Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Трехфазный учет => Тема начата: сергей от 09.09.2011, 12:26:57

Название: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: сергей от 09.09.2011, 12:26:57
у ково есть схема подкючения трансформаторов тока ТШП 600/5
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: electro от 09.09.2011, 12:51:52
у ково есть схема подкючения трансформаторов тока ТШП 600/5

а как насчет фотографии

схемы подключения для всех трансформаторов тока, практически одинаковы
http://electro.narod.ru/instructions/electricmeter.htm (http://electro.narod.ru/instructions/electricmeter.htm)
http://electroforum.su/index.php/topic,9.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,9.0.html)

со стороны буквы Г (генератор)
подается электропитание
со стороны буквы Н (нагрузка)
подключается потребитель

на трансформаторах тока есть такие обозначения как
Л1 (линия 1), Л2 (линия 2), И1 (измеритель 1), И2(измеритель2)
к контакту Л1, подключается питающий провод
к контакту Л2, подключается отходящий провод
к измерителю И1, подключается питание на первый контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
к измерителю И2, подключается питание на третий контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
также от контакта Л1, подключается питание на второй контакт, обмотки напряжения, счетчика одной из фаз
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: electro от 09.09.2011, 13:12:58
я так понимаю это вот эти трансформаторы

(http://market.elec.ru/nomer/28/sverdlovskie-nizkovoltnye-transformatory-15-let-us/kartinka1.jpg)

так на них подробно все написано и контакты И1, И2, Л1
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: мурманчанин от 02.03.2015, 23:20:47
Нам подключили счетчик,но он не работает.В чем ошибка электрика?
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: danilll от 03.03.2015, 04:44:47
Трансформаторы тока и ввод счотчика опломбированы,или есть доступ для того,чтоб мультиметром прозвонить? и перед ТТ есть рубильник или ещё чтото, чтоб отключить узел учота перед прозвонкой?

Сообщения объединены: 03.03.2015, 04:47:33
и чтото  ТТ на фото никак не похожи на 600 амперные. И провода тоже не похожи.
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: megrad от 03.03.2015, 07:14:59
Не выполнено заземление вторичных цепей трансформатора тока. Счётчик на сколько ампер? Счётчик похоже на
прямое включение. Либо не правильно подключены генераторные проводники.
При подключении ТТ у Вас на счётчике должно быть подключено десять проводников,
судя по фото их только семь.
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: виталя от 03.03.2015, 07:21:52
Судя по количеству контактов-счётчик прямоточный.А где же крышка,закрывающая контакты?Вот если бы фото с разделанным пучком проводов и маркой счётчика....

Сообщения объединены: 03.03.2015, 07:25:28
Не видно провода питания на счётчик.
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: мурманчанин от 03.03.2015, 11:12:29
счетчик нева 303 1so 5А.Тр-ры 250\5. крышка снята для фото.Можно стрелками нарисовать какие контакты  как называются и куда подключаются?.Где заземляющий контакт?
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: megrad от 03.03.2015, 12:45:36
В соответствие с ПУЭ п.3.4.23 : Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.

Обычно Заземление ведут с И1.Три ТТ три заземляющих проводника жёлто-зелёных,
либо промаркированные жёлто-зелёной изолентой до точки заземления.
На самом ТТ должна быть маркировка И1, И2 ,U, Л1(L1).
С И1 первого ТТ идёт провод на первую клемму счётчика , с И2 на третью клемму счётчика, с U или
с шины со строны Л1(L1) провод идёт на втроую клемму счётчика. А у Вас зачемто брошена
перемычка с U на Л1(L1).
Должно быть так:

На схеме не показаны провода заземления.
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: danilll от 03.03.2015, 13:04:49
При подключении ТТ у Вас на счётчике должно быть подключено десять проводников,
судя по фото их только семь.
А действительно, фазные провода от сети похое к счотчику не подключены, он думает,что напряжение =0,вот и не считает потребление.

Сообщения объединены: 03.03.2015, 13:07:56
счетчик нева 303 1so 5А.Тр-ры 250\5. крышка снята для фото.Можно стрелками нарисовать какие контакты  как называются и куда подключаются?.Где заземляющий контакт?
Стрелками нарисовать нельзя, так как никто не помнит расположение контактов всех счотчиков. Берёте паспорт ссчотчика, и смотрите схему подключения. Потом отключаете узел учота от сети( если это возможно) , и мультиметром проверяете схему
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: мурманчанин от 03.03.2015, 19:17:55
Спасибо.Сам переключу.Теперь посижу на форуме,поучусь
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: виталя от 03.03.2015, 20:23:23
А на счетчике после цифры 5 в скобках какая цифра?

