Электрофорум

Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: danilll от 09.12.2011, 02:11:13

Название: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 09.12.2011, 02:11:13
Требуется заземляющий контур с сопротивление не более 4 ом,лучше-не более 2. К нему будет подключон только 1 прибор-огромный сварочный выпрямитель в 50 киловатт. Очень дорогой этот прибор,так что если вдруг что-то с ним... Подключается корпус и один из полюсов вторичной цепи-или + или -,и может периодически меняться. Типов заземлений конечно дофига-и веерный контур,и классический,и треугольник. Но что будет лучше-меньше сопротивление? Что уважаемые пользователи думают?
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: electro от 09.12.2011, 06:36:37
неплохой вариант заземления если его смонтировать по периметру здания в котором находится ваш сварочный аппарат
длина электродов не менее 3 метров, шаг между ними тот же, высота от поверхности не менее 50 сантиметров

хотя мне приходилось делать только треугольник

(http://electro.narod.ru/images/forum/treugolnik.jpg)
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 09.12.2011, 10:10:26
Насчёт 50 см не понял-на 50 см под землю закопать ленту,соединяющюю электроды? Или на высоте 50 см от земли?
Полностью контур вокруг строения не выйдет,только буквой Г,но общая его длина может быть до 60 метров. А как рассчитать примерно сопротивление будующего заземления по геометрии электродов,и ленты?
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: игорь.с от 09.12.2011, 14:08:54
Типов заземлений конечно дофига-и веерный контур,и классический,и треугольник. Но что будет лучше-меньше сопротивление? Что уважаемые пользователи думают?
в первую очередь какой грунт, а по типу, да хоть в форме "большой медведицы" заложите вертикальные электроды , главное выйти на величину  нужного сопротивления.
 
