Друг позвал отремонтировать витрину-холодильник в магазине. Видно, что она наполовину переделаная была. Три однополюсных автомата. Через один идет ноль, через второй фаза на свет, через третий фаза на компрессор и .... еще провод не понятно куда - не видно, не подобраться, в общем как всегда! Из-за этого провода автомат этот выбивает. Его откинули, все работает.... А может он куда то должен идти и для чего-то нужен!? Или может его какой то раздолбай просто не демонтирвал когда-то, когда что то переделывал!? Как быть?
-
А можете уточнить номиналы автоматов - то есть, на какой ток они рассчитаны? Это первое.
Второе. Что показывает фазоуказатель при отключенных автоматах до самих автоматов на всех проводах?
Тот провод, который, как Вы выразились "идёт неизвестно куда и откуда" - не есть ли он заземлением случайно?
Возможно, имеет место пробой изоляции фазы на корпус и фаза коротит на "землю" - отсюда и срабатывает автомат.
.....
Да, ещё нюанс: спросите у друга, после каких таких манипуляций с холодильником стала проявляться эта неисправность? Зачастую - это тоже немаловажно.
-
Ну и что из такого описания можно вообще понять?
Система то какая, тээнсишка что ли?
Уверены, что фаза поступает именно на компрессор, а не на пуско-защитный модуль или термостат?
-
...и .... еще провод не понятно куда - не видно, не подобраться, в общем как всегда! Из-за этого провода автомат этот выбивает. Его откинули, все работает.... А может он куда то должен идти и для чего-то нужен!? ... ... Как быть?
В чем вопрос ? Лишний провод от автомата откинули, по нему фаза не идет никуда, но все работает. Если уверены, что все работает (компрессор охлаждает, свет освещает), то что еще нужно?
-
Помоему ноль не желательно питать через однополюсной автомат, или есть ещё защитный ноль?
-
Помоему ноль не желательно питать через однополюсной автомат, или есть ещё защитный ноль?
Это тот ноль, который идёт в стояке ДО того, как он ответвляется к потребителю. В трёхфазной системе - да, ноль - категорически запрещено разрывать, иначе имеем включение потребителей по схеме "звезда" с несимметричной нагрузкой мехжу фазами со всеми вытекающими отсюда последствиями: авария, порча техники, возможно - пожар и, как следствие - суд, прокурор и так далее :)
Вообще, как я понял - холодильную установку уже кто-то перелопатил, какой-то местный "Кулибин". Так что, ждём дальнейшей информации от автора темы :)
-
Как там было до меня, и что случилось, не знаю. Но все оказалось просто. Когда вчера мультиметром с нормальными щупами подцепился, обнаружил, что та фаза с третьего автомата, которая выбивала и ноль сидели на нормально закрытом контакте реле температуры. Отсюда и КЗ. Хотел схему переделать, но после проверки выяснил что у термореле нерабочий сенсор. Имеется холодильник ненужный Памир 4, вот с него то и хотим снять термостат и поставить на витрину....