Сообщения объединены: 03.03.2015, 20:34:22
И чисто для информации. 1,4,7 контакты счетчика подключаются к выводу И1 тр-ров. 3,6,9-к И2. 2,5,8 контакты - к фазным проводам (где кабели прикручены). 10-й контакт на "ноль"(корпус).
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: мурманчанин от 04.03.2015, 03:07:48
Еще раз спасибо за подробности.После5А ничего нет.

Сообщения объединены: 04.03.2015, 18:13:29
Спасибо.подключил как на схеме .все заработало. ;D
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: dcent25 от 20.03.2015, 23:35:13
... что то  ТТ на фото никак не похожи на 600 амперные. И провода тоже не похожи. ...

Сейчас везде экономят .
В принципе почему бы и не выдержать этим шинкам и проводам  600 А...?



...При подключении ТТ у Вас на счётчике должно быть подключено десять проводников,
судя по фото их только семь.

На счетчике 7 клемм ,остальные 3 (напяженческие),стоят на ТТ(накрученные в виде спиральки) ...

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=83.0;attach=4393;image)

Единственное судя из схемы подключения учета на трех ТТ..
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=83.0;attach=4423;image)

Напяженческие провода (или перемычки ) должны подключаться к Л1 ,а по фото они подключены к Л2 ,трансформатора тока.
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: next от 22.03.2015, 02:50:43
Блин чел не подключил к счетчику напряженческие концы и не понимает почему счетчик не работает :)
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: dcent25 от 22.03.2015, 13:08:02

...не подключил к счетчику напряженческие концы...
Так вроде подключены....
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: next от 22.03.2015, 22:57:32

...не подключил к счетчику напряженческие концы...
Так вроде подключены....
Нет не подключены, клеммы 2 , 5 , 8 .
У Вас на картинке семипроводная схема она в обще запрещена.
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: dcent25 от 23.03.2015, 01:51:09
...У Вас на картинке семипроводная схема она в обще запрещена.

Так, а у автора темы какая ?
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=83.0;attach=4391;image)
О котором Вы ,так лестно отозвались....
Блин чел не подключил к счетчику напряженческие концы и не понимает почему счетчик не работает :)

...Нет не подключены, клеммы 2 , 5 , 8 ....
Так в самом счетчике ,внутри, они подсоединены...
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=83.0;attach=4427;image)

P/S
Счетчик НЕВА 301 технические характеристики, описаниеhttps://youtu.be/RE3_UpR7-z4 (https://youtu.be/RE3_UpR7-z4)
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: next от 23.03.2015, 10:28:10
...У Вас на картинке семипроводная схема она в обще запрещена.

Так, а у автора темы какая ?

Судя по теме НЕ РАБОЧАЯ!
([url]http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=83.0;attach=4391;image[/url])
О котором Вы ,так лестно отозвались....
Блин чел не подключил к счетчику напряженческие концы и не понимает почему счетчик не работает :)

...Нет не подключены, клеммы 2 , 5 , 8 ....
Так в самом счетчике ,внутри, они подсоединены...
Это схема для счетчика прямого включения, соответственно там имеются перемычки внутри счетчика иначе он работать не будет.
([url]http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=83.0;attach=4427;image[/url])

P/S
Счетчик НЕВА 301 технические характеристики, описание[url]https://youtu.be/RE3_UpR7-z4[/url] ([url]https://youtu.be/RE3_UpR7-z4[/url])
Шще раз обратите внимание на схему подключения счетчика с ТТ из пспорта на этот самый счетчик!
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: dcent25 от 23.03.2015, 22:28:53


Спасибо.Сам переключу....

Посмотреть бы фото ,после  переключения ...
Название: Re: подключение трансформаторов тока ТШП
Отправлено: мурманчанин от 28.12.2015, 15:13:07
Забыл сказать спасибо за советы.действительно,тот провод что спиралькой,надо подключить к счетчику,внутри схемы нет,поэтому осталось трехпроводное подключение к учету.
Приходится трансформаторы подключать раз в 10лет,забывается как и что делать.