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 09.12.2011, 16:06:04
Грунт-щелочной,начиная с глубины 8-12 м,начинается плывун. Был бы у меня измеритель заземления,я б забил 1 штырь,и посчитал,сколько надо. Ибо когда приедет электролаборатория,чтоб всё проверить,то если заземление проверку не выдержет,это привёт к большим экономическим потерям
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: komparator07 от 09.12.2011, 22:01:00
Если поможет, вот тут выложу программу для расчета заземления. Покопайтесь. Ни разу не пробовал. По работе могу сказать, что по периметру здания изнутри  делается контур заземления по стене, в двух противоположных местах выводится этот контур из здания и соединяется с внешним контуром. Он представляет из себя забитые по двум диаметрально противоположным углам здания электроды длиной  3м, а по двум другим углам треугольники, электроды тоже по 3 метра в глубину и на расстоянии 3 м друг от друга.  Вся эта байда соединяется между собой полоской на глубине 0,5м. Насчет сопротивления не могу сказать, делали по проекту, все размеры и глубины рассчитали уже в проектном бюро. Все соединения исключительно сваркой и обязательно  внахлест. Места соединения покрываются краской, и той краской, которой можно красить ржавый металл. Все это конечно для промышленных объектов было. Изнутри на контур в нужных местах привариваются болты и соединяются нужные элементы - корпуса ВРУ, ПР, щитов управления, все металлорукава, корпусы насосов, кабельные трассы.
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: komparator07 от 09.12.2011, 22:23:35
Вот собственно и програмка   программа для расчета заземления.rar (http://narod.ru/disk/33839814001/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.rar.html)
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: komparator07 от 09.12.2011, 22:26:51
если кому нужно, есть программка для расчета кабеля, по амперажу и по мощности, куча всяких настроек - выбор напряжения, рода тока, материала кабеля, потери, способ прокладки и тд и тп. в итоге выдает сечение кабеля или провода.
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: sergey_sav® от 09.12.2011, 22:29:57
Уж не про программу "Электрик" речь ведём?...
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 09.12.2011, 23:21:27
Да,объект по сути,промышленный. только он сейчас ремонтируется,и сварочник временно бдет находится в другом помещении в 30 метрах от ремонтируемого объекта. Провод от заземления конечно протяну туда,и он будет толще провода подключения выпрямителя. А в дальнейшем,во временном помещении выпрямителя,заземление не нужно
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 09.12.2011, 23:24:59
Цитировать
Все соединения исключительно сваркой и обязательно  внахлест. Места соединения покрываются краской, и той краской, которой можно красить ржавый металл.
это конечно. знаем,как коррозия околошовные зоны жрёт.
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: игорь.с от 10.12.2011, 00:02:17
Провод от заземления конечно протяну туда,и он будет толще провода подключения выпрямителя.
чем обоснованно увеличение сечения заземляющего проводника???????????
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 10.12.2011, 00:14:18
Цитировать
чем обоснованно увеличение сечения заземляющего проводника??
[
да есть у меня голый\верней оголевшый\провод от некого сип 25 сеченья,а 16 мм,как на вводе,нет
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 10.12.2011, 00:30:58
А вот и не пойдёт мне 25 кв мм аллюминий. Надо по тб,чтоб сечение проводника заземления было не меньше сечения проводника сварочной цепи,а там они будут 50 кв мм
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: komparator07 от 10.12.2011, 01:34:36
нет, программа не "электрик", я тоже знаком с этой прогой. Тут все проще, все только касательно кабеля и провода. Его по моему какой то завод по производству кабеля разработал и есть в свободном доступе в его сайте. Ну ладно, сворачиваем тематику с прогой, не в том разделе пишем, просто если надо, а искать лень, создайте тему, я выложу туда.
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: игорь.с от 10.12.2011, 11:15:49
А вот и не пойдёт мне 25 кв мм аллюминий. Надо по тб,чтоб сечение проводника заземления было не меньше сечения проводника сварочной цепи,а там они будут 50 кв мм
вы правильно понимаете , что заземляя вторичную обмотку транса, где большие токи соответственно нужно и большое сечение кабеля, но только чтобы этот кабель был медным
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 19.12.2011, 01:37:56
Ну,и такой кабель имеется,а потом,как переставлю выпрямитель на постоянное место жительства,так этот кабель в дело тоже пойдёт
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: sedoi от 17.01.2012, 01:16:39
Для Danilll. Коллега, для каких целей Вам необходимо заземление? Пункт ПТЭЭП 2.7.18 говорит: "Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000В не допускается". Тут всё ясно. Обратите внимание на следующее. Заземлитель и заземляющее устройство - это две большие разницы. Чтобы не затруднять Вас большим текстом, прошу очень внимательно прочитать ПУЭ раздел "Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1кВ в сетях с глухозаземлённой нейтралью".Особенно обратите внимание на величины сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств при различных уровнях линейных напряжений. Успехов ! Буду рад, если чем-то Вам помог.
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 20.01.2012, 01:23:15
"Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000В не допускается".
да я ж этого делать и не собираюсь то.
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: sedoi от 20.01.2012, 22:50:50
Для Daniil. Добрый день ! Тогда объясните фразу "А вот и не пойдёт мне 25 кв мм аллюминий. Надо по тб,чтоб сечение проводника заземления было не меньше сечения проводника сварочной цепи,а там они будут 50 кв мм". Запрет на использование в качестве фазного или нулевого провода говорит о недопущениии использования в качестве токонесущего проводника заземляющих проводников и заземлителей с заземляющим устройством в целом, причём неважно какой это уровень напряжения. Прошу Вас ещё раз внимательно посмотреть ПУЭ. В большинстве случаев сопротивление  заземлителя не должно превышать величину 30 Ом(при линейном напряжении 380В),  а вот заземляющего
устройства - 4 Ом. В ПУЭ оговорены все сечения заземляющих проводников и материалов для изготовления заземлителей.
Имеются специальные требования, но это отдельная песня. Обращаю Ваше внимание, что на одном объекте не должно быть не соединённых в одно целое заземлителей. Не соединённые в одно целое заземлители очень опасны и для человека и для оборудования. Успехов !
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: SVINTUS от 23.01.2012, 01:24:53
Обращаю Ваше внимание, что на одном объекте не должно быть не соединённых в одно целое заземлителей. Не соединённые в одно целое заземлители очень опасны и для человека и для оборудования.
Извиняюсь, что влезаю в приватную беседу.
Я, конечно, не Daniil, но мне всё же интересно: опираясь на что Вы, sedoi, выдаёте такие заявления?

