Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: PPU от 04.03.2015, 22:50:31
-
Проблема такая.
компрессор eco ae-1500-30 hd на 380в двигатель Y100L-2 3KW 6.4A
генератор Gesan GS 210 DC H с выходом 380 в 6.5 кв
когда включаешь нехватает пускового тока.
магнитный включатель щелкает но двигатель запустить неможет.
посоветуйте как увеличить пусковой ток.(с наименьшими фин.потерями)
Предлогают частотный преобразователь.Может есть альтернатива?
СПАСИБО.
-
компрессор eco ae-1500-30 hd на 380в двигатель Y100L-2 3KW 6.4A
генератор Gesan GS 210 DC H с выходом 380 в 6.5 кв
когда включаешь нехватает пускового тока.
магнитный включатель щелкает но двигатель запустить неможет.
посоветуйте как увеличить пусковой ток.(с наименьшими фин.потерями)
Предлогают частотный преобразователь.Может есть альтернатива?
Однако вопрос ... двигатель на компрессоре подключен "звездой"?
Если да, то ... имхо ... с выложенными данными, альтернативы нет ... если не считать альтернативой, покупки более мощного (в 4 - 6 раз), генератора.
-
Частотник-хорошая штука, но дорого. Можно собрать схему с переключением обмоток из треугольника в звезду. В треугольнике пусковой ток будет меньше, но, думаю, что и это не поможет. Генератор слабоват всё-же.
-
Генератор другой непотяну (финансово)
Если можете посоветуйте частотник к параметрам компрессора
-
Если можете посоветуйте частотник к параметрам компрессора
Подбирается не по параметрам компрессора, а параметрам двигателя.
Вот, почитайте ... http://www.frequencyshifter.ru/html/vibor.htm (http://www.frequencyshifter.ru/html/vibor.htm)
-
У меня частотник установлен равный мощности двигателя (3 кВт), правда и питание от сети, а не от генератора.
-
... посоветуйте частотник к параметрам ...
Подставив параметры двигателя (я бы чуть-чуть добавил бы по току) ... выбираете.
http://www.ies-drives.ru/ (http://www.ies-drives.ru/)
-
Можно собрать схему с переключением обмоток из треугольника в звезду. В треугольнике пусковой ток будет меньше
а теперь перечитайте свое сообщение еще раз... потом еще раз...
-
Надо очень внимательно читать инструкции, как по компрессору, так и по генератору.
Мощность на компрессоре может взята с вала двигателя? Полезная ? Может быть такое?
Сталкивался с лодочными моторами: У японцев- двигатели мощнее, они то же меряют в лошадиных силах , но с вала двигателя. ( с винта).
А наши с мощности самого двигателя.
-
С переключением обмоток я перепутал,признаюсь :) :).
-
Вся проблема в том что мне нужен компрессор качающий более 500 литров в минуту
генератор у меня уже давно, включал другие потребители на 380 проблем небыло.
Может поменять двигатель на АИР 80 B2 2860 об/мин 2,2 кВт
Вы как спецы подскажите какие могут быть последствия
-
Может поменять двигатель на АИР 80 B2 2860 об/мин 2,2 кВт
А что может случится, если на КАМАЗ поставить двигатель от легковушки ... или тупо не потянет, или движок "крякнет".
-
Меняйте генератор или подключайтесь к сети. Других вариантов не вижу.
Сообщения объединены: 05.03.2015, 20:10:30
Или вместо эл. двигателя ставить ДВС.
-
Вся проблема в том что мне нужен компрессор качающий более 500 литров в минуту
генератор у меня уже давно, включал другие потребители на 380 проблем небыло.
Может поменять двигатель на АИР 80 B2 2860 об/мин 2,2 кВт
Вы как спецы подскажите какие могут быть последствия
Мало. Компрессор от Зила качает 200 литров в минут,и требует 2,1 квт минимум. Так что вам киловатт 7,5 бы движок
-
как увеличить пусковой ток.(с наименьшими фин.потерями)
Предлогают частотный преобразователь.Может есть альтернатива?
