Доброго времени суток, такая проблема, купили дом, пропал свет, начали разбиратся и нашли под крышей 2 автомата на 64а на фазе и на 0, с фазы электрик снял автомомат и соеденил прокалывателем(незнаю как правильно называется) а на 0 проводе остался, вопрос: если снять и второй автомат будет ли выбивать автомат в доме или может что то с проводом случится? От этого автомата и до автоматов в доме идет СИП. В доме автомат на 32а
-
Автомат должен рвать либо фазу либо фазу и ноль одновременно.
Рвать ноль неверно. Да и вообще до счетчика не должно быть автомата.
Можете поставить вместо них сдвоенный.
Можете убрать вообще и соединить гильзой или сжимом.
Как сип проложен по дому, в трубе? Дом дерево, кирпич?
-
Дом блочный и скорей всего сип проложен просто так. Да забыл, автомат стоит после счетчика, у нас просто счетчик на улице. Тоесть если этот автомат убрать и соеденить одним из способов то в случае перегрузки будет ввывыбивать автомат в доме? Просто бывает что его выбивает и приходится лезть на крышу и включать его.
-
Провод сип заходит на счетчик, потом на автомат под крышей, который 64А,
потом в дом где 32А. И выбивал при этом именно 64? Все правильно?
При перегрузке должен выбивать 32 намного раньше. Либо у вас был неисправен
автомат 64 (например не протянут и из-за этого грелся) либо замыкание
проводки после 64 но до 32.
-
Все верно, выбивает именно 64. Ну у меня впринципе такиеже мысли, либо неисправен автомат либо что то с изоляцией от 64 до 32. Спасибо за ответ
-
Поскольку автомат худо бедно да что-то защищает прежде чем его ликвидировать
надо разобраться с причиной его отключения. Если проводка в норме, то в принципе
он избыточен. Непротяг на автомате возможен т.к. протянуть сип в автомате та еще задача.
Можно попробовать заменить его хорошо протянуть и понаблюдать
-
...Просто бывает что его выбивает и приходится лезть на крышу и включать его.
В какое время суток выбивает автоматы?
-
В любое время, но вроде только во влажную погоду, потому что до этого было сухо и не выбивало, а сейчас дожди уже 3 день и начало выбивать.
-
.... нашли под крышей 2 автомата на 64A на фазе и на 0, с фазы электрик снял автомомат и соеденил прокалывателем(незнаю как правильно называется)...
Почему ее поставил на фазный провод ,а нулевой не "соединил прокалывателем"?
вопрос: если снять и второй автомат будет ли выбивать автомат в доме или может что то с проводом случится? От этого автомата и до автоматов в доме идет СИП. В доме автомат на 32А
Автомат в доме выбивать будет ,а вот участок проводки до автоматов в доме ,остался без зашиты и если на этом участке будет кз ,возможен пожар..
P/S
Вообще от места присоединения дома, к линии и до счетчика не должно быть не опломбированных автоматов,это грозит большим штрафом.
В любое время, но вроде только во влажную погоду, потому что до этого было сухо и не выбивало, а сейчас дожди уже 3 день и начало выбивать.
Возможно , в подвале (если таковой есть )плохая изоляция на проводах ,поищите мокрую стену(не только в подвале) ,где проходит проводка.
-
После счётчика в щитке нет АВ?Хотелось бы посмотреть на АВ64А.Счётчик на сколько ампер?Если в доме АВ32,после счётчика поставьте на 40А или 50А.На крыше уберите,соедените концы прокалывающим ответвителем.Посмотрите внимательней что на крыше,может так АВДТ 64?