И для уточнения темы:
цех - это один объект.
А завод - это один объект?
А городской квартал - это один объект?
Где проходит граница это один объект/не это один объект?
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 23.01.2012, 01:41:57
В дпнном случае,под таким объектом подразумевался такой объект,на котором есть 2 или более заземлений,и в случае отсутствия их соединений,что-то или кто то физически может попасть под разность потенциалов между этими заземлениями,сопррикоснувшись одновременно с обоими. Поэтому,эти заземления следует наглухо соединить между собой
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 23.01.2012, 01:50:59
Для Daniil. Добрый день ! Тогда объясните фразу "А вот и не пойдёт мне 25 кв мм аллюминий. Надо по тб,чтоб сечение проводника заземления было не меньше сечения проводника сварочной цепи,а там они будут 50 кв мм".
Так написано в паспорте к выпрямителю. Заземляется его корпус,и провод массы. А именно проводник массы(который может быть как минусом,так и плюсом-возможно переключение),подключается к сварочному стапелю,он подключается к стенкам кабины(металлические),и заземляется.
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: SVINTUS от 23.01.2012, 01:51:30
Это ж какие руки нужно иметь, чтоб прикоснуться сразу к двум заземлениям (предварительно разыскав их)!
А если они в такой близости, то какой идиот их делал вместо того, чтобы присоединить электроустановку к ближайшему заземлению (естественному заземлителю)?!

И откуда закон:"что на одном объекте не должно быть не соединённых в одно целое заземлителей."?
И, повторюсь,: что есть "объект", к которому применим данный закон?
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 23.01.2012, 02:20:37
ну,необязательно,к ним должно прикоснуться что-то живое,может и оборудование пострадать
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: sergey_sav® от 23.01.2012, 02:26:33
Цитировать
И откуда закон:"что на одном объекте не должно быть не соединённых в одно целое заземлителей."?
И, повторюсь,: что есть "объект", к которому применим данный закон?
1. Предполагаю, что объект - это электроустановка.
Цитировать
1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
2. Теперь о законе...
Цитировать
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8.) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

ЗЫ. Извините, что длинновато получилось. ;) Можно было просто послать... к первоисточникам.

Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: SVINTUS от 23.01.2012, 02:27:49
Оборудование дотянется руками токопроводящей частью до другого заземления? А там потенциал? Грош цена такому заземлению или защите!
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: SVINTUS от 23.01.2012, 02:35:05
Извините, sergey_sav®, но где здесь обязанность объединять два разных заземления (не через систему PEN, а принудительно)?
И не одной электроустановки, а разных?
... впрочем, вся система (к примеру) РАО ЕЭС - одна электроустановка...
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 23.01.2012, 02:36:17
нет,такого дикого оборудования не держем=) да и заземлитель будет только 1.
П.С. Помнится,были какие-то фокусы из за 2 разных заземлений у нас однажды,а что точно,не помню уже
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: sergey_sav® от 23.01.2012, 04:09:52
Цитировать
но где здесь обязанность объединять два разных заземления
заземление повторное, заземление функциональное и заземление молниезащиты должны быть подключены к шине ГЗШ. Этого мало?
Кстати, речи изначально (если не ошибаюсь) про разные электроустановки в объёме РАО ЕС не было... это кому-то ночью делать нечего, вот и начал флудить.
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 23.01.2012, 22:04:57
повторное заземление-это заземление нуля перед входом в счётчик?
Молниезащиты у меня нет
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: haramamburu от 23.01.2012, 22:17:13
Это ж какие руки нужно иметь, чтоб прикоснуться сразу к двум заземлениям...
При "удачном стечении обстоятельств..." может и "шаговым" убить
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 23.01.2012, 23:23:29

[/quote]При "удачном стечении обстоятельств..." может и "шаговым" убить
[/quote]
Это ж надо шаговое от 6 киловольт,или от 10,а у меня только 3х380 будет
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: haramamburu от 23.01.2012, 23:27:09
Ню ню...

Хоть и не совсем по тематике... не напомните ли расстояние от "упавшего провода" до "абонента" (чела)?
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 24.01.2012, 00:10:19
Ню ню...

Хоть и не совсем по тематике... не напомните ли расстояние от "упавшего провода" до "абонента" (чела)?
Если имеется ввиду безопасное расстояние приближения к упавшему на землю проводу,то сначала бы знать(хоть примерно),какое напряжение там. А то может,это радио проводное,а может,и "лимон" вольт
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: haramamburu от 24.01.2012, 09:03:25
яССно, ТБ значит не учили... но спорим...
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: electro от 24.01.2012, 22:38:18
Насчёт 50 см не понял-на 50 см под землю закопать ленту,соединяющюю электроды? Или на высоте 50 см от земли?