СПАСИБО.
Если генератор и так не тянет, зачем еще повышать пусковой ток... (Это к точности вопроса)
По смыслу - Если не вкладываться еще на что то, то можно попробовать принцип трогания автомобиля с МТ, т.е. отключать механизм компрессора от двигателя, а раскручивать его на холостом ходу, а потом механизмом сцепления подключать нагрузку... Или попробовать отключать работу клапанов,чтобы при пуске в цилиндрах не сжимался воздух...
Если такие варианты не возможно выполнить, то есть три варианта - 1 Частотник; 2 Генратор 6-7 крат по мощности; 3 Привод от ДВС необходимой мощности
-
Парни ,а подскажите можно двумя такими генераторами запустить этот долбаный компрессор
-
Парни ,а подскажите можно двумя такими генераторами запустить этот долбаный компрессор
Если суммарная мощность генераторов обеспечит пусковой режим, то можно, а после выхода в номинальный режим один генератор можно отключать, однако есть особенность - необходимо будет вводить их в синхронизацию, и обеспечить равенство напряжений
-
а по подробнее можно
-
Парни ,а подскажите можно двумя такими генераторами запустить этот долбаный компрессор
В домашних условиях невозможно!
а по подробнее можно
Параллельная работа генераторов
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1159-parallelnaja-rabota-generatorov.html (http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1159-parallelnaja-rabota-generatorov.html)
Если суммарная мощность генераторов обеспечит пусковой режим, то можно, а после выхода в номинальный режим один генератор можно отключать, однако есть особенность - необходимо будет вводить их в синхронизацию, и обеспечить равенство напряжений
Какие схемы синхронизации и регулировки напряжений, для этого используются ...?
Возможно такие:
http://www.cpk-energo.ru/metod/PavlovAvtomatika3.pdf (http://www.cpk-energo.ru/metod/PavlovAvtomatika3.pdf)
P/S
Условия включения в параллельную работу электростанций
Одинаковое чередование фаз
Равенство выходных напряжений
Равенство выходных частот
Распределение нагрузки происходит в соответствии с номинальными мощностями генераторов.
-
Парни запустил на двух генераторах.Всем спасибо за помощь и советы.
-
как всегда-совет получен и можно смыться.
а поделиться практической частью не обязательно.....
-
..запустил на двух генераторах...
А поговорить...........!!! :) :)
-
Сорри.У меня два бензогенератора на обоих стоят головы EW220DC (cварка,380,220)выход по паспорту 6.5 ква,но на деле не тянет движок на компрессоре в 6.4
Вчера надоумил Aлександр.Посмотрел параметры все сходится (мощность,выход и т.д.)
Соединял через автоматы.От каждой розетки на автомат и от автоматов отдельным проводом к компрессору
Завел включил автоматы и включил компрессор.Погонял минут 20 .Движок негреется,генераторы работают ровно без надрыва.
Завтра пойду времянки переделовать и все окультуривать.
Еще раз Всем спасибо.
-
Чудеса! :-\
Тянет на ноу-хау.
Очень интересно узнать ток, между одноименными (запараллелеными) фазами,на холостом ходу и при нагрузке.
Наверное после запуска компрессора ,второй генератор, можно отключить...
Синхронизации скорее всего между ними нет ,возможно при расфазировке между фазами ,возникает нагрузка и регуляторы оборотов ,генераторов, пытаются ее компенсировать .Расход топлива ,генераторов возрастет ,по сравнению с паспортными.
...Движок не греется,генераторы работают ровно без надрыва....
Очень интересно посмотреть видео!!! :)
P/S
Понятие о фазировке
http://www.electromechanics.ru/home/electrical-engineering/special-issues/518-the-concept-of-phasing.html (http://www.electromechanics.ru/home/electrical-engineering/special-issues/518-the-concept-of-phasing.html)
-
если интересно завтра сниму видио и выложу,только куда.Или сфоткаю.
