Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: паровос от 02.05.2013, 22:20:21

Название: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 02.05.2013, 22:20:21
может что то не так,что то улучшить
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: aspid_das от 02.05.2013, 23:04:59
Мне кажется, что общее УЗО до счетчика было бы поставить лучше,
а вводной автомат 50а на его место. Удобнее расключать.
Если УЗО одно на несколько автоматов, оно должно быть рассчитано
на ток не менее суммарного тока этих автоматов, у вас с этим ваще беда.
На котел лучше тянуть выделенку, УЗО шлепнет от любой розетки
- дом без отопления
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 02.05.2013, 23:16:03
узо до счетчика не поставить,по проекту его там нет,счтчик в ТП за 150 метров,сетевики там делали
котлов будет 2(типа резерв второи),ставить диф автомат одельно,на сколько его взять по номиналу?(котлы еще в глаза не видел)
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: aspid_das от 02.05.2013, 23:22:47
,ставить диф автомат одельно,на сколько его взять по номиналу?(котлы еще в глаза не видел)

как на обычную розетку на 16-20А. там нет большой нагрузки, поджиг,
сигнализация, автоматика.
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 02.05.2013, 23:36:27
дак получается и на скважину ставить надо отдельно,а в гараже будет стоять одна розетка так на всякий случай,поэтому и обьединил в группу
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: dcent25 от 02.05.2013, 23:37:07
узо до счетчика не поставить,по проекту его там нет,счтчик в ТП за 150 метров,сетевики там делали
котлов будет 2(типа резерв второи),ставить диф автомат одельно,на сколько его взять по номиналу?(котлы еще в глаза не видел)

Узо на котельню риск.
Вводной по проекту 50 А ,Узо желательно на 63 А ,если только в проекте не на 40А ,могут не принять или заставить поменять на проектное..

Диф. реле на 40 А тоже покатит.
Но опять что по проекту?
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 02.05.2013, 23:39:54
а по подробней можно
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 02.05.2013, 23:41:32
по проекту вообще общего узо нет....автомат на 40
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: dcent25 от 02.05.2013, 23:43:43
Ну и.........?
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 02.05.2013, 23:47:54
узо на котельную риск-вот про это интересно.......вообще не ставить?
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: dcent25 от 02.05.2013, 23:54:07
Не ставить!
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 02.05.2013, 23:59:46
дак может тогда общее узо тоже не ставить....поставить общий на 50......и поставить всего пару дифференциальных автоматов на розетки стиралки,эл плиты
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: dcent25 от 03.05.2013, 00:25:50
Все должно быть по проекту!
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 03.05.2013, 00:53:09
ну это понятно...проект называется,Электроснабжение щита на время строительства"...так что там нет никаких прибамбасов...нужна просто правильная информация по самому коттетжу как будет правильней
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: lamer78 от 14.05.2013, 13:55:14
Электроснабжение щита на время строительства"...
у нас в данный момент идет строительство и вот чего хочу сказать:
никкакой защиты не ставить!!!!
все значения ВА умножить на два и самому допросить каждого, узнать че будут использовать и самому распределить нагрузку
и тогда вы ВОЗМОЖНО не будете к ним бегать каждые пол часа.
про котельную правильно написано. никаких узо и прочего ,тупо ввод. в котельной все равно будет авр или другая защитная автоматика.
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 14.05.2013, 16:48:52
дак строительство дошло до электрическои части,до поэтажных РЩ,раскидки проводов по стенам,ну вдвое это перебор,лучше место чтоб было в щитке,на всякий случай
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: lamer78 от 14.05.2013, 17:23:02
дак это потом будет капитальным ЩС?
я думал только под строительство.
кстате че такое РЩ? знаю-РП ,ЩС ,ЩО, ЩАО а вот РЩ как то не применяется..........
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 14.05.2013, 17:24:32
да это не маркировка,рщ-распределительный щит
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 14.05.2013, 17:27:14
рщ 00-цокольный этаж,рщ01 подвал,рщ1-1 этаж,рщ2-2 этаж,на каждый щит схема и вот там уже маркировка щита
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: sergey_sav® от 14.05.2013, 21:08:46
дак строительство дошло до электрическои части,до поэтажных РЩ,раскидки проводов по стенам...
Так эта часть строительства проекта не имеет? От балды что ли лепите?
Может стоит сделать перерывчик и составить проект электроснабжения с расчётами,... хоть на промакашке?
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 14.05.2013, 21:34:14
тому которому я леплю очень плохостановиться от слова проект,начинает нерничать,дак хоть бы мощности сказал толком....а то все примерно....вот и кидаю 6 кабеля с запасом....а потроха потом яящиках можно ипоменять..ну если что
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 14.05.2013, 21:35:31
да и другиечасти строительства тоже проектов не имеют ;D
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: sergey_sav® от 14.05.2013, 23:26:58
Тогда все вопросы про набивку щита преждевременны. ;)
Сначала закончить прокладку кабелей от щита к потребителям, а потом уже сесть, покурить и подумать, как это всё , что получилось, собрать в приличную схему...
Название: Re: проконсультируйте по щитку,критика
Отправлено: паровос от 14.05.2013, 23:44:19
дал бы мне еще кто посидеть покурить и тем более подумать....как всегда"горит",а самое интересное он и сам толком не знает расположение тех же самых розеток