Электрофорум
Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: trancelife от 22.11.2011, 17:38:21
-
Я хочу провести свет в подвале(сталинке), подскажите как отключить электричество.Там есть стена, а в ней следующее:
(http://s017.radikal.ru/i408/1111/4d/2ae5bda9e03a.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i410/1111/aa/6edace76fcf8.jpg)
Эти коробки по разные стороны стены. Я так понимаю нужно вытащить плавкие предохранители? Тестером я мерял, зашкаливает за 380 V.
-
Попробуйте вытащить предохранители и после этого проверить отсутствие напряжения на месте производства работ. Если все обесточилось то можно работать. Примите меры чтобы в момент Вашего отсутствия какойнибудь "прохожий " не вставил предохранители обратно.
-
А то, что в момент вынимания предохранителей может дуга образоваться - ничего? Предохранители положено снимать без напряжения! А Вы еще и под нагрузкой советуете..
-
Это еще что а вот нам сегодня главный энергетик попытался в устной форме дать команду чтоб мы питающий кабель на три офиса под напругой и нагрузкой отключили его слова мастеру"Пускай оденут диэлектрические перчатки и галоши" правда после того как его попросили дать такую команду в письменном виде тишина :D
-
Обратитесь за электриком в Ваш ЖЭК (РЭУ и т.д.) - они должны и обесточить и поставить автомат или рубильник для отключения, чтобы Вы могли спокойно менять проводку и потом нормально подключить. Самому вынимать предохранители я бы не советовал.
-
А я бы нерескнул ;)
-
если вы по профессии не электрик, настоятельно не рекомендую проводить работы самостоятельно
подвальное помещение, относится к особо опасным помещениям
много нюансов, которые сложно будет описать вам для работы
взять хотя бы, что предохранитель один разбит, его будет сложно извлечь и что вы потом поставите вместо него
лично я не вижу всей схемы, если от этих предохранителей подключена вся линия, можно попробовать выдернуть предохранители
предварительно приготовив запасные
-
А то, что в момент вынимания предохранителей может дуга образоваться - ничего? Предохранители положено снимать без напряжения! А Вы еще и под нагрузкой советуете..
Не совсем верно. Есть предохранители, которые допускается менять под напряжением и даже под током - это так называемые бытовые "пробки". А остальные предохранители под напряжением, но без нагрузки допускается менять с использованием диэлектрических штанг, если отсутствует коммутационный аппарат. Во всех остальных случаях я бы поискал рубильник или автомат. И только после проверки отсутствия напряжения по всем правилам - наложил бы заземление и лишь потом полез бы рукой в диэлектрических перчатках.
-
Под напряжением и под нагрузкой разрешается менять предохранители пробкового типа и предохранители в цепях трансформаторов напряжения, под напряжением и без нагрузки - предохранители, установленные на выкатной части КРУ, все остальные - только после полного отключения! Не путайте народ, ничего к тому же не знающий.
-
все остальные - только после полного отключения!
Иначе может образоваться дуга о которой вы писали?
Как думаете где может находиться рубильник? В подвалах этого дома или в близлежащих?
-
Обратитесь за электриком в Ваш ЖЭК (РЭУ и т.д.) - они должны и обесточить и поставить автомат или рубильник для отключения, чтобы Вы могли спокойно менять проводку и потом нормально подключить. Самому вынимать предохранители я бы не советовал.
Человек Вам уже подсказал.
А во ВРУ тем более не стоит лесть самому. Обратитесь за электриком в ваш ЖЭК. Он и поможет отыскать распределительную коробку поближе к Вашей комнатушке.
-
там левый предохранитель уже лопнутый-действительно будет дуга-если есть нагрузка-лучше не эксперементировать-тем более потом обратно шишь вставишь)))))))))))))))))))
-
для возникновения дуги ИМХО индуктивности в этом подвале маловато будет на потребителях. Зажечь на них устойчивую дугу надо постараться. Судя по виду этих самых предохранителей никаких серьезных линий кроме чисто активного освещения они не защищают. Можно конечно напугаться и сидеть ждать электриков. Которые придут и вынут эти предохранители под нагрузкой просто потому, что всегда так делали :).