наш контур заземления http://electroforum.su/index.php/topic,299.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,299.0.html)
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: SVINTUS от 25.01.2012, 01:42:07
В России для заземления уже положено использовать полосу 5*40.
В России железа много - можно закапывать!
...хотя, может и правильно - дольше простоит, нас переживёт...
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: ink_elec от 25.01.2012, 11:25:13
Ню ню...

Хоть и не совсем по тематике... не напомните ли расстояние от "упавшего провода" до "абонента" (чела)?
Если имеется ввиду безопасное расстояние приближения к упавшему на землю проводу,то сначала бы знать(хоть примерно),какое напряжение там. А то может,это радио проводное,а может,и "лимон" вольт
РД 102-011-89
8.3.11. При обнаружении на действующей ЛЭП оборвавшегося и лежащего на земле или провисающего провода запрещается приближаться к нему на расстояние менее 8 м.
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 25.01.2012, 20:43:09

[/quote]РД 102-011-89
8.3.11. При обнаружении на действующей ЛЭП оборвавшегося и лежащего на земле или провисающего провода запрещается приближаться к нему на расстояние менее 8 м.
[/quote]

А если это ЛЭП 500 или 1000 киловольт,и оборван большой кусок провода,того и глядишь,ветром по земле его потащит,тоже 8 метров? Рискнули бы подойти?
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 25.01.2012, 20:57:39
Насчёт 50 см не понял-на 50 см под землю закопать ленту,соединяющюю электроды? Или на высоте 50 см от земли?


наш контур заземления [url]http://electroforum.su/index.php/topic,299.0.html[/url] ([url]http://electroforum.su/index.php/topic,299.0.html[/url])

всё,понял.
я думал растянуть ленту на 80 метров-квадрат со сторонами 20 м,наверное,этого точно хватит.
П.С. в зоне выхода ленты из земли  самая злая коррозия,я бы толстую железяку там применил
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: SVINTUS от 26.01.2012, 23:45:53
Конечно, смотря какой грунт, но при длине в 80 метров полосы, электроды, возможно, можно и не применять.
У Вас что, сварочник в степи или полосу девать некуда?
Забейте четыре 3-х метровых электрода (50*50*5) квадратом со стороной 3 метра, обвяжите полосой и вызовите лабораторию: будете знать что делать дальше. Без промежуточных измерений вам не обойтись.

