Электрофорум
Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: electro от 10.11.2015, 01:35:57
-
заказчик приобрел стабилизатор напряжения трехфазный 60кВА (48кВт)
планируется его установить в стеклянный тамбур при входе
в паспорте указание по температуре -10 +40 по Цельсию
http://www.bigfoottrade.kz/shop/file.php?id=b1324 (http://www.bigfoottrade.kz/shop/file.php?id=b1324)
у кого какие мысли и опыт по этому поводу, более подробные фотографии помещения и стабилизатора завтра
-
у кого какие мысли и опыт по этому поводу, более подробные фотографии помещения и стабилизатора завтра
Надо определить элементы, для которых критичны условия по температуре ... установить вблизи соответствующие резисторы (через доп_выключатели) и подключить к выходу соответствующего блока ... нехай греет сам себя.
-
Насколько знаю, там стоит двигатель. Думаю, что из-за него такой диапазон температур. Стоит убедить заказчика сменить место установки. Ставил электронный стабилизатор в холодном гараже-проблем не было.
-
Насколько знаю, там стоит двигатель. Думаю, что из-за него такой диапазон температур. Стоит убедить заказчика сменить место установки. Ставил электронный стабилизатор в холодном гараже-проблем не было.
Действительно есть сервопривод...
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2533.0;attach=5206;image)
В паспорте разночтения...
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2533.0;attach=5208;image)(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2533.0;attach=5210;image)
Насчет температурных режимов ......Все зависит от корпуса в котором выполнен стабилизатор ,он явно не для наружной установки .Если он установлен в помещении даже неотапливаемом ,то его тепловых потерь хватит ,чтобы температура не упала ниже -10-+40 или +5-40. В других случаях необходим обогрев или кондиционирование воздуха в помещении,где они установлены.
P/S
Класс защиты
IP-20 (http://www.47-63.ru/IP20.html)
-
установить вблизи соответствующие резисторы (через доп_выключатели) и подключить к выходу соответствующего блока ... нехай греет сам себя.
интересное предложение у меня даже есть готовый блок для этих целей, с термозащитой и обдувом
можно установить терморегулятор и запитать с обогревателем
(http://electro.narod.ru/img/smf/IMG_20151112_122457.jpg)
Если он установлен в помещении даже неотапливаемом ,то его тепловых потерь хватит ,чтобы температура не упала ниже -10-+40 или +5-40.
поддерживаю такое мнение, мне кажется сам стабилизатор нагреет помещение, тем более что планируется его закрыть в отдельный ящик, для защиты от прямых солнечных лучей
вот собственно и фотография помещения где будет установлен стабилизатор
(http://electro.narod.ru/img/smf/IMG_20151110_163600.jpg)
внутри тамбура будет смонтирован ящик где и установят стабилизатор
(http://electro.narod.ru/img/smf/IMG_20151110_163058.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/IMG_20151110_163754.jpg)
-
Всё-таки подогрев не помешает. А вот для всяческих инспекторов это будет золотой жилой-сразу же вспомнят,что такое электропомещение и начнётся веселуха.Не знаю как у вас, но у нас такое практикуется. Все хотят хорошо жить.
-
Всё-таки подогрев не помешает.
пока зима не вступила в полную силу, установим так и будем наблюдать за температурой
на крайний случай в тамбуре есть тепловая завеса, может ее будем дополнительно применять
А вот для всяческих инспекторов это будет золотой жилой-сразу же вспомнят,что такое электропомещение и начнётся веселуха.Не знаю как у вас, но у нас такое практикуется.
Электропомещениями называются помещения или части помещения, отгороженные, например, сетками, в которых расположены электроустановки, доступные только для квалифицированного обслуживающего персонала.
доступ ограничим
-
С каждым разом открывются новые подробности))). Если завеса хорошая, то её одной хватит .
-
С каждым разом открывются новые подробности))). Если завеса хорошая, то её одной хватит.
да сегодня похолодало, ее как раз включили, монтировать хоть в тепле будем
хотя толк от нее есть только когда двери закрыты долго, а так когда посетители регулярно проходят, эффективность сильно снижается
и стоит учитывать в нерабочее время тепловая завеса отключена, как раз ночью и морозы посильнее
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2533.0;attach=5222;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2533.0;attach=5224;image)
-
Проблемной частью,в отношении температуры , являются ,плата и двигатели сервопривода ...
