Электрофорум

Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: lamer78 от 20.02.2013, 21:46:02

Название: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: lamer78 от 20.02.2013, 21:46:02
Привет коллеги.
Ни разу не ставил соединительные муфты. Вот прошу совета у бывалых. кабель 4х120 бронированный алюминий. Подключение от ТП 400В до РП. Нарастить кабель.
Хотелось бы узнать порядок установки набора муфты. Как я понимаю ничего сложного и великого нету ,просто все нужно делать аккуратно и внимательно.
Вот сам набор
(http://s3.uploads.ru/t/1RDcQ.jpg) (http://s3.uploads.ru/1RDcQ.jpg)
(http://s2.uploads.ru/t/uwiZk.jpg) (http://s2.uploads.ru/uwiZk.jpg)
(http://s2.uploads.ru/t/DZl47.jpg) (http://s2.uploads.ru/DZl47.jpg)
Теперь вопросы
Не понял назначение  упругой железной ленты с первого фото? соединение брони?
Терки- чего ими зачищать конкретно?
нитка в пакетике-зачем?
слева вверху в мешке-два рулона сырой резины и рулон-чето типа стеклоткани-когда это все мотать и надда ли на 400В?
ну с косичкой понятно-соединение земли
На нижнем фото вариант подключения-правильно собрал?
пожалуйсто не нужно флуда ,хотелось бы услышать тех, кто реально ставил, а не теорию ,не ,конечно теория полезна я не спорю ,но возможно завтра придется ставить и не до флуда....
спасибо
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: sergey_sav® от 20.02.2013, 22:12:24
Цитировать
Не понял назначение  упругой железной ленты с первого фото? соединение брони?
Именно для этого. На броню накладывается "чулок" (плетёнка, косичка), на неё тёрка. Всё фиксируется пружиной.
Ваш комплект, возможно, не для подземной укладки, ибо не вижу большого "стакана" и термоусадки.
Но на нижнем фото всё выложено верно. Герметик (сырая резина) предназначен для прокладки под термоусаживаемые перчатки, естественно для герметизации. Про срывные головки болтов, полагаю, знаете.
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: lamer78 от 20.02.2013, 22:30:15
про болты, да ,знаю. термоусадка просто не сфоткана. а большой стакан, да есть, чето не подумал его сфоткать ,но с ним то и так все ясно ,главно не забыть его одеть в самом начале :D
монтаж будет на чердаке цеха(теплый чердак), забыл написать....
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: sergey_sav® от 20.02.2013, 23:18:36
Тогда не стал бы возиться с сырой резиной...
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: dcent25 от 21.02.2013, 02:21:17
Привет коллеги.
Ни разу не ставил соединительные муфты. Вот прошу совета у бывалых. кабель 4х120 бронированный алюминий. Подключение от ТП 400В до РП. Нарастить кабель.
Хотелось бы узнать порядок установки набора муфты. Как я понимаю ничего сложного и великого нету ,просто все нужно делать аккуратно и внимательно.
.....Не понял назначение  упругой железной ленты с первого фото? соединение брони?
Терки- чего ими зачищать конкретно?


Вот нашел только  монтаж высоковольтных.....
www.grinenergosnab.ru Монтаж кабельной муфты Стп-10-150/240 (Часть 1). (http://www.youtube.com/watch?v=jDgegnu-PAE#)
На этом видео косичка напаивается ,а у вас зажимается "упругой железной лентой" на "Терки"........
www.grinenergosnab.ru Монтаж муфты Стп-10-150/240 (Часть 2) (http://www.youtube.com/watch?v=bzOIYWTan2w#)

Технология сборки должна бить написана в паспорте на муфту .
Без практики усаживания термоусадочных трубок ,качествкенной муфты у вас не получится....

...
монтаж будет на чердаке цеха(теплый чердак), ....


Надеюсь ,что вы знаете , что такое- огневые работы .
И по завершению вашей работы на чердаке, вы останетесь живы  и цех не сгорит .
Успехов ! :)
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: sergey_sav® от 21.02.2013, 03:21:41
А зачем ему огневые работы? Строительный фен прекрасно справится с термоусадкой... ;)
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: dcent25 от 21.02.2013, 04:05:14
А зачем ему огневые работы? Строительный фен прекрасно справится с термоусадкой... ;)

Это выход из положения ,но опыт обработки феном тоже нужен....
Меня смущают слова "теплая крыша"....
В Норильске сгорел цех за 20 минут с утеплителем в стенах и крыше....
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: shmakich от 21.02.2013, 08:28:15
А зачем ему огневые работы? Строительный фен прекрасно справится с термоусадкой... ;)
на строительный фен во многих случаях то же необходимо оформлять огневые работы и проводить их соответственно.  У меня на ГАЗС практически любые работы подготавливаются и оформляются как огневые, если пользуемся электроприборами))) хоть бы и цэшкой. Лаборатории дорого покупать спец приборы, вот и оформляем при проверке изоляции и заземлений. Извините от темы уехал.
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: lamer78 от 21.02.2013, 21:22:12
всем спасибо за ответы .теперь все ясно.
фен да ,есть ,но такой стакан им не пропаять точно. есть еще горелка типа такой
http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/252293_w640_h640_1202242182chinagorelkabeeg.jpg (http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/252293_w640_h640_1202242182chinagorelkabeeg.jpg)
опыт термоусадки есть ,правда не таких размеров.
остался вопрос измерений после пайки.
я не люблю мегер,да и побаиваюсь если чесно. расскажите что мерять подробней- изоляцию кабеля на землю или еще и каждый провод между собой, я им практически не пользуюсь.
а да .сколько стоят такие работы. просто если фирму заказывать сколько с нас сдерут просто интересно
седня не делали. муфты не пришли...
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: игорь.с от 21.02.2013, 21:48:16
очень познавательные видеоролики по монтажу муфты, предлагаю открыть отдельную тему именно с такими обучающими роликами
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: lamer78 от 21.02.2013, 21:55:36
видео ,да .действительно подробное.
посмотрите на ютюбе ,там тоже есть много роликов на тему.
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: dcent25 от 23.02.2013, 02:56:50
очень познавательные видеоролики по монтажу муфты, предлагаю открыть отдельную тему именно с такими обучающими роликами