Но зачем сварочнику такое заземление?!
Это что - трансформаторная подстанция?
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 27.01.2012, 00:16:55
вызов электролаборатории стоит у нас очень дорого-гораздо дороже такого заземления,поэтому уж очень хочется ,чтоб всё оборудование(включая заземление) прошло контроль с первого раза.
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: SVINTUS от 27.01.2012, 00:26:10
Ну, если ЭТЛ очень дорого, то - полосу на все 80 метров (можно буквой "Г"), через каждые 3 метра - 3-х метровый электрод, на выходе из земли толстенную железяку (лучше рельс), обработанную битумной мастикой.
И всё это засыпать мешком соли, закопать и полить водой - тогда точно будет менее 4-х ОМ!!!
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 27.01.2012, 00:38:50
Может,буквой Г и сделаю. Солью засыпать не буду-воопервых,это усилит коррозию,а во-вторых,в земле рядом деревья нужные растут,неохото всё заземлением изтравить.
Сегодня для пробы загнал арматуру 14 мм на 2 метра в землю. Измерителя заземления у меня нет,поэтому сделал так-подключил электропечку 2 киловатта к фазе и к арматуре(на 20 метров вокруг никого живого небыло) . Так вот-в сети 240 вольт,между фазой и арматуриной (при включонной печке0-195 вольт. Помоему,для одной железяки весьма неплохо
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: SVINTUS от 27.01.2012, 00:46:48
А зачем было печку включать?
Можно было просто посмотреть между фазой и арматурой...
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 27.01.2012, 00:49:08
печку-чтоб нагрузка была. просто(без нагрузки) между фазой и арматурой-так же,как и между фазой и нулём
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: SVINTUS от 27.01.2012, 00:54:45
просто(без нагрузки) между фазой и арматурой-так же,как и между фазой и нулём
Это хорошо.
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: sylfaen от 27.01.2012, 04:13:40
Вместо соли можно посыпать древесным пеплом, магнезией, карбонатом калия или любым калийным удобрением - и дереву польза. и проводимость земли улучшится.
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: ink_elec от 27.01.2012, 09:29:05
Помоему,для одной железяки весьма неплохо
У вас что, ТП сразу за забором?
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 27.01.2012, 13:11:39
Помоему,для одной железяки весьма неплохо
У вас что, ТП сразу за забором?
ну,прямо за забором точно нет,но судя по всему,она где-то рядом
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: sedoi от 02.02.2012, 01:26:43
Для SVINTUS. Добрый день. Не было возможности заглянуть раньше, извините. По существу вопроса. ПУЭ, пункты 1.7.55, 1.7.100-1.7.103. И целыйряд ГОСтов по заземлению и др. мерам безопасности.Достаточно большое количество информации, поэтому не привожу здесь данные.Могу дополнительно сообщить, что  в двух ГОСТах указывается расстояние от трансформаторной подстанции, при котором необходимо использовать заземлитель именно  ТП, а если построено повторное заземление, оно потому и называется повторным, оно должно быть обязательно связано с заземлителем ТП.
Повторяюсь, имеются особые случаи, но они в первую очередь связаны с информационным оборудованием и взрывоопасным, но там свои мероприятия.
  В качестве дополнения. Если есть возможность, попробуйте включить вольтметр между двумя несвязанными заземлителями. Только не прикасайтесь голыми руками!В некоторые моменты времени можете наблюдать броски напряжения до 100В и выше, зависит от электропотребляющего оборудования.Невозможно выполнить два или более заземлителей с одинаковым сопротивлением. В том числе и этим объясняется требование ПУЭ об объединении заземлителй.  Если чем-то помог, буду рад. Удачи!
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: SVINTUS от 02.02.2012, 02:43:51
Для sedoi.
в двух ГОСТах указывается расстояние от трансформаторной подстанции, при котором необходимо использовать заземлитель именно  ТП
А разве в теме фигурировало ТП?
если построено повторное заземление, оно потому и называется повторным, оно должно быть обязательно связано с заземлителем ТП.
Через PEN-проводник или землю - согласен. Но не через полосу с непосредственным присоединением в любом случае!
имеются особые случаи, но они в первую очередь связаны с информационным оборудованием и взрывоопасным, но там свои мероприятия.
Об этом то же разговора не было.
попробуйте включить вольтметр между двумя несвязанными заземлителями.... В некоторые моменты времени можете наблюдать броски напряжения до 100В и выше, зависит от электропотребляющего оборудования.
Конечно! Особенно (и, скорее, главное), если к заземлителям присоединён PEN, а не PE проводник и сопротивление заземлителя не равно 0 Ом.
Невозможно выполнить два или более заземлителей с одинаковым сопротивлением. В том числе и этим объясняется требование ПУЭ об объединении заземлителй.
Не путайте Божий дар с яичницей!
Сопротивление у них может быть разное, но главное, что бы они выполняли своё главное предназначение - обеспечивали электрическую связь с источником питания (ТП - нашем случае) для срабатывания автоматов защиты!
А требование об их объединении связано с уменьшением (в случае объединения) сопротивления и экономической целесообразностью (зачем делать второе, если по соседству уже есть работоспособное и отвечающее требованиям?!).
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: sedoi от 02.02.2012, 13:10:28
Для SVINTUS. Добрый день. Речь не идёт о согласии или несогласии, есть правила, их надо выполнять. В ПУЭ и ГОСТах сказано всё. Удачи.
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: SVINTUS от 04.02.2012, 02:03:32
Если нет возможности сказать что-то конкретное о конкретной ситуации, то можно отделаться общим: читайте правила!
Без деталировки.
Без конкретных советов для данной ситуации.
Просто нравоучения с применением правил (или законов).
... а как-нибудь позже сказать: я же говорил!
Непробиваемая позиция и, главное, не поспоришь!

danilll, как у Вас идут дела? Что намерены делать?
Название: Re: Как лучше сделать заземление?
Отправлено: danilll от 05.02.2012, 20:21:44