Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: Segejs от 25.10.2013, 20:52:05
-
Имеется рехфазный насос на скважине.
Нет информации о мощности насоса и о марке.
Нужно как то расчитать номинальный ток работы и забить в частотник.
Я померил ток клещами в рабочем режиме при 50 герцах на одной фазе 6.5 ампер.
Спасибо за ответ.
-
Имеется рехфазный насос на скважине.
Нет информации о мощности насоса и о марке.
Нужно как то расчитать номинальный ток работы и забить в частотник.
Я померил ток клещами в рабочем режиме при 50 герцах на одной фазе 6.5 ампер.
Спасибо за ответ.
программа мобильный электрик выдала по вашим данным активную мощность насоса 3.54 кW а по току выдала 6,5 ампера при кпд0,94 и косинус фи 0.88
-
О спасибо. Похоже на правду. Получается в нормальном режиме ток примерно 9.315 Ампер.
-
Получается в нормальном режиме ток примерно 9.315 Ампер.
В смысле? Вы же измерили ток в нормальном режиме 6,5 А
-
Я разделил полученные 3540вата на 380 и получил 9.3 ампера.
Разве не так?
Это на одной фазе 6.5а я замерил клещами.
А мне я так понимаю нужно знать на 3х. фазах ток и задать в частотник
Так как там стоит частотник то смею предположить что обмотки соединены треугольником.
Так как посчитать общий номинальный ток, зная ток на одной фазе?
-
(http://i.pixs.ru/storage/4/3/4/moshadvizh_5089159_9499434.jpg)
Из таблицы для 3кВт при 380В получаем 6,8А - включение звездой. При 220В 11,8А - включение трегольником, насколько я помню ток определяют вот как
Iл = Pном/(КОРЕНЬ(3)*Uл*КПД*cos(fi))
где Pном/КПД - это и есть мощность, потребляемая двигателем от сети, при условии что он развивает на валу мощность Pном,
а деление на cos(fi) дает то, что в рассчитываемый Iл определяется не только по активной мощности (Pном/КПД), а по полной (S = P/cos(fi)).
-
Я разделил полученные 3540вата на 380 и получил 9.3 ампера.
Разве не так?
нет не правильно. Ток вы измерили, мощность вам указали 3,5 кВт. Так что ничего там умножать и делить не нужно.
-
Ща заодно себя проверю, не забыл ли теорию)
Ток измерили - 6,5А
Линейное напряжение знаете - 380В
Вычисляете мощность двигателя насоса: 6,5 х 380 х 1,73(это корень из 3) = 4,73kW (- это полная мощность, если ее умножите на кпд и кос.фи, получите 3,54kW)
- На эту мощность 4,73kW и подберите частотник, если собираетесь им регулировать обороты насоса. Усё
-
Спасибо !!!!
-
Ща заодно себя проверю, не забыл ли теорию)
Ток измерили - 6,5А
Линейное напряжение знаете - 380В
Вычисляете мощность двигателя насоса: 6,5 х 380 х 1,73(это корень из 3) = 4,73kW (- это полная мощность, если ее умножите на кпд и кос.фи, получите 3,54kW)
- На эту мощность 4,73kW и подберите частотник, если собираетесь им регулировать обороты насоса. Усё
а пусковые токи при выборе частотника надо учитывать ?
-
а пусковые токи при выборе частотника надо учитывать ?
Нет.
Потому что частотник ставят не только регулировать обороты, но и для плавного пуска, который позволяет снизить пусковые токи с 6 номиналов до 1-1,5 номинала, что в свою очередь позволяет уменьшить мощность всего привода
-
использование частотников - убирает пусковые токи))