Чую сейчас обрушится на меня гнев праведный и справедливый. ;D ;D ;D ;D
-
Аккомо-Т А сколько по твоему нужно нагрузки чтоб дуга была у меня хвотало10 лампочек и "зайчиков" я словил по собственной глупости и недосмотру
-
Если лампы с дросселями то вполне вероятно. Но в подвале древнего дома наличие ламп с ПРА сомнительно. По моему для возникновения дуги при размыкании цепи критично не количество нагрузки в кВт, а наличие ндуктивной состовляющей. ИМХО. ;) Кстати афтор пропал кудато. Как там дела то в подвале :)
-
Видимо, лечится после ваших советов:) А не задумывались ли Вы, что если предохранители стоят в подвале, то от них запитан весь дом, все здание? И где, сколько и каких светильников там стоит посчитать нет возможности. И чего тама окромя этих светильников еще понатыкано...
-
Да блин, че все так кипишуете насчет дуги, будет дуга, не будет дуги, индуктивность, зайчики. Если так боишься, возьми палку пластмассовую, или деревянную сухую и вытащи их, предварительно зажмурив глаза. Все равно и контакты-держатели, и предохранители придется выкинуть. Это же вам не две фазы замкнуть отверткой.
-
то от них запитан весь дом, все здание? И где, сколько и каких светильников там стоит посчитать нет возможности. И чего тама окромя этих светильников еще понатыкано...
:o На фото провод максимум 4мм2. Да похоже алюминий. А Вы продолжаете нагонять ужас. ;D
Место конечно гиблое. Лезть не электрику смысла нет. Предохранители после снятия вряд ли удастся поставить все на место, особенно левый.
Если сувать сюда свой нос то иметь в кармане пару предохранителей такого же размера -номинала.
Кстати ТС не говорил, что он не электрик.
-
А у нас "хрущевка" и стояки 6мм2 и что?
-
и что?
Все! Ждем автора.
-
Все предохранители оказались левыми, после их вынимания напряжение осталось. Рубильник пока что не нашел.
-
Вот обнаружил щит. Как думаете какой автомат отвечает за свет в подвале?
(http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/0fccf/1e8dd25eaf.jpg)
(http://radikal.ua/data/upload/05615/6895e/4bc1188d79.jpg)
-
Надо полагать-один из включенных,скорей всего правый(судя по сечению).
-
Из двух найти не сложно. Но как ты в ВРУ попасть смог вот меня что интересует?
-
Из двух найти не сложно. Но как ты в ВРУ попасть смог вот меня что интересует?
Замки взломаны были, я даже крышку полностью закрыть не смог.
Буду пробовать отключать по одному, лишь бы они оказались от подвала.
-
Сегодня пробовал отключать автоматы. Все равно напряжение осталось. После этого я рискнул, и опустил рубильник(он находился с правой стороны ВРУ). Не знаю, вырубил я весь дом или только подвал, но напряжение пропало! Там, где я мерял тестером и было 220, осталась мигать одна прозвонка. Скажите, можно ли подсоединять провода если есть прозвонка?
-
Вобще лучше бы вы сказали где вы их хотите подсоеденить и самое главное каким образом? Если там где проверяли тестором то не факт нужно смотреть указателем напряжения. Вам нужна фаза и ноль. А вобще раз уж вы нашли ВРУ то можно и от него запитать и кинуть отдельную линию взяв фазу с одного из пустых автоматов. А ноль с шинки.
-
Я проследил откуда идет провод и оказалось что фаза это от левого крайнего автомата, а ноль- синий провод, его на фото тоже видно.
-
А если вы этот автомат отключаете то напруга пропадает там где вам нужно? Если да то вот вам и место подключения.
-
Если да то вот вам и место подключения.
Да, похоже что оно. Спасибо всем за ответы. С наступающим всех!