УЗО будет срабатывать :)
-
Сети?Не надо называть отдельных индивидумов сетями.Когда то неслабо наказывали за заземлённый ноль в квартире.Работать будет и без всякой защитной байды,но это не значит,что так надо делать-надёжность узо спорна.На столбе щиток не заземляется?
-
Сети?Не надо называть отдельных индивидумов сетями.
Отдельные индивидумы ;D А вот при опечатывание счетчика и вводного автомата шину PEN придется ставить после счетчика Работать будет и без всякой защитной байды,но это не значит,что так надо делать-надёжность узо спорна.
Не, делать так не надо ;)На столбе щиток не заземляется?
А как это сделать? В большенстве случаев повторное заземление столбов никто не делает, питание на дом подается воздушкой .Делать отдельный контур?
-
Вот не первый раз встречаю трудности после пломбировки счётчика и вводного.Это разве проблема?Я проблем не вижу,что бы разделить до счётчика.
-
Вот не первый раз встречаю трудности после пломбировки счётчика и вводного.Это разве проблема?Я проблем не вижу,что бы разделить до счётчика.
Технически не проблема, но доказать что-нибуть в энергосбыте :( Последнее предписание которое видел- двух полюсной автомат с возможностью опечатывания :'(, счетчик, ограничитель напряжения- все опечатывается (номинал по выделеной мощности), а дальше ставь что хочешь-ответственность потребителя, место установки-отвественность потребителя т.д.
-
В частном доме бить отдельный контур для PE только для работы УЗО, а АВ спасет от КЗ. Своеобразная система ТТ.
-
А я в частном доме только ТТ признаю.Остальное в частном секторе не канает,если только земля с ТП идёт отдельным проводом.Думаю в России такого нет и не будет.