В начале линии (ВВГ 3*2,5 10метров), в труднодоступном месте (обычно заперто на ключ) стоит автомат АВВ 16А.
В конце линии стоит ИЭК 16А.
При КЗ и перегрузке выключается АВВ.
Устанавливать в конце линии автомат на 10А и этим самого себя ограничивать по мощности не хочется.
Подскажите возможные варианты для соблюдения селективности.
-
В начале линии (ВВГ 3*2,5 10метров), в труднодоступном месте (обычно заперто на ключ) стоит автомат АВВ 16А.
В конце линии стоит ИЭК 16А.
При КЗ и перегрузке выключается АВВ.
Устанавливать в конце линии автомат на 10А и этим самого себя ограничивать по мощности не хочется.
Подскажите возможные варианты для соблюдения селективности.
провод 2,5 кв.мм выдерживает ток до 27 ампер
соответственно установите автомат на 20 ампер и ваша селективность соблюдена
но не факт что автомат от производителя ИЭК 16А будет раньше срабатывать чем АВВ 20А
установите автоматы от одного производителя, а также с разными типами на вводе тип С, а выходе тип В
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm (http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm)
-
плавкая вставка на дин рейку, или селективный АВ - эт гораздо дороже
-
В "голове", т.е. в начале линии ничего сделать не могу, т.к. оборудование не моё и менять мне там ничего не дадут. Могу оперировать только вторым автоматом (ИЭК).
О замене "С" на характеристику "В" уже думал, но, как Вы правильно подметили, не факт, что "В" при КЗ отключится раньше "С", да и на отключение от перегрузки это не повлияет.
плавкая вставка на дин рейку, или селективный АВ - эт гораздо дороже
А вот об этом стоит подумать!
В идеале: автомат ампер так на 14...
-
В том то и оно, что плавкую вставку надо "в голову" ставить.... иначе нет смысла