Название: Зануление
Отправлено: alex151188 от 02.07.2015, 05:50:13
Привет, могу ли я занулиться вот таким способом ?
Название: Re: Зануление
Отправлено: Topmo3 от 02.07.2015, 11:33:45
... могу ли я занулиться вот таким способом ?
Кто Вам мешает ... после счетчика делайте что хотите ... в меру своих способностей (понятно, что знаний у Вас нет совсем ... сужу по постановке вопроса).
Все же отвечу ... имхо ... сделать можете, но правилами это не допускается.
Название: Re: Зануление
Отправлено: Shturman от 02.07.2015, 12:56:57
если делать как-нибудь и что-нибудь, то лучше уже ничего не делать
Название: Re: Зануление
Отправлено: megrad от 02.07.2015, 17:05:07
Нет. Читайте ПУЭ.
Название: Re: Зануление
Отправлено: reznikv от 25.07.2015, 16:56:35
Разделение PEN на PE и N должно производьтся до аппаратов защиты. И при условии что PEN не менее 16 кв.мм. Наличие повторного заземления PE - обязательно.
Название: Re: Зануление
Отправлено: igor от 25.07.2015, 19:05:05
разделение рен на ре и N,должно разделяться до счётчика.И ре должно заземляться.

Сообщения объединены: 25.07.2015, 19:07:37
А то что ты нарисовал работать не будет.Я такую байду переделывал.У людей кто то сделал так,у них водонагреватель током херачил.Переделал и всё нормально.
Название: Re: Зануление
Отправлено: михал палыч от 28.07.2015, 14:20:30
разделение рен на ре и N,должно разделяться до счётчика.
Если позволят местные електросети ;) , можно (а иногда и нужно)делать и после счетчика
Цитировать
И ре должно заземляться.
Спорный вопрос.А если, как это сейчас модно, щиток на столбе?
Цитировать
А то что ты нарисовал работать не будет.Я такую байду переделывал.У людей кто то сделал так,у них водонагреватель током херачил.Переделал и всё нормально.
Хоть и безграмотная схема , но работать будет. :P И УЗО будет срабатывать :)
Название: Re: Зануление
Отправлено: igor от 28.07.2015, 14:51:07
Сети?Не надо называть отдельных индивидумов сетями.Когда то неслабо наказывали за заземлённый ноль в квартире.Работать будет и без всякой защитной байды,но это не значит,что так надо делать-надёжность узо спорна.На столбе щиток не заземляется?
Название: Re: Зануление
Отправлено: михал палыч от 29.07.2015, 09:33:17
Сети?Не надо называть отдельных индивидумов сетями.
Отдельные индивидумы  ;D А вот при опечатывание счетчика и вводного автомата  шину PEN  придется ставить после счетчика
Цитировать
Работать будет и без всякой защитной байды,но это не значит,что так надо делать-надёжность узо спорна.
Не, делать так не надо ;)
Цитировать
На столбе щиток не заземляется?
А как это сделать? В большенстве случаев  повторное заземление столбов никто не делает, питание на дом подается воздушкой .Делать отдельный  контур?
Название: Re: Зануление
Отправлено: igor от 29.07.2015, 09:39:08
Вот не первый раз встречаю трудности после пломбировки счётчика и вводного.Это разве проблема?Я проблем не вижу,что бы разделить до счётчика.
Название: Re: Зануление
Отправлено: михал палыч от 29.07.2015, 10:29:47
Вот не первый раз встречаю трудности после пломбировки счётчика и вводного.Это разве проблема?Я проблем не вижу,что бы разделить до счётчика.
Технически не проблема, но доказать что-нибуть в энергосбыте  :( Последнее предписание которое видел- двух полюсной автомат с возможностью опечатывания :'(, счетчик, ограничитель напряжения- все опечатывается (номинал по выделеной мощности), а дальше ставь что хочешь-ответственность потребителя, место установки-отвественность потребителя т.д.
Название: Re: Зануление
Отправлено: reznikv от 30.07.2015, 09:40:54
В  частном доме бить отдельный контур для PE только для работы УЗО, а АВ спасет от КЗ. Своеобразная система ТТ. 
Название: Re: Зануление
Отправлено: igor от 30.07.2015, 11:46:32
А я в частном доме только ТТ признаю.Остальное в частном секторе не канает,если только земля с ТП идёт отдельным проводом.Думаю в России такого нет и не будет.