Я поддерживаю !
Необходимо обратится к Администратору.....
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: lamer78 от 23.02.2013, 19:54:12
коллеги ну помогите. не могу толковой инфы найти-
остался вопрос измерений после пайки.
я не люблю мегер,да и побаиваюсь если чесно. расскажите что мерять подробней- изоляцию кабеля на землю или еще и каждый провод между собой, я им практически не пользуюсь.
а да .сколько стоят такие работы. просто если фирму заказывать сколько с нас сдерут просто интересно
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: dcent25 от 23.02.2013, 23:26:56
остался вопрос измерений после пайки....я не люблю мегер,да и побаиваюсь если честно. расскажите что мерять подробней- изоляцию кабеля на землю или еще и каждый провод между собой,
Высоковольтные испытания до 1000 В :
-измерение сопротивления изоляции мегомметром на 1000 В ,каждой жилы по отношению к другим заземленным (сопротивление должно быть больше 0.5 мОм)
-подача постоянного напряжения 1000 В в течении  5 минут ,от постороннего источника питания, на каждую жилу по отношению к другим заземленным( при испытании не должно быть бросков тока ,его увеличения  и срабатывания защиты испытательной установки).
- повторное измерение сопротивления изоляции мегомметром на 1000 В,каждой жилы по отношению к другим заземленным (сопротивление должно быть более 0.5 мОм  и таким же как до испытания)
- запись в кабельный журнал ,результатов испытания.......
Это все можно заменить измерением изоляции изоляции мегомметром на 2500 В ,каждой жилы по отношению к другим заземленным,в течении минуты,если  сопротивление более 0.5 мОм,можете подавать напряжение на кабель.......
... практически не пользуюсь,а да .сколько стоят такие работы. просто если фирму заказывать сколько с нас сдерут просто интересно
Есть лишние деньги ?
Купите лучше на них мегомметр....

Для кабелей выше 1000 В ,немного другая кухня .....
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: Серый от 24.02.2013, 15:50:47
коллеги ну помогите. 
я не люблю мегер,да и побаиваюсь если чесно.
Что за маразм? Это мегерофобия? Нет проще устройства и как им пользоваться знают даже первокурсники. Никого еще от него не убило. Это элементарное устройство должно быть в любом хозяйстве.
Крутанул, и сразу ясно. Сопротивление для цепей 220/380 В переменного тока должно быть не менее 0,5 МОм.
Для вторичных цепей постоянного тока 220 В не менее 1 МОм. Вот и всё, ясно как день.
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: lamer78 от 24.02.2013, 23:07:21
да ну чего вы накинулись. есть у нас мегер, советский причем ,щупы все сделать не могу.
Просто не люблю я им пользоватся и все.
вот вот-мегерофобия у меня, точно ;D
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: Серый от 25.02.2013, 10:50:13
Ну, дело, конечно, хозяйское. Но для большинства, думаю, этот вопрос из разряда "не люблю отвертку, подскажите чем можно еще винты закручивать". Молотком их забивайте!
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: lamer78 от 05.03.2013, 22:45:02
ну что коллеги ,поставили мы 3 муфты.
влезли вовремя-еще бы немного и одна бы рванула :'(
в одной была инструкция , позже отсканю выложу ,вдруг кому пригодится.
Третья получилась совсем крассиво ,не смотря на то .что пришлось сгонять 4-х жильный кабель с 3-х жильным.
Одна уже в работе ,остальные ждут когда придут РП.
От горелки отказались подчти сразу(топорно как то ей) ,все усаживали феном. Один недостаток-долго(650гр. и воздушный поток на максимум) ,зато аккуратно.
без косяков не обошлось-обрезал ввод(4х6 АВВГ) котельной(у нас своя) нуцками, хорошо ,что одну жилу зацепил,:o-вывод! 
работайте в хорошо освещенном месте! неторопясь!
ну и сожгли феном розетку ,но это мелочи :D
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: dcent25 от 05.03.2013, 23:19:55
Дорогу осилит идущий! :)
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: dcent25 от 19.05.2013, 03:52:51
...в одной была инструкция , позже отсканю выложу ,вдруг кому пригодится....

Так где же обещанная инструкция?
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: lamer78 от 19.05.2013, 20:42:45
ССори ,принести принес .да забывал сделать.
(http://electro.narod.ru/img/smf/V7XWh.jpg) (http://electro.narod.ru/img/smf/V7XWh.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/Ra2Zq.jpg) (http://electro.narod.ru/img/smf/Ra2Zq.jpg)
Увеличиваются.
у кого чего не откроется пишите в личку емеил .вышлю.