Dcent25 про ток между одноименными (запараллелеными) фазами,на холостом ходу и при нагрузке это я тебе нескажу т.к.я нихрена в этом непонимаю.
Я монтажник высотник.Пробовал один отключать, на второй сразу возростает нагрузка.По топливу тоже пока сказать ничего немогу.
-
если интересно завтра сниму видио и выложу,только куда.Или сфоткаю.
...
Видео можно выложить здесь www.youtube. (http://www.youtube.com),а потом дать на него ссылку.
...Завтра пойду времянки переделывать и все окультуривать....
Обязательно промаркируйте провода перед разборкой временной схемы!Возможно Вы угадали направление вращения магнитного поля в генераторах, если эти направления будут противоположны ,возможно короткое....
-
Парни запустил на двух генераторах.Всем спасибо за помощь и советы.
Не верю.
-
Не верю.
ну зачем так критично, это мы работаем, сорок раз прозвони-один замкни,
а простому человеку пофиг ,он проще замкнет и посмотрит работает или нет ;D
а тут человек не только спросил совета и смылся, но и делиться с нами результатами,
нужно как минимум его выслушать ;)
-
https://www.youtube.com/watch?v=7jNa-QWM1lE&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=7jNa-QWM1lE&feature=youtu.be)
-
ЧУДЕСА !!! :o
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2198.0;attach=4439;image)(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2198.0;attach=4435;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2198.0;attach=4437;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2198.0;attach=4431;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2198.0;attach=4429;image)
-
И все таки, какие токи между одноименными фазами, и токи по фазам двигателя компрессора ?
-
Dcent25 ,а в чем заключаеться чудо.
Если можно на более доступном языке.
-
Два не синхронизированных трехфазных генератора работают в параллельном режиме. ???
-
Если я правильно понял пост про синхронизацию, соединив каждую фазу А с А,В с В,С с С.то это получаеться грубая синхронизация
-
....соединив каждую фазу А с А,В с В,С с С.то это получаеться грубая синхронизация
Скорее всего будет КЗ.
P/S
Параллельная работа генераторов
http://www.electroengineer.ru/2014/10/parallel-operation-of-alternators.html (http://www.electroengineer.ru/2014/10/parallel-operation-of-alternators.html)
-
врятли автор будет читать по ссылке.
цитата:
Для включения синхронного генератора параллельно с другим необходимо:
1) равенство напряжений работающего и подключаемого генераторов;
2) равенство их частот;
3) совпадение порядка чередования фаз;
4) равенство углов сдвига между э. д. с. каждого генератору и напряжением на шинах.
паришся тут изучаеш теорию ,ломаеш голову как сделать, а тут раз собрал воткнул а оно работает ;D ;D ;D
-
ошибаешся читал.
Сообщения объединены: 31.03.2015, 01:19:18
самое обидное,что перепробовал почти все.Потратил денег (можно было купить еще один компрессор поменьше),вытачивал шкивы,менял пускатели,тягал другие генраторы.А ответ стоял в углу гаража.
-
....А ответ стоял в углу гаража.
Сначала надо замерять токи,о которых писал выше ...
И поработать по такой схеме несколько десятков часов ,что конечно является варварством(это мое сугубо личное мнение),а только после этого ,говорить о решении проблемы . :)
P/S
http://www.ost-service.ru/UserFiles/_Sincro-EWDC.pdf (http://www.ost-service.ru/UserFiles/_Sincro-EWDC.pdf)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2198.0;attach=4443;image)
http://www.ligasvarki.ru/wcmfiles/Gen_set_ASP_400_230(1).pdf (http://www.ligasvarki.ru/wcmfiles/Gen_set_ASP_400_230(1).pdf)
-
В ближайшее время начну эксплуатировать.Отпишусь.