Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: alpacho13 от 27.11.2014, 20:52:11

Название: подключение синхронного генератора ЕСС5-92-4У2 к ящику управления Я8001
Отправлено: alpacho13 от 27.11.2014, 20:52:11
Здравствуйте!
помогите мне нужна схема подключения синхронного генератора есс5-92-4у2 к ящику управления я8001
дайте ссылку или перешлите у кого есть
(http://i9.pixs.ru/thumbs/9/2/9/1007542jpg_9707567_14909929.jpg) (http://pixs.ru/showimage/1007542jpg_9707567_14909929.jpg)
или может кто просто объяснит. контакт С1 подключить сюда, а контакт А1 сюда. что то в таком роде.
(http://i9.pixs.ru/thumbs/9/3/2/1007553jpg_3995866_14909932.jpg) (http://pixs.ru/showimage/1007553jpg_3995866_14909932.jpg)
Название: Re: подключение синхронного генератора ЕСС5-92-4У2 к ящику управления Я8001
Отправлено: dcent25 от 28.11.2014, 00:43:11


///(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2073.0;attach=3977;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2073.0;attach=3979;image)

Название: Re: подключение синхронного генератора ЕСС5-92-4У2 к ящику управления Я8001
Отправлено: Topmo3 от 28.11.2014, 14:46:24
Здравствуйте!
помогите мне нужна схема подключения синхронного генератора есс5-92-4у2 к ящику управления я8001
Вот чуть "почище" схема. :D
Цитировать
или может кто просто объяснит. контакт С1 подключить сюда, а контакт А1 сюда. что то в таком роде.
В ящике клеммы не обозначены что ли?
Подключайте одноименные ... и все дела.
Обозначенные буквой "С" - статорные, с них выходят фазы. С буквой "А" - дополнительные обмотки, для самопитания цепи возбуждения (ротор).
Название: Re: подключение синхронного генератора ЕСС5-92-4У2 к ящику управления Я8001
Отправлено: alpacho13 от 28.11.2014, 15:40:00
Цитировать
Подключайте одноименные ... и все дела.
ящик не новый и как вы понимаете обозначений не сохранилось

с подключением фаз у меня нет проблем. проблемы с подключением дополнительной обмотки. то-есть я не могу понять куда подключить именно контакты группы "А" и куда вести контакт обозначенный "+"
Название: Re: подключение синхронного генератора ЕСС5-92-4У2 к ящику управления Я8001
Отправлено: Topmo3 от 28.11.2014, 16:15:00
... проблемы с подключением дополнительной обмотки. то-есть я не могу понять куда подключить именно контакты группы "А"
Мде ... а как Вы будете действовать, если я напишу "А1 подключайте к  БкТС, на средний отвод резистора"? Остальные "А" ... также. Вы что не умеете схемы читать? Она же простая!
Цитировать
и куда вести контакт обозначенный "+"
Её ни куда не надо вести ... к ней надо подводить,  "плюс" аккумулятора, от ключа (поворотная ручка у него - слева) ... первоначальное возбуждение.
Название: Re: подключение синхронного генератора ЕСС5-92-4У2 к ящику управления Я8001
Отправлено: alpacho13 от 28.11.2014, 17:10:05
Цитировать
Мде ... а как Вы будете действовать, если я напишу "А1 подключайте к  БкТС, на средний отвод резистора"? Остальные "А" ... также. Вы что не умеете схемы читать? Она же простая!

да в схемах я не силен.

