Доброго времени суток! Господа эксперты, пожалуйста, проверьте работоспособность схемы.
-
Есть ошибочка в схеме. УЗО то что на 100 мА должно быть селективным с буквой S
-
А что за характеристика "С" у УЗО?
Знаю А и АС...
-
Спасибо! Учел замечания, исправил.
-
теперь немного по группам
освещение и розетки ванной, на одном УЗО, в случае отключения останетесь и без света, и без розетки, и в полной темноте вылазить намыленным из ванны
[кто-то подумает, если свет отключится, то причем тут розетки, я подключаю подсветку над зеркалом (и прочие настенные светильники) от розеточной группы]
розетки кухни, подключены вместе с остальными розетками квартиры, на мой взгляд лучше их отделить по принципу плиты, духовки и стиральной машины
-
теперь немного по группам
освещение и розетки ванной, на одном УЗО, в случае отключения останетесь и без света, и без розетки, и в полной темноте вылазить намыленным из ванны
[кто-то подумает, если свет отключится, то причем тут розетки, я подключаю подсветку над зеркалом (и прочие настенные светильники) от розеточной группы]
розетки кухни, подключены вместе с остальными розетками квартиры, на мой взгляд лучше их отделить по принципу плиты, духовки и стиральной машины
Ванну пожалуй так и оставлю. Розетки кухни отделил по вашему совету.