Добрый день, выскажите пожалуйста ваше мнение по схеме квартирного электрощита.
Планируется комплектация следующими элементами фирмы IEK
Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 40 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16 А х-ка В
УЗО ВД1-63 2Р 50 А 100 мА
УЗО ВД1-63 2Р 40 А 30 мА
Диф. автомат АВДТ32 С20
P.S.
Там где 6 розеток планируется подключать компьютер, телевизор, приставку.
Там где 8 розеток вытяжка, газовая плита, микроволновка, холодильник, мультиварка, чайник, ноутбук
P.P.S.
Сечение кабелей на освещение 2х1,5 на розетки 3х2,5. Все NYM. PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен.
-
стояк в каком состоянии
квартира сколько комнат
питание освещения до распредкоробки должно быть 2,5 мм2
чайник микроволновку лучше отдельной линией
-
Земляную шину можетне стоит через УЗО пропускать и в одном экземпляре сделать? Надежнее будет.
-
Земляную шину можетне стоит через УЗО пропускать и в одном экземпляре сделать? Надежнее будет.
Это не земля, это ноль
-
PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен.
Заземление в отдельно взятой квартире- ЗАПРЕЩЕНО
-
PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен.
Заземление в отдельно взятой квартире- ЗАПРЕЩЕНО
Ну, возможно автор, "землю" просто протянул и не подключил ... с надеждой на перспективу ... реконструкция электро оборудования по дому. :D
-
PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен.
Заземление в отдельно взятой квартире- ЗАПРЕЩЕНО
ссылку укажите на запрет
-
ссылку укажите на запрет
Ну это кажется много раз обсуждалось (извините, не помню уже где).
Но точно помню ... "незя" ... кажется связанно с возможностью обрыва общего "нуля" (не уверен).
-
это ноль
"Остап проанализировал положение, позорно назвал "ферзя" "королевой" и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем." И.А. Ильф, Е.П. Петров. Двенадцать стульев
-
ссылку укажите на запрет
Ну это кажется много раз обсуждалось (извините, не помню уже где).
Но точно помню ... "незя" ... кажется связанно с возможностью обрыва общего "нуля" (не уверен).
действительно такой запрет существует
так как в домах до 2000 года реализована 4 проводная проводка
в таком случае получается зануление
что при обрыве нуля приведёт к появлению напряжения на корпусе приборов
поэтому кроме селективного узо на вводе поставить
либо УЗМ 51м либо реле напряжения РН 113
которые гарантированно спасут вашу бытовую технику
от скачков напряжения и обрыву нуля
НО
кто мешает протащить отдельнй провод со щитовой
кто мешает заказать отдельный проект и добавить пятый провод
кто мешает сделать свой земляной контур
единственное объяснение жаба давит
привыкли что раньше государство за всем следило
-
кто мешает протащить отдельнй провод со щитовой
...возможность обрыва общего "нуля" до щитовой ... наверно
кто мешает заказать отдельный проект ... сделать свой земляной контур и добавить пятый провод
Это можно решить только на ОСС, при принятии решения по капитальному ремонту электрооборудования дома.
привыкли что раньше государство за всем следило
Я бы не отказался от адекватного отношения, государства, к своему населению.
:D
-
стояк в каком состоянии
квартира сколько комнат
питание освещения до распредкоробки должно быть 2,5 мм2
чайник микроволновку лучше отдельной линией
Стояк находится за щитком, а в щитке. Рубильник - счетчик - 4 пробки (которые делят квартиру на 2 линии на которой свет и розетки вместе) и так стоят пробки слева на право 25А, 25А, 25А, 16А
Оригинальное полноразмерное фото щитка http://tinyurl.com/pu4a5lt (http://tinyurl.com/pu4a5lt)
В управляющей конторе сказали, что вводной на 20А устанавливать, в договоре с энергокомпание, идет согласно технических возможностей.
По фото видно, что ниша под щиток идет на 2 квартиры за раз, а между ними стояк по которому проходит провода. Так же гадать особо не хочу, но как мне кажется кабель по сечению на 4 квадрата. А проводки в этому году 50 лет, не думаю, что кабель в стояке когда-либо меняли за весь период эксплуатации.
И как теперь быть, ведь в такой ситуации определенно надо схему перекраивать?
-
дом на хрущёвку похож
сколько этажей
мона скооперироваться с соседями
и поменять провода на другое сечение
либо провести на квартиру отдельный кабель
уточнить какое сечение питающего кабеля на Ваш дом
на квартиру разрешённая мощность 5 кВт
плита скорей всего газовая
как и кто у Вас пломбирует счётчики
требуют ли в УК проект на электрику
скорей всего Вы с соседом находитесь на одном орехе
по кабелю ВВГ нг будет дешевле и проще укладывать
кто будет делать проводку
какой щит планируете установить