Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Чук от 06.02.2012, 13:42:10
-
"От РП (распредилительный пункт) 1этажа 8 этажного здания, от 3ф АВ 100А прокинуть кабель КГ 4*25 на 2этаж, где установить ЩС-1,в ЩС-1 установить 3ф АВ 80А, 6 рядов дин-реек,шину РЕ , шину Н.От ЩС-1 на ЩС-2 прокинуть кабель 5*2,5 и так далее.Вопрос такой, в ТУ написано что в ЩС-1 шинку РЕ и шинку Н соединить между собой перемичкой,получаеться что сделали разделение РЕН на РЕ и Н без повторного заземления,так можно делать? Я так понял,что в РП находиться только шина РЕН.
-
Вопрос такой, в ТУ написано что в ЩС-1 шинку РЕ и шинку Н соединить между собой перемичкой,получаеться что сделали разделение РЕН на РЕ и Н без повторного заземления,так можно делать? Я так понял,что в РП находиться только шина РЕН.
сложно спорить с Тех.условиями, но я бы сделал бы разделение на РП (распредилительный пункт)
но кабель тогда бы уже был не КГ 4*25, а 4x25 + 1x25
и почему вообще КГ, а не просто ВВГ
-
Вопрос такой, в ТУ написано что в ЩС-1 шинку РЕ и шинку Н соединить между собой перемичкой,получаеться что сделали разделение РЕН на РЕ и Н без повторного заземления,так можно делать? Я так понял,что в РП находиться только шина РЕН.
сложно спорить с Тех.условиями, но я бы сделал бы разделение на РП (распредилительный пункт)
но кабель тогда бы уже был не КГ 4*25, а 4x25 + 1x25
и почему вообще КГ, а не просто ВВГ
Сам не знаю почему хотят именно КГ, может для страховки прокинуть 5*25, 5 жилу пока не куда не подключать. Такой вопрос если в РП, на РЕН подключить две жилы под разные зажимы, и в ЩС одну жилу на РЕ другую на Н, перемичку между ними не ставить.Вообще с ТУ какие-то не понятки.
-
Такой вопрос если в РП, на РЕН подключить две жилы под разные зажимы, и в ЩС одну жилу на РЕ другую на Н, перемичку между ними не ставить.Вообще с ТУ какие-то не понятки.
верно, если уже произвели разделение PEN и получилось PE отдельно и N отдельно
-
"От РП (распредилительный пункт) 1этажа 8 этажного здания, от 3ф АВ 100А прокинуть кабель КГ 4*25 на 2этаж, где установить ЩС-1,в ЩС-1 установить 3ф АВ 80А, 6 рядов дин-реек,шину РЕ , шину Н.От ЩС-1 на ЩС-2 прокинуть кабель 5*2,5 и так далее.Вопрос такой, в ТУ написано что в ЩС-1 шинку РЕ и шинку Н соединить между собой перемичкой,получаеться что сделали разделение РЕН на РЕ и Н без повторного заземления,так можно делать? Я так понял,что в РП находиться только шина РЕН.
а по стояку от РП сколько отходит проводов??????
если 4, то вам можно у себя в щитке разделять,
ну а если 5 , то разделение на РЕ и раб. ноль уже выполнено и вам надо от РП 5-ти жилку тянуть
-
сложно спорить с Тех.условиями, но я бы сделал бы разделение на РП (распредилительный пункт)
Я бы то же так сделал, но сделать нужно по ТУ (Если не оспорил само ТУ).
и почему вообще КГ, а не просто ВВГ
Можно было бы даже АВВГ, но КГ меньше простоит, стало быть нужно будет его поменять, а это уже можно расценить как реконструкцию с выдачей новых ТУ и новыми расходами (в пользу выдающего ТУ).
Повторюсь, ТУ можно оспорить (письмо о несогласии, протокол разногласий и т.п.), но только аргументированно.
Прецеденты были. ТУ менялись.
-
все зависит от ТУ и проект)
-
За такое ТУ (КГ и 4 жилы) - отиметь составителя в самой жесткой и извращенной форме
-
Любые изменения технических условий производятся в проекте на эл.снабжение )))))))не обязательно получать новые ТУ !))
-
Проект не производит изменений техусловий!
Проект разрабатывается на основании (для удовлетворения) техусловий.
-
если грамотный проектировщик можно вносить изменения))))
-
Можно изменить ТУ, но это делает не проектировщик через проект, а организация, выдавшая ТУ.
-
какая разница кем!главное что можно))))