Можно зимой,частично, прикрывать щели охлаждения шкафа(как в радиаторах машин ,зимой),а летом ставить обычный вентилятор, обдувающий плату управления и дв. сервоприводов .Единственная проблема это пыль ,но если вовремя заглядывать вовнутрь ,то это небольшая проблема.
-
Проблемной частью,в отношении температуры , являются ,плата и двигатели сервопривода ...
Можно зимой,частично, прикрывать щели охлаждения шкафа (как в радиаторах машин ,зимой)
да сзади есть решетки, придумаем чем закрыть
летом ставить обычный вентилятор, обдувающий плату управления и дв. сервоприводов
вентиляторы есть на задней стенке три штуки
Единственная проблема это пыль ,но если вовремя заглядывать вовнутрь ,то это небольшая проблема.
пока зима пыли будет крайне мало, о летней пыли подскажу заказчику, но это будет его скажем так проблемы, пригласит меня, почистим
(http://gs16.rimg.info/3af6cdcd31819a6f541673bf4106105f.png)
-
вентиляторы есть на задней стенке три штуки
Зимой можно один отключать,месяц один ,месяц второй и т.д.Ресурс вентиляторов можно увеличить...Но все равно за температурным режимом надо понаблюдать.Вообще в схеме должно быть предусмотрено ,включение вентиляторов при достижении критичной температуры в шкафу или на латрах.
-
стабилизатор установили, подключили, в качестве обогрева думаю уложить ПЛЭН
-
Конечно нужно другое место выбрать для установки!Температурный режим необходимо соблюдать!
-
Соблюдение температурного режима в отрицательную сторону в основном может быть связано с электронными мозгами, или перестраховкойпроизводителя. Учитывая то что стабилизатор находится в корпусе и при работе будет выделять массу своего тепла переохладить его весьма проблематично. Но если терзают сомнения установите внутри тепловое реле. На него зовяжите вентиляторы- отключаем, установите нагревательные элементы - включаем. Элементы есть специальные для поддержания температуры внутри силовых щитов. При желании наружу можно вывести цифровой дисплей. Контролируйте на здоровье. Оптимальные тепловые режимы подбирайте сами.
-
Соблюдение температурного режима в отрицательную сторону в основном может быть связано .... На него завяжите вентиляторы- отключаем, установите нагревательные элементы - включаем. ... Оптимальные тепловые режимы подбирайте сами.
Ставим дежурного электромонтера с апахалом ! ;)
(http://ne-kurim.ru/forum/attachments/opa-jpg.28727/)
-
Соблюдение температурного режима в отрицательную сторону в основном может быть связано .... На него завяжите вентиляторы- отключаем, установите нагревательные элементы - включаем. ... Оптимальные тепловые режимы подбирайте сами.
Ставим дежурного электромонтера с апахалом ! ;)
([url]http://ne-kurim.ru/forum/attachments/opa-jpg.28727/[/url])
Ну с режимами может иреле справится,хотя электрик тоже интересное предложение. Некоторые только для этого и пригодны.
-
вот дальнейшее продолжение темы
стабилизатор поместили в железный ящик, что дополнительно обезопасили от случайного любопытного поражения электротоком, скрыли от посторонних глаз
(http://electro.narod.ru/img/smf/DSC00555.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/DSC00556.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/DSC00557_.jpg)
для обогрева с одной стороны, пока, установил и подключил ПЛЭН
(http://electro.narod.ru/img/smf/DSC00558.jpg)
буду наблюдать за температурой, для принятия дальнейших решений
(http://electro.narod.ru/img/smf/DSC00559.jpg)
-
у стаба ведь воздушное охлаждение... если вы его замуровали в ящик, куда будет уходить тепло? в задней стенке ящика есть отверстия?
-
у стаба ведь воздушное охлаждение... если вы его замуровали в ящик, куда будет уходить тепло? в задней стенке ящика есть отверстия?
задняя стенка выполнена в виде вентиляционной решетки
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2533.0;attach=5875;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2533.0;attach=5873;image)