Электрофорум
Разное => Законы в энергетике => Тема начата: Arni от 04.02.2015, 10:57:58
-
С рекламными консолями на опорах освещения , всё ясно. Но есть ли правила, по которым я могу запретить рекламную консоль на опоре 0,4 кВ, с голым проводом. Достали рекламщики.
Благодарю.
Сообщения объединены: 04.02.2015, 16:21:34
Вроде нашёл - ПТЭЭП п.2.3.11:
2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять:
противопожарное состояние трассы: в охранной зоне ВЛ не должно быть
посторонних предметов, строений, стогов сена, штабелей леса, деревьев,
угрожающих падением на линию или опасным приближением к проводам,
складирования горючих материалов, костров; не должны выполняться работы
сторонними организациями без письменного согласования с Потребителем,
которому принадлежит ВЛ;.....;
состояние опор: не должно быть их наклонов или смещения в грунте,
видимого загнивания деревянных опор, обгорания и расщепления деревянных
деталей, нарушений целостности бандажей, сварных швов, болтовых и
заклепочных соединений на металлических опорах, отрывов металлических
элементов, коррозии металла, трещин и повреждений железобетонных опор,
птичьих гнезд, других посторонних предметов на них. На опорах должны быть
плакаты и знаки безопасности;
Может кому , в будущем,пригодится.
-
у нас на опоры 10 кв постоянно лепят рекламы=)
-
Тут немного не о том идёт речь.
Нужно читать - что при осмотре линии , проверять, видящие на опоре, посторонние предметы . А это не то.
А так, я в самом низу пищевой цепочки и от моего мнения мало что зависит. Но бумагу отправил выше, пусть решают.
А ползать по опоре лучше не запинаясь за растяжки.
-
Правила охраны электрических сетей до 1000В.
Сообщения объединены: 27.02.2015, 13:43:21
Все конструкции и т.п. перед монтажом на ВЛ должны быть согласованы с собственником ВЛ!
Если такового нет:
1. фиксируется в акте осмотра ВЛ (желательно сохранить фото). ( если рекламная конструкция угрожает падению опоры и т.п. , то сообщается непосредственному руководителю и принимаются меры по демонтажу конструкции с составлением акта и сохранением фото и других материалов)
2. мастер данной ВЛ составляет график мероприятий по устранению, замечаний по данной ВЛ.
3. выполняют мероприятия согласно графику
Сообщения объединены: 27.02.2015, 14:00:52
установка рекламы на ВЛ может быть согласована с собственником и составлен договор, об аренде опоры при условии, что будут проведены расчеты ветровой и т.п. нагрузок на опору, что делается только в исключительных случаях. Установщики всевозможных растяжек и конструкций, а так же мастера и диспетчера не сталкивались видно с тем, когда гибнут люди. Причиной гибели являлись не согласованные конструкции присоединенные или смонтированные на опорах ВЛ-0,4 - 10кВ.