люди, всем привет!
помогите пожалуйста советом. Впервые собрал удивительную для себя схему подключения автоматов к потребителям. Скажите кто соображает у меня получилось без вводного автомата и я собрал все на одной шинке нейтрали. Не будет ли она у меня плавится вот в чем вопрос, потому что от одного из автоматов потребитель на 4 киловата а сам автомат на 25 ампер поставил, остальные 3 автомата по 16 ампер!
-
Нужна схема!Схема,нужна.... :)
-
Нужна схема!Схема,нужна.... :)
сейчас тогда фото пришлю! пойдет?
Сообщения объединены: 15.04.2016, 23:55:31
-
Без вводного автомата? А та входящая сопля из ПВС ничем выше не защищена?... Тогда скорее провод сгорит, чем шинка на 63А... или поплывут контакты. ибо жилы не оконцованы
-
чтобы не случилось такой беды что надо сделать?
посоветуйте!
обязательно ставить вводной автомат?
-
Надо защищать вводной кабель вначале линии.
Надо на многопроволочную жилу напрессовывать наконечники.
-
Скажите кто соображает у меня получилось без вводного автомата и я собрал все на одной шинке нейтрали.
вводной автомат можно не ставить если сразу после него стоят групповые автоматы на каждую отходящую линию
но питающая линия вашего щитка обязательно должна быть под защитой
Не будет ли она у меня плавится вот в чем вопрос, потому что от одного из автоматов потребитель на 4 киловата а сам автомат на 25 ампер поставил, остальные 3 автомата по 16 ампер!
тут важнее, чтобы питающий кабель у вас, который на фото, как я понял подходит сверху, должен быть соответствующего сечения, ну никак не меньше 4 кв.мм,
а у вас 1,5 кв.мм в лучшем случае, он вспыхнет и никакая защита не поможет, если только на вводе не стоит автомат на 10 Ампер
-
...помогите пожалуйста советом. Впервые собрал удивительную для себя схему подключения автоматов к потребителям. Скажите кто соображает у меня получилось без вводного автомата и я собрал все на одной шинке нейтрали. Не будет ли она у меня плавится вот в чем вопрос, потому что от одного из автоматов потребитель на 4 киловата а сам автомат на 25 ампер поставил, остальные 3 автомата по 16 ампер!
Прежде чем советовать, хочется узнать ...
1. Что питается от этой схемы? (дом, сарай, баня ... или еще что)
2. Какие, конкретно, нагрузки, по автоматам?
3. Какое сечение "приходящего" кабеля?
4. Откуда протянут "приходящий" кабель?
5. Заземление не предусматривается?
Нужна схема!Схема,нужна.... :)
Ради бога ... вот :D
-
Ради бога ... вот :D
ТомоЗ!
Ваш рисунок,(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2723.0;attach=5900;image)больше напоминает,план щитка ,с фото(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2723.0;attach=5897;image) топикайстера .
Вы сами,написали выше,что должно,быть отражено в схеме,чтобы дать,вразумительный совет.... :)
-
ТомоЗ!
Ваш рисунок,больше напоминает,план щитка ,с фото топикайстера .
Я нарисовал схему щитка топикстартера ... которую Вы просили.
Думаю, если бы ТС умел рисовать схемы, он бы выложил его, не мучаясь с фотографией.
Вы сами,написали выше,что должно,быть отражено в схеме,чтобы дать,вразумительный совет.... :)
Я написал вопросы, на которые предполагал получить письменные ответы .... схему от него не просил, по причине того, что он не электрик (так мне кажется).
-
да все верно- я не электрик! и в схемах сильно не понимаю.
вот моя работа требует какого то дополнения, доработки если да то чего конкретно?
-
...от одного из автоматов потребитель на 4 кВт сам автомат на 25 А поставил, остальные 3 автомата по 16 А!
Интересно ,что за потребитель 4кВт ?
Если Ваши потребители находятся в туалете или ванной комнате,то кроме тех замечаний,что писали выше ,необходимо,в щиток провести зануление(или заземление) и установить на кабеля потребителей ,что в санузле ,дифавтомат. (http://sam-sebe-electric.ru/uzo-i-dif-avtomaty/35-chto-takoe-difavtomat)
-
да все верно- я не электрик! и в схемах сильно не понимаю.
вот моя работа требует какого то дополнения, доработки если да то чего конкретно?
Тут на форуме ... на халяву, не советуют ... к тому же - оплата вперед.
Валютой служат - ОТВЕТЫ. Вернитесь к посту №7. >:(
-
да все верно- я не электрик! и в схемах сильно не понимаю.
вот моя работа требует какого то дополнения, доработки если да то чего конкретно?
Очень мало Вы дали информации,поэтому советы,будут,вокруг да около...