Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: andrey62 от 22.03.2017, 00:14:58

Название: как замерить приходящее напряжение 10 килоВольт на трансформаторе
Отправлено: andrey62 от 22.03.2017, 00:14:58
деревня 140 домов Поменяли транс \увеличение мощьности\напряжение стало хуже 135-170 V это при +6 градусов на улице Это то же самое как бы вам продали тухлое мясо  Поделитесь пожалуйста информацией сколько минимум вольт должно приходить 5-8 сколько  вместо 10 киловольт на транс \он новый по моему с электронными элементами защиты \Хотелось бы померить 10 киловольт на вводе и зафиксировать на видеокамеру\но это я уже спрашивал советовали не лезть\Извините за не очень интересную тему Может у кого то такая же ситуация Интересно что на нашу 10-киловольтку за 5 лет подключили штук 10-12 подстанций а провода те же Ленинградская область Кстати при 140вольтах у холодильника грееться сетевой шнур тепловое реле\в холодильнике\остывает  быстрее чем сетевой шнур так и до беды не далеко
Название: Re: как замерить приходящее напряжение 10 килоВольт на трансформаторе
Отправлено: Старинфо от 22.03.2017, 16:25:24
Согласно ГОСТу 32144-2013 устанавливаются допустимые отклонения напряжения в месте подключения потребителя от номинального в большую и меньшую сторону не более чем 10%.
Т.е. для линейного напряжения 220В допустимые пределы будут: от 198 до 242 В. Если у вас устойчиво напряжение наблюдается за пределами указанного диапазона, значит вы получаете электроснабжение с нарушением ГОСТа. Надо требовать от эл.снабжающей организации решения этой проблемы, если это в ее компетенции. В ином случае это проблема владельцев подстанции.
Название: Re: как замерить приходящее напряжение 10 килоВольт на трансформаторе
Отправлено: dcent25 от 12.04.2017, 01:56:26
деревня 140 домов Поменяли транс \увеличение мощьности\напряжение стало хуже 135-170 V это при +6 градусов на улице Это то же самое как бы вам продали тухлое мясо  Поделитесь пожалуйста информацией сколько минимум вольт должно приходить 5-8 сколько  вместо 10 киловольт на транс \он новый по моему с электронными элементами защиты \Хотелось бы померить 10 киловольт на вводе и зафиксировать на видеокамеру\но это я уже спрашивал советовали не лезть\Извините за не очень интересную тему Может у кого то такая же ситуация Интересно что на нашу 10-киловольтку за 5 лет подключили штук 10-12 подстанций а провода те же Ленинградская область Кстати при 140вольтах у холодильника грееться сетевой шнур тепловое реле\в холодильнике\остывает  быстрее чем сетевой шнур так и до беды не далеко

Вы сами ответили на свой вопрос..потери напряжения в проводах и скрутках до вашего дома,В темное время суток пройдитесь по линии ,может и заметите греющиеся соединения.
Насчет замера напряжения ,так его померять  на выходе трансформатора (380/220В) и в своем доме (220В).....
Название: Re: как замерить приходящее напряжение 10 килоВольт на трансформаторе
Отправлено: danilll от 13.04.2017, 22:40:02
ввод трансформатора вас волновать не должен(кстати,его померить сложно-непростые приборы нужны,и кстати,вытуды лезть права не имеете,подстанция не ваша собственность)-прямой зависимости напряжения на выходе от напряжения на входе нет,так как трансформатор имеет регулировку- или "анцапфа" или  просто разные выводы. При установке транса,должна проводиться регулировка под местные условия таким образом,чтобы на выходе было  допустимое напряжение. Бывает что регулировку проводят "раком в ср@@ку", т.е. ставят на минимум.  Так что смело звоните в энергоснабжающую организацию и говорите- подаётся недостаточное напряжение ,пусть приезжают к вам ,меряют напряжение в сети,а потом смотрят своё хозяйство. Возможно, всё исправится за 2 минуты сменой регулировки.
Кстати,а чем вы мерили напряжение?