Приветствую,
существуют следующая проблема, из одной коробки уходят линия на освещение (5 энергосберегающих ламп) и линия на вытяжку кухонную. Линии отдельные. При включении вытяжки яркость ламп падает процентов на 50. При этом в комнате есть такие потребители, как холодильник, стиральная машина (отдельная линия), при их работе проблем не наблюдается. Мощность вытяжки 125 Вт
Какие могут быть варианты источника проблемы?
Заранее спасибо за ответы.
-
Какие могут быть варианты источника проблемы?
Контакты в коробке
-
Контакты в коробке
не исключено конечно, но маловероятно. Свежераспаянная коробка. Но просто взять и заглянуть в нее уже проблематично, за обоями. Есть какой-то способ убедится, что это именно контакт именно в коробке? Сразу извиняюсь, если вопрос глупый. От электричества несколько далек.
Другие варианты источника проблемы вообще исключены? Например сама вытяжка может каким-то образом "гадить" в сеть? Всплыл нюанс, от этой же коробки идет очередной отдельный провод, на нем еще два светильника, в них "экономки", так вот они никак не реагируют на вытяжку.
-
А как включается вытяжка? Встроенным выключателем или отдельным? Есть ли розетка для вытяжки
-
А как включается вытяжка? Встроенным выключателем или отдельным? Есть ли розетка для вытяжки
встроенным, розетки нет. Вытяжка через клемник подключена напрямую к подводящему проводу.
-
Попробуйте отцепить вытяжку от клеммника - далее смотрим на реакцию энергоберегаек
-
Попробуйте отцепить вытяжку от клеммника - далее смотрим на реакцию энергоберегаек
я провел более расширенное тестирование. Выключил мотор на вытяжке, оставил только ее внутреннее освежение, 2 х 40Вт лампы накаливания. Включаем вытяжку, экономки горят как положено.
Откинул вытяжку, на подводящий провод прицепил розетку, в нее фен. Включаем фен, мощность раз в 6 больше мотора вытяжки, экономки горят как положено!
Вывод напрашивается один, проблема или комплекс проблем связан именно с двигателем вытяжки. А вот что именно за проблема, вопрос большой. Может у кого-то будут соображения?
Вытяжка новая, вопросов в ее работе замечено не было.
-
Сам движок попробуй прозвонить может на корпус бъет. Могут щетки или контакты в нутри вытяжки.
-
слабый контакт как уже говорилось выше
или же неверная схема подключения вытяжки
иначе сечение питающих проводов занижено в итоге в момент включения вытяжка садит напряжение
Сам движок попробуй прозвонить может на корпус бъет. Могут щетки или контакты в нутри вытяжки.
на вытяжку не ставят двигатели с щетками
-
слабый контакт как уже говорилось выше
или же неверная схема подключения вытяжки
иначе сечение питающих проводов занижено в итоге в момент включения вытяжка садит напряжение
где именно слабый? В самой вытяжке? Я же подключал мощный достаточно потребитель вместо вытяжки, проблем нет. Т.е. в моем понимании коробка распределительная исключена.
Неверная это как? Всего два провода. Я пробовал перекидывать, т.е. менять местами провода, результата нет.
Сечение не занижено, 1,5 квадрата меди. К тому же я писал, что другие лампы не реагируют на вытяжку, она может садить напряжение выборочно в пределах одной коробки?
-
Для продолжения эксперимента - вместо одной из экономок - вкрутите обычную ЛН, ну и вытяжку "стандартно"
-
Странно, конечно, что изменяется яркость свечения КЛЛ, т.к. у них только два положения: светит или не светит (диммирумые КЛЛ в расчет не берем).
Попробуйте вместо всех энергосберегаек вкрутить обычные лампы накаливания и проследите за изменением накала ламп при включении/выключении вытяжки.
-
Здравствуйте!!! насколько я понимаю, если мощность Вашей вытяжки 125 Вт, то это просто небольшой вентилятор, встроенный в вентиляционной нише... Если это так, то там вероятно стоит небольшой трансформатор (непосредственно встроенный в вытяжку). проблема может быть и в нем!!!Они бывают двух типов (либо просто 220В, либо с преобразователем)
-
Замерьте напряжение на гирлянде ламп при выключенной вытяжке и при включенной, также желательно проверить потребляемую мощность вытяжки, сделать это можно с помощью клещей или проследить за счетчиком предварительно отключив всю другую нагрузку. Как вариант подключите паралельно с вытяжкой лампу , а потом паралельно с феном, если лампа просядет только на вытяжке, значит у последней черезмерное потребление и проблема в ней, если просадка в обоих вариантах, испытайте это подключение в розетке от другой коробки, скорее всего в данной коробке плохое соединение проводов
-
Моё мнение, либо просажен(возможно сечением или контактами) нулевой
подводящий провод, либо такое ощущение, что в схеме присутствует
средняя точка, которая является переключающей при последовательном
вкючении лампочек и движка вентилятора.
Надо найти, где произошло последовательное включение:
в щитке, в распайке, или в самом аппарате, посмотреть как включаются выключатели.
А вообще, заочно такие вещи делать сложно.
Надо брать тестер и каждый элемент проверять по отдельности,
можно без тестера, проверив лампочки и движок по отдельности.
-
Приветствую,