Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: NAIVE от 15.08.2012, 16:37:47

Название: Поиск нормативного документа
Отправлено: NAIVE от 15.08.2012, 16:37:47
Может, не совсем в тему, но ситуация аварийная: в памяти ещё с "лихих 90 -х", когда два года работали под Госприёмкой, вбито намертво: 1 - розетки должны выдерживать на отрыв 18 килограмм (или кН?); 2 - выключатели,рубильники и т.п. должны включаться вверх. Считал, что это расписано в ПУЭ в разделе приемо - сдаточных испытаний. А вот коснулось дело - и не нашел. Может, кто недавно сталкивался с этим вопросом и может указать точный адрес, где это можно найти? Уж больно требуется показать человеку официальный документ с такими требованиями. Кстати, похожие материалы по проверке крепления светильников и люстр нашел. Правда, не в официальном документе, а, так сказать, в электробеллетристике. Но хоть что-то. А вот по выключателям нигде не попадается. А тут ещё и самого сомнения берут: уж больно не вовремя вспомнились силовые щитки типа 8585(не точно) на 12 групп, в которых автоматы располагались двумя вертикальными группами по 6 автоматов, а включались горизонтально: левые - вправо, а правые - влево. Совсем духом упал: может, просто склероз и все сам придумал. Но нет: помню спор с госприемщиком и его аргумент про рубильник.
В общем, добрые люди! Помогите, кто сможет!!! :-[
Название: Re: Поиск нормативного документа
Отправлено: sergey_sav® от 15.08.2012, 16:52:58
1. Про люстру можно и без электробеллетристики ...
Цитировать
ПУЭ7
6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.
Цитировать
ГОСТ 17677-82
3.4.2.5. Узлы крепления подвесных светильников должны выдерживать в течение 1 ч статическую нагрузку, равную пятикратной массе светильника.
Масса светильника, подвешиваемого только на гибкий шнур, должна быть не более 5 кг; при этом усилие, приходящееся на 1 мм2 суммарного сечения жил шнура, должно быть не более 15 Н. Не допускается подвешивание светильника на шнуре с простой изоляцией без дополнительной оболочки.

2. Про выключатели нет жёсткого требования по направлению включения.
3. Про розетки... не сталкивался, но для себя поищу... ;)
Название: Re: Поиск нормативного документа
Отправлено: Topmo3 от 15.08.2012, 20:05:36
Про ПУЭ промолчу ...
... 1 - розетки должны выдерживать на отрыв 18 килограмм (или кН?);...
Это мечта ... мадеинхина_розетки, из наших совковых стаканчиков, вместе с вилкой постоянно выскакивают ... блин  >:(
...  2 - выключатели,рубильники и т.п. должны включаться вверх. ...
Имхо ... выключатели и автоматы - разницы нет, а вот рубильники только вверх, чтобы не происходило самовключение под весом ручки.  :)
...  уж больно не вовремя вспомнились силовые щитки типа 8585(не точно) на 12 групп, в которых автоматы располагались двумя вертикальными группами по 6 автоматов, а включались горизонтально: левые - вправо, а правые - влево. ...
А мне и вспоминать не надо ... по всему цеху подобные стоят ... современного оборудования вообще нет.  ;D
... помню спор с госприемщиком и его аргумент про рубильник...
Если можно ... аргумент "в студию"(с)
Название: Re: Поиск нормативного документа
Отправлено: NAIVE от 15.08.2012, 20:32:58
    ... помню спор с госприемщиком и его аргумент про рубильник...

Если можно ... аргумент "в студию"(с)
А это и был аргумент приемщика - "ну, вы же знаете, что рубильники ставятся только для включения вверх". Тут мы ему и показали заводской ящик. Но мужик попался упертый и начальник электрического отдела проектного института. Бодались мы, бодались, а на следующий день он бугру показал какую-то бумагу и в приказном порядке потребовал ставить выключатели, чтобы они включались вверх. Смеяться не стоит - тогда госприемщик обладал реальной властью. Вот я и пытаюсь через столько лет найти ту бумагу. А насчет 18 килограммов на отрыв розетки своими глазами видел - то ли в ПУЭ, то ли в СНиПе. И даже пришлось всей бригадой целых 3 этажа переделывать.
Кстати беллетристику по этим вопросам вы легко найдете через любой поисковик на вопрос "правильная установка выключателя, розетки". А вот нормативы не попадаются.
Название: Re: Поиск нормативного документа
Отправлено: Topmo3 от 15.08.2012, 20:47:37
... Смеяться не стоит - тогда госприемщик обладал реальной властью. ...
А я вот иногда даже грущу по тем временам, когда нас "мучили" технадзоровцы ... вся техника пахала как положено ... а теперь к кранам с опаской подходим, 4 года ни ремонта, ни ЧТО, ни ПТО ... шевелится и ладно ... только "давай" да  "давай".
Название: Re: Поиск нормативного документа
Отправлено: aspid_das от 15.08.2012, 21:14:20
   Кстати беллетристику по этим вопросам вы легко найдете через любой поисковик на вопрос "правильная установка выключателя, розетки". А вот нормативы не попадаются.

Большинство беллетристики это тупой копипаст из самых разных источников и делается людьми как правило не имеющими к теме никакого отношения. Обратите внимание, что в большинстве подобных изданий не указывается кто такой автор, для кого предназначена книга.
Название: Re: Поиск нормативного документа
Отправлено: NAIVE от 15.08.2012, 22:17:39
И я про то же. Беллетристика - это одно, а мне нужен документ. Его я и ищу. Про 18 кг на розетке видел своими глазами, а в другом то же уверен. Надеюсь, что найду.
Название: Re: Поиск нормативного документа
Отправлено: aspid_das от 15.08.2012, 23:44:40
Что касается расположения автоматов то ГОСТ 21991
вот цитата из техописания к шнайдеру

(http://s49.radikal.ru/i124/1208/2c/6f0830b6448at.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/1208/2c/6f0830b6448a.jpg.html)

а вообще надо смотреть спецификацию к конкретному устройству. есть например автоматы с креплением только по вертикали с допуском отклонения 15 градусов
Название: Re: Поиск нормативного документа
Отправлено: aspid_das от 16.08.2012, 00:47:59
ГОСТ Р 51325.1-99 (МЭК 60320-1-94)
Соединители электрические бытового и аналогичного назначения
Название: Re: Поиск нормативного документа
Отправлено: NAIVE от 16.08.2012, 09:58:25
aspid_das  Спасибо за помощь. А то некоторые и не поверили, что такие требования были, есть и будут.