но мне кажется что я разобрался
(http://i9.pixs.ru/thumbs/7/1/4/111jpg_7637482_14921714.jpg) (http://pixs.ru/showimage/111jpg_7637482_14921714.jpg)
скажите правильно?
Название: Re: подключение синхронного генератора ЕСС5-92-4У2 к ящику управления Я8001
Отправлено: Topmo3 от 28.11.2014, 18:03:56
скажите правильно?
Не скажу ... я с таким ящиком не имел дело, просто сам работал автокрановщиком. На кранах использовался этот генератор ...
У Вас, в принципе, почти нормаль, только ... смотрите по схеме ...
1. Трансформатор, насаженный на "С1" подключается к линии "А3"
2. Трансформатор, насаженный на "С2" подключается к линии "А1"
3. Трансформатор, насаженный на "С3" подключается к линии "А2"
А Вы показали ... А1 к С1, А2 к С2, А3 к С3 - мне кажется так нельзя, делайте точно по схеме.
4. "Минус" аккумулятора подключайте не на А3, а на корпус генератора.
"Ноль" на корпус не подключайте - это четвертый провод трехфазной линии ... если есть,  к нему нужно заземление.
Название: Re: подключение синхронного генератора ЕСС5-92-4У2 к ящику управления Я8001
Отправлено: alpacho13 от 28.11.2014, 22:45:21
Соединил все по схеме, запустил. Пока держишь повернутой ручку возбуждения лампочка горит, после того как отпустишь медленно тухнет. Я так понимаю, что это не идет ток с трансформаторов на самопитание цепи возбуждения.
У меня в ящике управления не все соединено так как на фото.
Сам ящик управления находится в неудобном месте и сфотографировать трудно.
Поэтому покажу на этом ящике.
(http://i9.pixs.ru/thumbs/8/2/9/111jpg_2788980_14926829.jpg) (http://pixs.ru/showimage/111jpg_2788980_14926829.jpg)
Это хана ящику?
Или просто надо угадать какой контакт является "С1" какой "С2" какой "С3" и уже в зависимости от контактов "С" подключать контакты"А"?
Название: Re: подключение синхронного генератора ЕСС5-92-4У2 к ящику управления Я8001
Отправлено: Topmo3 от 28.11.2014, 23:41:11
Соединил все по схеме, запустил. Пока держишь повернутой ручку возбуждения лампочка горит, после того как отпустишь медленно тухнет. Я так понимаю, что это не идет ток с трансформаторов на самопитание цепи возбуждения.
Верно ... нет самовозбуждения ...
Цитировать
Это хана ящику?
Или просто надо угадать какой контакт является "С1" какой "С2" какой "С3" и уже в зависимости от контактов "С" подключать контакты"А"?
На картине не могу сообразить, что с чем соединены .... чего не хватает.
Попробуйте разобраться по схеме (общую схему давал выше) ... вот еще ... зеленые рамки ограничивают то, что на схеме.
Если разберемся со схемой, тогда и ясно будет жив или нет. Если чо - спрашивайте.

з.ы.  ТТ (стрелками указал) - это трансформаторы тока, работают на приборы, на работу генератора не влияют.
Название: Re: подключение синхронного генератора ЕСС5-92-4У2 к ящику управления Я8001
Отправлено: alpacho13 от 29.11.2014, 17:43:09
нарисовал схему
(http://i9.pixs.ru/thumbs/7/3/2/112jpg_5549454_14935732.jpg) (http://pixs.ru/showimage/112jpg_5549454_14935732.jpg)
на том фото что я использую для демонстрации тоже есть соединение выхода А1 и входа А1 трансформатора
у меня же соединены выход А2 со входом А2 и выход А3 со входом А1 и все выходы с трансформатора соединены между собой
тот человек, что был владельцем ящика управления уверяет, что ящик работал пока не сгорел генератор и ящик просто отсоединили (перекусив провода) и внутри ящика после этого никто не ковырялся
Название: Re: подключение синхронного генератора ЕСС5-92-4У2 к ящику управления Я8001
Отправлено: Topmo3 от 30.11.2014, 12:11:17
у меня же соединены выход А2 со входом А2 и выход А3 со входом А1 и все выходы с трансформатора соединены между собой
Эти соединения можно было сделать прямо на клеммах у генератора (соединив все "А" меж собой.  ;D
Цитировать
тот человек, что был владельцем ящика управления уверяет, что ящик работал пока не сгорел генератор и ящик просто отсоединили (перекусив провода) и внутри ящика после этого никто не ковырялся
Долбоеб он! "Людям делать не хрен - совать в ящик не нужные детали в ящик" - это рассуждения таких.... Соединив все "А" , он ... получил не регулируемое напряжение (соответственно и ток) на ОВ (обмотке возбуждения) ... результат "дохлый" генератор.
Все что он отключил является автоматическим регулятором тока в ОВ , на подобии регулятора на генераторе, в автомобильной схеме.
То что Вы указали как не подключены (сопротивления треугольником) действительно можно отключать (у меня на кране их не было ... до меня кто то выкинул), а вот сопротивления, которых нет, это беда, они нужны. Также и трансформаторы, замкнутые нужны.
Короче ... у Вас не в комплекте БКТС. Продается он отдельно, только искать надо под "свой" генератор.